Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Схема применения ПЧ на дутьевых вентиляторах и дымососах
К.Д.
сообщение 4.2.2010, 9:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Добрый день!

Создавал тему в другом форуме, но решил продублировать еще и сюда. У меня возник вопрос по применению ЧП на вентиляторах горелок котлов. Дело в том, что согласно учебнику по которому меня учили, напор при изменении частоты меняется по квадратичному закону, а значит в случае если горелка снижает мощность в 5 раз, он упадет 25 раз, но этого мало для ее работы и ЧП опять начнет разгоняться подавая лишний воздух. Значит в системе должен быть дроссельный орган, который меняет характеристику сети. Но однако говорил с людьми которые видели дымосос, который работал чисто на частотнике и держал разряжение в топке без проблем. Поделитесь знанием по данному поводу, а то логика не срабатывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.2.2010, 11:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(К.Д. @ 4.2.2010, 10:54) *
Добрый день!

Создавал тему в другом форуме, но решил продублировать еще и сюда. У меня возник вопрос по применению ЧП на вентиляторах горелок котлов. Дело в том, что согласно учебнику по которому меня учили, напор при изменении частоты меняется по квадратичному закону, а значит в случае если горелка снижает мощность в 5 раз, он упадет 25 раз, но этого мало для ее работы и ЧП опять начнет разгоняться подавая лишний воздух. Значит в системе должен быть дроссельный орган, который меняет характеристику сети. Но однако говорил с людьми которые видели дымосос, который работал чисто на частотнике и держал разряжение в топке без проблем. Поделитесь знанием по данному поводу, а то логика не срабатывает.

так все правильно, дымосос работает по разряжению в топке, управляемый непосредственно частотникомю
дутьевой - по режимной карте или по количеству кислорода в отходящих газах, что позволяет более качественно сгорать топливу, не допуская СО в отходящих , а так же уменьшению потери тепла в отходящих газах. для этого и ставят спец датчики , контролирующие эти потоки, а так же прибор с аналоговым выходом, позволяющий управлять приточным вентилятором с помощью частотника
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 4.2.2010, 12:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



У меня вопрос немного не такой: в комплекте автоматизации котла есть блок управления, который будет в зависимости от положения газовой заслонки давать сигнал на изменение частоты привода, однако напор требуемый для подачи воздуха в горелку как я подозреваю не должен снижаться настолько быстро как это будет происходить в расходом (хотя реально продуть горелку на стенде с фронтовой плитой и амбразурой думаю мало кто сумел). т.е. при изменении расхода воздуха на горение в 2 раза, напор падает в 4 раза, а должен условно тоже 2.
На примере насосов с ЧРП мне все понятно, там при отсутствии разбора воды из сети насос начинает ехать по характеристике вверх и это есть управляющий импульс на сброс оборотов, при этом можно задать закон пропорционального снижения напора, поскольку при меньшем расходе падает сопротивление сети.
Для примера привожу 2 характеристики одного насоса из WinCaps при частотном регулировании:
Первый график - полный расход, требуемый напор 17м.
Второй график - требуется расход 40 м3/ч, напор 15м.
т.е. при чистом регулировании частоты вращения двигателя напор должен был стать равным примерно 1м. Однако при этом вода не дойдет до потребителя и надо заложить закон регулирования по которому каждому количеству оборотов соответствует свой напор (ну или взять данные с контроллера по показаниям расходомеров). При этом закрытые регуляторы местных систем так меняют характеристику сети, что при выходе на штатные 3000 об/мин насос не выдаст тот расход, который мы видим на 1 примере.
Отсюда я задаюсь вопросом - нужна ли заслонка в системе регулирования подачи воздуха в горелку, которая не даст вентилятору поддерживающему напор воздуха вдуть в топку воздуха больше, чем нужно на горение. Логика мне говорит, что нужна. Человек которому я доверяю говорит что дымосос работает, но у него другие условия и больше внешних факторов, оказывающих воздействие на систему.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  пример_1.pdf ( 62,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Прикрепленный файл  пример2.pdf ( 63,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 6.2.2010, 12:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Ну так реализуйте зависимость частоты от положения заслонки, а не от фактического давления.
Либо в промежуточном звене типа контроллер, между частотником и датчиками, реализуйте зависимость частоты от показаний датчика(ов), положений заслонок и т.п.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 6.2.2010, 22:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Дык это-то без проблем, блок управления рулит этим без проблем. Меня интересует необходимость применения заслонки, особенно исходя из вышеприведенного примера с дымососом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 17:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных