> Радиус тушения ПГ
smash
сообщение 30.1.2010, 13:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Здравствуйте! Помогите с ответом на простой вопрос: каков радиус тушения пожарного гидранта ?
В снипе по наружному водопроводу об этом-ни слова. На форуме встретил величины 120, 150, 200 м. Какая же все-таки правильная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.1.2010, 22:28
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



п 8.16, п.9.30 СНиП 2.04.02-84
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 31.1.2010, 11:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



то-есть, если принять, что для тушения пожара будет использоватся автомашина, длина пожарного рукава - 200м. так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2010, 17:08
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(smash @ 31.1.2010, 11:04) *
то-есть, если принять, что для тушения пожара будет использоватся автомашина, длина пожарного рукава - 200м. так?

По дорогам с твёрдым покрытием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bkmz
сообщение 9.2.2010, 11:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37963



насколько я помню предмет противопожарное водоснабжение - необходимо подать ствол от машины на дальную часть здания от гидранта т.е. тут принимаем расстояние по твердому покрытию до здания плюс длина здания плюс его высота плюс коэф. на изгиб рукавов 1,2 от их длины и напор на высоте кровли должен обеспечить компактную часть струи из ствола 10м, и по моему норматив 150 м и 200 метров это для средней застройки на момент разработки норм это где то 5 этажные здания, а тактические возможности примерно везде одинаковые если первый пожарный автомобиль в районе выезда автоцистерна то там не более 220м рукавов выозится, т.е. на 10 этажное здание 200м до гидранта может и не хватить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 8:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных