Проблемы с ванными, объясню на примере одной. Реальная площадь обогрева 2,88м2 (остальное занято приборами, вдоль наружной стены, в полу, проходят все комуникации (Т1,2,3,4,В,К)), теплопотери 740Вт. Если не превышать мах Т пола, то q=80Вт/м2, Q=230,4Вт (остаток в 510Вт компенсирует радиатор), Тпола=32,1, Тп/То=45/35 шаг 0,1м, расход мизерный 0,006кг/с=21,8кг/ч, а скорость 0,088м/с, это при минимальной 0,15! не знаю как быть, оставлять так или заменить диаметр 16х2 на 12х2 с шагом 0,075м, или так не делают? и еще вопрос, что лучше для кухни: гидравлическое сопротивление контура 19200 Па при шаге 0,3м или 14600Па при шаге 0,35м? боюсь вдруг какие неучтенные потери напора и зашкалит за мах 20000Па, предпочитаю брать с запасом, но рекомендуют шаг не больше 0,3м.
Сообщение отредактировал Casko - 5.2.2010, 5:42
|