Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Низкая скорость воды, Проблемы с ванными
Casko
сообщение 5.2.2010, 5:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.1.2010
Пользователь №: 45144



Проблемы с ванными, объясню на примере одной.
Реальная площадь обогрева 2,88м2 (остальное занято приборами, вдоль наружной стены, в полу, проходят все комуникации (Т1,2,3,4,В,К)),
теплопотери 740Вт. Если не превышать мах Т пола, то q=80Вт/м2, Q=230,4Вт (остаток в 510Вт компенсирует радиатор), Тпола=32,1, Тп/То=45/35
шаг 0,1м, расход мизерный 0,006кг/с=21,8кг/ч, а скорость 0,088м/с, это при минимальной 0,15!
не знаю как быть, оставлять так или заменить диаметр 16х2 на 12х2 с шагом 0,075м, или так не делают?
и еще вопрос, что лучше для кухни:
гидравлическое сопротивление контура 19200 Па при шаге 0,3м или 14600Па при шаге 0,35м?
боюсь вдруг какие неучтенные потери напора и зашкалит за мах 20000Па, предпочитаю брать с запасом, но рекомендуют шаг не больше 0,3м.

Сообщение отредактировал Casko - 5.2.2010, 5:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миша
сообщение 5.2.2010, 10:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



Рекомендую для начала снизить тепмературу воды на подаче. А сопротивление в петле можно отрегулировать не только шагом но и разницей температур на подаче и обратке.
Больше шага 300 действительно лучше не делать а то возникнет большой перепад температуры на поверхности.

П.С. температура пола в помещениях с временным пребыванием людей в том числе ванные комнаты не более 31 (читайте СНиП)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Casko
сообщение 5.2.2010, 12:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.1.2010
Пользователь №: 45144



а как можно в расчетах отразить уменьшение параметров, не 35-40, а 30-35 например
ведь в формулах учитывают только перепад в 5-10 гр., а если у меня Тп/То=5/0гр?!
все номограммы, что я нашла на Т внутри помещения 20гр и перепад в 10гр., может есть коэффициенты поправочные, я интерполирую, но мне кажется это неправильно.
Раньше принимала без расчета задавала шаг, диаметр и стандартные параметры с перепадом в 10 гр. и все работало, а тут с расчетом уже больше недели парюсь, кучу программ скачала, и пособий, но постоянно в какие-то лимиты не влазию, то по температуре, то по скорости

Сообщение отредактировал Casko - 5.2.2010, 12:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миша
сообщение 5.2.2010, 13:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



Выкладываю методичку Uponor для теплых полов.
Кстати Uponor рекомендует перепад температуры в 5 градусов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Основы_проектирования_напольного_отопления.pdf ( 901,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1041
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Casko
сообщение 5.2.2010, 19:44
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.1.2010
Пользователь №: 45144



Спасибо, Миша, за помощь, понравилась методика расчета средней температуры воды, ясно, что не с потолка, а на основании
правда проблему низких скоростей она не решила, зато в ней оговаривается, что моя проблема распространенная и нужно просто уделить особое внимание заполнению системы (стр.35)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 7.2.2010, 15:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



уменьшая температуру увеличиваете скорость. а в общем если у вас отдельный контур идет то такого маленького насоса все равно нет. и все будет работать пропусками. т.е., в том случае если у Вас это единственное место где есть теплый пол то фактически "скорость" (включения) будет регулироваться автоматикой (либо терморегуляторами, либо термоприводы).
вывод:
1. если теплый пол большой и есть другие контура и в ванной нет автоматики систему требуется балансировать.
2. в общем случае ставить автоматику (если насос большой на ТП, ставить регулируемый байпас на насос типа ТА гидролюкс)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных