Категория офисного помещения |
|
|
|
1.2.2010, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055

|
Здравствуйте уважаемые корифеи пожаротушения, обращается к вам начинающий проектировщик. Проектировал раньше установки пожаротушения под присмотром старших товарищей и все было ок. Но вот поручили мне самостоятельно разработать противопожарную защиту складского помещения и я засыпался. Суть проблемы: Дано складское помещение - часть здания отгороженная от остального здания перегородками 1 категории. В рассматриваемом помещении имеем собственно склады со стеллажами (по пожарной нагрузке - категория В2), зарядная станция (кат. В4), офисные помещения и раздевалки. Собственно вопрос: к какой категории относятся офисные помещения? Начитался форумов, где говорится, что офисные помещения вообще нельзя категорировать по НПБ 105-03 (т.к. это ни производственные и не складские помещения). К какой же категории отнести офисные помещения, а главное как их тушить и тушить ли вообще?
В СП 5.13130.2009 Приложение А имеем: "А.4 ... кроме помещений: ... - категории В4 и Д по пожарной опасности. А.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 4."
Т.е. получается аккумуляторную (зарядную станцию) мы уже не защищаем. А как же с офисами? Если их тоже не надо, то нужна ли там пожарная сигнализация?
Простите за сумбур - в голове каша, чувствую себя как будто меня неумеющего плавать выбросили посреди океана...
Заранее благодарен всем откликнувшимся и прошу больно не пинать!
|
|
|
|
Гость_ржавый гвоздь_*
|
1.2.2010, 15:04
|
Guest Forum

|
Офисные помещения, действительно не категорируются, но в Вашем случае защищаются автоматической пожарной сигнализацией в соотв. с табл.А.3 п.38 СП5!
|
|
|
|
|
1.2.2010, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055

|
Спасибо большое! Но как понять СП 5.13130.2009 Приложение А.5 "Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения". У меня административно-бытовые помещения едва 5% от общей площади занимают, т.е площадь помещений подлежащих куда как больше 40%. Не надо ли все административно-бытовые помещения защищать установкой пожаротушения? Подскажите еще пожалуйста, что делать с зарядной станцией? Из СП 5 ясно, что тушить ее не надо, но должен ли я там предусмотреть пожарную сигнализацию (взрывощищенную конечно)?
Сообщение отредактировал adrianos - 1.2.2010, 17:36
|
|
|
|
|
2.2.2010, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
В принципе в зарядной станции можно ничего не делать пункт А.4 распостроняется и на пожарную сигнализацию, но я думаю что заказчик не разориться от пары датчиков и ручника, а офисы тушить придется, но кстати не обязательно водой, можно порошковые модули или т.п.
|
|
|
|
|
5.2.2010, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055

|
В своде правил 5 в приложении А читаю: "А.2 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа." Т.е. получается если я офисные помещения отделю от складских помещений перегородками 1-го типа, то получается, что офисные помещения это как отдельное здание и пункт5 приложения А ("если больше 40% то защищать все здание") уже к ним не относится? Т.е. я могу в офисных помещениях обойтись простой сигнализацией?
|
|
|
|
|
5.2.2010, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Нет в данном случае следут принимать здание как оно есть, ведь написано "Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 4."
|
|
|
|
|
6.2.2010, 1:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055

|
Извините, я наверное вас уже достал  но хотелось бы в эту тему разъяснить для себя раз и навсегда. Имеется здоровенное складское здание, которое разделено на несколько отсеков. Несколько из этих отсеков арендуется фирмой, которой вздумалось защитить свою часть складов. Площадь арендуемых складов порядка 35% от общей площади здания, а площадь административно-бытовых помещений едва ли 5% от арендуемых площадей. Вопрос: в этом случае получается, что я могу защищать арендуемые склады спринклерной установкой, а офисы - пожарной сигнализацией? Хоть теперь то я прав?
|
|
|
|
|
6.2.2010, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
СП 5.1.13130-2009 Приложение А (обязательное) А.2 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть здания (пожар- ные отсеки), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.
соответственно ваша складская часть рассматривается как отдельное здание, если в этом здании защите АПТ подлежат более 40% помещений то и все здание подлежит защите АПТ. Если офисные помещения не выделены в отдельный пожарный отсек то они подлежат защите АПТ.
Сообщение отредактировал Young - 6.2.2010, 17:23
|
|
|
|
Гость_goodfellow_*
|
18.2.2010, 15:29
|
Guest Forum

|
Цитата(adrianos @ 5.2.2010, 15:52)  Т.е. получается если я офисные помещения отделю от складских помещений перегородками 1-го типа, то получается, что офисные помещения это как отдельное здание Прошу не путать противопожарные стены первого типа (REI 150) и перегородки первого типа (EI 45)
|
|
|
|
|
  |