> Категория офисного помещения
adrianos
сообщение 1.2.2010, 12:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055



Здравствуйте уважаемые корифеи пожаротушения, обращается к вам начинающий проектировщик. Проектировал раньше установки пожаротушения под присмотром старших товарищей и все было ок. Но вот поручили мне самостоятельно разработать противопожарную защиту складского помещения и я засыпался.
Суть проблемы:
Дано складское помещение - часть здания отгороженная от остального здания перегородками 1 категории. В рассматриваемом помещении имеем собственно склады со стеллажами (по пожарной нагрузке - категория В2), зарядная станция (кат. В4), офисные помещения и раздевалки.
Собственно вопрос: к какой категории относятся офисные помещения?
Начитался форумов, где говорится, что офисные помещения вообще нельзя категорировать по НПБ 105-03 (т.к. это ни производственные и не складские помещения).
К какой же категории отнести офисные помещения, а главное как их тушить и тушить ли вообще?

В СП 5.13130.2009 Приложение А имеем: "А.4 ... кроме помещений:
...
- категории В4 и Д по пожарной опасности.
А.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 4."

Т.е. получается аккумуляторную (зарядную станцию) мы уже не защищаем. А как же с офисами? Если их тоже не надо, то нужна ли там пожарная сигнализация?

Простите за сумбур - в голове каша, чувствую себя как будто меня неумеющего плавать выбросили посреди океана...

Заранее благодарен всем откликнувшимся и прошу больно не пинать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ржавый гвоздь_*
сообщение 1.2.2010, 15:04
Сообщение #2





Guest Forum






Офисные помещения, действительно не категорируются, но в Вашем случае защищаются автоматической пожарной сигнализацией в соотв. с табл.А.3 п.38 СП5!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
adrianos
сообщение 1.2.2010, 17:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055



Спасибо большое!
Но как понять СП 5.13130.2009 Приложение А.5 "Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения".
У меня административно-бытовые помещения едва 5% от общей площади занимают, т.е площадь помещений подлежащих куда как больше 40%. Не надо ли все административно-бытовые помещения защищать установкой пожаротушения?
Подскажите еще пожалуйста, что делать с зарядной станцией? Из СП 5 ясно, что тушить ее не надо, но должен ли я там предусмотреть пожарную сигнализацию (взрывощищенную конечно)?

Сообщение отредактировал adrianos - 1.2.2010, 17:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 2.2.2010, 13:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



В принципе в зарядной станции можно ничего не делать пункт А.4 распостроняется и на пожарную сигнализацию, но я думаю что заказчик не разориться от пары датчиков и ручника, а офисы тушить придется, но кстати не обязательно водой, можно порошковые модули или т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
adrianos
сообщение 5.2.2010, 15:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055



В своде правил 5 в приложении А читаю: "А.2 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа."
Т.е. получается если я офисные помещения отделю от складских помещений перегородками 1-го типа, то получается, что офисные помещения это как отдельное здание и пункт5 приложения А ("если больше 40% то защищать все здание") уже к ним не относится? Т.е. я могу в офисных помещениях обойтись простой сигнализацией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 5.2.2010, 17:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Нет в данном случае следут принимать здание как оно есть, ведь написано "Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 4."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
adrianos
сообщение 6.2.2010, 1:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055



Извините, я наверное вас уже достал bang.gif но хотелось бы в эту тему разъяснить для себя раз и навсегда.
Имеется здоровенное складское здание, которое разделено на несколько отсеков. Несколько из этих отсеков арендуется фирмой, которой вздумалось защитить свою часть складов. Площадь арендуемых складов порядка 35% от общей площади здания, а площадь административно-бытовых помещений едва ли 5% от арендуемых площадей.
Вопрос: в этом случае получается, что я могу защищать арендуемые склады спринклерной установкой, а офисы - пожарной сигнализацией? Хоть теперь то я прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.2.2010, 17:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



СП 5.1.13130-2009
Приложение А
(обязательное)
А.2 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть здания (пожар-
ные отсеки), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.

соответственно ваша складская часть рассматривается как отдельное здание, если в этом здании защите АПТ подлежат более 40% помещений то и все здание подлежит защите АПТ. Если офисные помещения не выделены в отдельный пожарный отсек то они подлежат защите АПТ.

Сообщение отредактировал Young - 6.2.2010, 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 18.2.2010, 15:29
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(adrianos @ 5.2.2010, 15:52) *
Т.е. получается если я офисные помещения отделю от складских помещений перегородками 1-го типа, то получается, что офисные помещения это как отдельное здание


Прошу не путать противопожарные стены первого типа (REI 150) и перегородки первого типа (EI 45)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 7:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных