> Паронитовые прокладки и пропиленгликоль, ШОК!!! бегут они!!!
coverart
сообщение 3.2.2010, 20:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!

В системе холодоснабжения применили паронитовые прокладки в межфланцевых соединениях трубопроводов. Залит пропиленгликоль 50%. Давление 2,5 атм. Прессовали воздухом на 10 атм. Через некоторое время эксплуатации через прокладки начал сочится пропиленгликоль, прокладки увеличились по толщине и размякли. КОШМАРРР!!! newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif

Сливать систему для замены нереально (ну реально конечно, но ооооочень не хочется).
Думаю что будем прожимать до посинения последних.

У кого какие мысли по этому поводу? Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 3.2.2010, 20:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%EB%E0%E4%EA%E8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 3.2.2010, 20:47
Сообщение #3


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Паронит похоже набухает и просто проводит гликоль. Опрессовкой такие вещи не лечатся. Поджать прокладку конечно можно, но большого эффекта вы не получите наверно. Прокладки однозначно придется менять. Посмотрите по рекомендациям может вы просто паронитом ошиблись их ведь 3 сорта бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 4.2.2010, 13:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(coverart @ 3.2.2010, 20:14) *
У кого какие мысли по этому поводу?

Я когда монтажем занимался, то на жидкостных трубопроводах ставили только резиновые прокладки. Причем марка резины подбиралась в зависимости от вида жидкости. А паронит - только на газы или хладагенты. И тоже подбирать по соответствиию..
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 4.2.2010, 13:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Спасибо за ответы, рою носом инет, пока ничего конкретного - одни противоречия, кто-то говорит можно, кто-то -низзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 4.2.2010, 14:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(coverart @ 3.2.2010, 20:14) *
..Залит пропиленгликоль 50%. Давление 2,5 атм. Прессовали воздухом на 10 атм.



Год назад сделали такую же систему - 50% пропиленгликоль, давление рабочее внизу до 4.5 бар, прессовали 10 барами. Прокладки - паронит. Фланцы после сдачи ни разу не протягивали. Пока ни одна не потекла.

Наверно у вас паронит "не той системы" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 5.2.2010, 7:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(Akela @ 4.2.2010, 14:52) *
Наверно у вас паронит "не той системы" smile.gif

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных