> NL OPC MIP будет ли работать с ILon 100
Dimych_87
сообщение 2.2.2010, 14:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 16812



такой вопрос возник т.к. поставщик сказал что не знает и на сайте newron-system про это ничего не сказано, зато сказано про NL OPC TE что он такой уникальный поддерживает LNS и LIP роутеры ( EIA852 (Lon over IP))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lёxus_*
сообщение 2.2.2010, 15:57
Сообщение #2





Guest Forum






Вы хотите использовать iLon100 в качестве сетевого интерфейса?
Да, NLOPC MIP может с ним работать.

З.Ы.
Огласите поставщика, который не может дать такой консультации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimych_87
сообщение 3.2.2010, 9:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 16812



будет стоять сервер к нему через езернет подключен iLon, а дальше вся сеть лон, на серваке будет стоять зенон и опс сервер NL OPC MIP, вот и вопрос будет ли этот опс видеть всю лон сеть или он ее просто не увидет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lёxus_*
сообщение 3.2.2010, 10:59
Сообщение #4





Guest Forum






Зенон, теперь понятно, кто поставщик biggrin.gif
Такая связка однозначно будет работать, и NL OPC MIP все будет прекрасно видеть, нужно только правильно настроить его и i.Lon 100.
Попинайте как следует поставщика, дать необходимые пояснения это работа его службы поддержки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimych_87
сообщение 3.2.2010, 11:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 16812



а если за место 100 будет 600 стоять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimych_87
сообщение 3.2.2010, 12:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 16812



а кто нить вообще подцеплял мип и 100 i.Lon или 600
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimych_87
сообщение 3.2.2010, 12:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 16812



а поставщик сказал что они сами попытались снало связку ТЕ и 100 все работает, потом MIP и 100 говорят что ошибка вылетает ..., обмолвились про Gesytec, что там прям так и написано что не для i.Lon
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lёxus_*
сообщение 5.2.2010, 11:19
Сообщение #8





Guest Forum






Подробная инструкция выслана в "личку".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimych_87
сообщение 1.3.2010, 14:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 16812



Вообщем попробовал соединить iLon100 и NLOPC MIP. Результаты таковы: при конфигурации опс находит этот сетевой интерфейс и похоже что он инициализируется, так как опс может сканировать сеть и находить как сам iLon100 так и тестируемый контроллер, но вот загружает в свои базы только тестируемый контроллер, а вот iLon100 не хочет говоря что идет переполнение (возможно много переменных). далее в скаде Зенон можно импортировать переменные из базы опс, но вот при запуске проекта запускается уже сам NLOPC MIP и интерфейс либо инициализируется криво либо вообще не инициализируется, но показывает инициализацию, но общения с контроллером уже нету, пишет ошибка bad because nv's device in error on network.
незнаю как решить эту проблему чтоб все корректно работало, может у кого какие мысли будут ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных