Резервуары пожар+х/п, предусмотреть мероприятия |
|
|
|
|
20.8.2013, 15:39
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5222
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(rinatbay @ 20.8.2013, 14:49)  Не хватает расхода воды городского водопровода. Поэтому требуется пожарный резервуар. Ставим стальной резервуар в подвале дома. Какое время тушения брать 3 часа или 1 час или 10 минут? Пожаротушение: спринклеры, пожарные краны, дренчеры. 3 часа - водяное внутреннее и наружное пожаротушение 1ч- автоматиеское пожаротушение 10мин- пенное пожаротушение
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2013, 10:19
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Водяной @ 20.8.2013, 16:39)  3 часа - водяное внутреннее и наружное пожаротушение Если ПК на АПТ, то 1 час
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2013, 11:02
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 632
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Я хочу взять 10 минут, чтобы резервуар поменьше. "СП 30.13330.2012. 4.1.9 Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м - на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну - в остальных случаях." Но боюсь не хватит, так как: "4.1.10 Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч"
"СП 5.13130.2009. Таблица 5.1. Продолжительность подачи воды, мин, не менее 60."
Всё таки 1 час надо принимать.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2013, 15:21
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 632
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Никто не знает?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2013, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(rinatbay @ 21.8.2013, 11:02)  Я хочу взять 10 минут, чтобы резервуар поменьше..... хотеть не вредно. а потом от куда воду брать? если не хватает с водопровода воды, Вам надо обеспечить ее запас. Время тушения принимать по соответсвующих нормах. СП 30.13330.2012. п.4.1.9 взят со старого снипа, где была схема расположения бака запаса воды на чердаке, а насосы внизу, 10 мин давалось для того, чтобы за это время включились пожарные насосы.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 5.9.2013, 15:51
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2013, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618

|
Здравствуйте! Прошу помочь в понимании пунктов СП (СНиП) 8.13130 - 9.7 и 9.10. 9.7 Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не мене двух. <...> При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды<...>. - Тут все как мне кажется логично и понятно. Мой случай: при расходе на пожар 15 л/с установлены 3 резервуара по 54 м.куб - этому пункту не противоречит. 9.10 Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение<...>. - Здесь уже вывод только такой: пожарных резервуаров может быть только 2, в каждом по 50%. Как эти пункты вяжутся между собой? Какой физический смысл хранить в одном резервуаре 50%? И какой смысл тогда делать более двух резервуаров?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2013, 6:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618

|
После долгих размышлений разобрался сам: 9.10 Количество пожарных резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. - Имеется ввиду, что если резервуаров все-таки 2, то они д.б. одинаковы - по 50%. Как-то не однозначно читается этот пункт. Если у кого есть другие мысли по этому пункту, прошу подсказать. Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2013, 9:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(евстафий @ 13.12.2013, 6:24)  После долгих размышлений разобрался сам: 9.10 Количество пожарных резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. - Имеется ввиду, что если резервуаров все-таки 2, то они д.б. одинаковы - по 50%. Как-то не однозначно читается этот пункт. Если у кого есть другие мысли по этому пункту, прошу подсказать. Спасибо! Ну резервуары могут иметь не только пожарный, но и регулирующий объём воды. И резервуаров может быть и больше двух - исторически могло сложиться так. Но при этом в каждом должен получаться - 50% пожзапас.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2013, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618

|
В моем случае запас только на пожарные нужды. 3 резервуара. Зачем хранить в каждом по 50%?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2013, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.12.2013, 10:47)  Ну резервуары могут иметь не только пожарный, но и регулирующий объём воды. И резервуаров может быть и больше двух - исторически могло сложиться так. Но при этом в каждом должен получаться - 50% пожзапас. А зачем в каждом? если например их 3 шт. - один отключили чтобы почистить, в двух остальных - 50% запаса.. вернее даже не 50 а 66%... в чем подвох?)))
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2013, 9:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(евстафий @ 13.12.2013, 9:51)  В моем случае запас только на пожарные нужды. 3 резервуара. Зачем хранить в каждом по 50%? Это у авторов СНиПа спросите.  Или у пожарных. Может что бы лишний раз насосы не переключать..
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2013, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100

|
тут как бы.. если принять при 3ех резервуарах, что 1 резервуар двухсекционный и перелив между секциями предусмотрен трубопроводами - то получается что из 3ех выходит 2 резервуара разного вида)))) в данном случае требование СНИПика исполнено! Почему нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2013, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.12.2013, 11:58)  Это у авторов СНиПа спросите.  Или у пожарных. Ну а как быть с пунктом 9.7, где говорится, что при отключении одного резервуара - в остальных д.б. 50%(пожарного запаса)? На мой взгляд, если пункты 9.7 и 9.10 рассматривать вместе, то и получаем - если резервуаров всего 2, то в каждом д.б. по 50%, если больше чем 2, то уже как по пункту 9.7. Цитата(Serg Ivanov @ 13.12.2013, 11:58)  Может что бы лишний раз насосы не переключать.. Это тоже не подойдет, т.к. забор воды может быть и из колодца, куда поступает вода от резервуаров. Еще раз позволю себе привести этот пункт: 9.10 Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение<...>.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2013, 5:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618

|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2014, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.10.2011
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124329

|
Цитата(Vitalij @ 21.9.2011, 11:16)  Датчики устанавливаются на 4-е уровня. -Аварийно высокий -Высокий -Низкий -Аварийно низкий. Причем датчик уровня завязан с электро приводной задвижкой а не на прямую с насосом. Добрый день! А подскажите,пожалуйста, как определить на какую высоту устанавливать эти датчики?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2014, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Надо считать, у каждого свои методы я задаю так:
|
|
|
|
|
|
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|