> Котельная с котлами Booster NBO-1500G
Гость_Pigarev_*
сообщение 6.2.2010, 20:19
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты! Я проектирую паровую котельную с двумя котлами Booster NBO-1500G. Может кто-нибудь слышал о таких? Я с такими первый раз сталкиваюсь. Не могу найти данные, а именно температуру пара на выходе.
И еще вопрос в каталоги написано макс. давление пара на выходе 1МПа. А какое мин. И как это регулируется? Помогите советом или информацией!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 6.2.2010, 21:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Температура насыщенного пара 10 бар изб. 184 гр.С.

На такую небольшую мощность обычно идут горелки со ступенчатым регулированием.

А что говорит по этому поводу поставщик ? Я думаю никто кроме них на ваши вопросы (а их еще будет много) наиболее полно не ответит. Ну а если никто вам не отвечает, то зачем включать в проект именнно эти котлы ? Кому они нужны ? :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pigarev_*
сообщение 6.2.2010, 23:11
Сообщение #3





Guest Forum






У заказчика уже есть один котел. Хочет купить еще один такой же и сделать котельную. Котел корейский. В РФ есть представительство. Я с ними общался. Попросил сбросить всю информацию. что есть - они бросили каталог, чертеж (два вида) и инф.о комплекте поставки. Буду еще разговаривать в пон.
Горелка 3-х позиц.
Т.е. регулирование давления пара на выходе из котла осуществляется только горелкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 7.2.2010, 15:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Горелка 3-х позиц.
Т.е. регулирование давления пара на выходе из котла осуществляется только горелкой?


Видимо 2-х ступенчатая имеется в виду.
Да, по датчику давления на выходе котла.
На некоторые парогенераторы еще ставят регулятор давления до себя, но это для защиты котла при резком возрастании нагрузки и к регулированию давления в рабочем режиме это отношения не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 16:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных