Приточная вентиляция вытеснением, для малярных работ |
|
|
|
9.2.2010, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(алексей5523 @ 8.2.2010, 22:55)  скупой люд здесь собрался, ни одного реального примера  Простите, уважаемый, но, прежде чем упрекать кого-то в скупости, ответьте себе самому честно на вопрос, а способны ли Вы адекватно воспринимать полученную информацию (я не об общей адекватности, так что без обид!). Ну выложат тут Вам люди примеры покрасочных камер, ну дадут ссылку на литературу (Т.А.Фиалковская "Вентиляция при окраске изделий" Москва, "Машиностроение", 1977 год, например), а что толку! Вы уже "уперлись" в 315-й диаметр и 15 кВт, и мнение знающих людей, что при таких исходниках задача просто нерешаема, игнорируете! Опять же, здесь на форуме могут подсказать в каком направлении двигаться, где что поискать, где ошибка в расчетах (если Вы их выложите!). Никто за Вас Вашу работу делать не станет! Какой у Вас воздухообмен, к примеру, получился? И не расход сжатого воздуха Вас должен интересовать для этого расчета, а расход л/к материала и его состав! Аркадий
|
|
|
|
Гость_алексей5523_*
|
9.2.2010, 11:43
|
Guest Forum

|
я крашу водорастворимыми материалами , подскажите как расчитать объём лаковой пыли образующейся при пневмораспылении, к примеру в минуту 150гр лака заявленные ,производителе КП, потери 30% и как вообще делать расчёт по площади помещения или по зоне окраски?, спасибо
|
|
|
|
Гость_алексей5523_*
|
9.2.2010, 23:16
|
Guest Forum

|
Подскажите хоть на сколько можно уменьшить воздухообмен при использавании водников, на растворителях я понял 800м3 на 1м2 пола. Скачал файл Фиалковской не открывается???
|
|
|
|
|
13.2.2010, 2:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(алексей5523 @ 9.2.2010, 23:16)  Подскажите хоть на сколько можно уменьшить воздухообмен при использавании водников, на растворителях я понял 800м3 на 1м2 пола. Скачал файл Фиалковской не открывается??? Максимальная сумма что можете затратить на оборудование?или только 315 вентилятор? Я сам когда то красил автом. и делал совсем бюджетные подобие камер,не жаловались
|
|
|
|
Гость_алексей5523_*
|
13.2.2010, 14:47
|
Guest Forum

|
да мне не авто красить ,а деревяшки (денег потрачено уже уйма т.к помещение строил с нуля, и пневмообор. не дешовое куплено)
|
|
|
|
|
14.2.2010, 1:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(алексей5523 @ 13.2.2010, 14:47)  да мне не авто красить ,а деревяшки (денег потрачено уже уйма т.к помещение строил с нуля, и пневмообор. не дешовое куплено) Вас понял .Просто НЕНужна вентиляция.Не делайте ни чего.Респиратор.Дверь одна.Покрасили 5 минут ушли. На следующий день пришли пыль улеглась.(на дверь тоже)Всё хорошо. Или дверей много и некий поток всё таки? И возможно "обливать" и час придётся. Деревяшку подготавливать к покраске собираетесь в том же помещении?
|
|
|
|
Гость_алексей5523_*
|
14.2.2010, 14:22
|
Guest Forum

|
ответте мне на сколько можно уменьшить воздухообмен при использовании водниов
|
|
|
|
|
14.2.2010, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(алексей5523 @ 14.2.2010, 14:22)  ответте мне на сколько можно уменьшить воздухообмен при использовании водниов Я пас..........кончились патроны... удачи
|
|
|
|
Гость_алексей5523_*
|
15.2.2010, 11:18
|
Guest Forum

|
т.к не владеете информацией и знаниями
|
|
|
|
|
15.2.2010, 11:44
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(алексей5523 @ 15.2.2010, 10:18)  т.к не владеете информацией и знаниями А вот такие приёмы, полагаю, приведут совсем не к тому результату, который вы ожидаете. Вам пытались донести мысль, что задача не так проста, как вы себе придумали. Это технологическая вентиляция, от качества работы которой зависят как здоровье работника, так и качество выпускаемой продукции. Вы сами пишете, что приобрели совсем не дешёвое оборудование. Так почему тогда вы не готовы платить за качественную инженерную работу?
|
|
|
|
|
15.2.2010, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
А я еще добавлю (как водится, - вопросом на вопрос  ): А какой воздухообмен д.б. при использовании красок на взрывоопасных растворителях? А то Вас все интересует "насколько можно уменьшить?", а от какой цифры уменьшать будем? Пока, как в анекдоте: -Петька, приборы? -80, Василий Иванович! -Что 80? -А что приборы?  Аркадий
|
|
|
|
|
15.2.2010, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(ArFey @ 15.2.2010, 11:53)  а от какой цифры уменьшать будем? Пока, как в анекдоте: Хотел задать этот вопрос  но понял что ответа не будет и пас
|
|
|
|
Гость_алексей5523_*
|
15.2.2010, 13:53
|
Guest Forum

|
Прочитал Фиалковскую за 77год, очень часто упоминается, что при использовании водных ЛКМ воздухообмен можно уменьшить в разы, но не одних конкретных цифр, Понел ещё из книги, что для деревяшек нужна кабина разумеется с вытяжкой(боковой)
|
|
|
|
|
15.2.2010, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(алексей5523 @ 15.2.2010, 13:53)  Прочитал Фиалковскую за 77год, очень часто упоминается, что при использовании водных ЛКМ воздухообмен можно уменьшить в разы, но не одних конкретных цифр, Понел ещё из книги, что для деревяшек нужна кабина разумеется с вытяжкой(боковой) Готовится отдельно,красится отдельно,сушится отдельно если поток. Далее в зависимости от объёмов деталей -размеры кабинок,И вот теперь о вентиляции:минус кабинки что обойдутся без вентиляции ,минимальная температура необходимая для выбранных процессов,привязать как то к мощности что у вас есть,отсюда кол-во вентиляции(если зимой будете в отпуске то по попроще) Кстати "понЯл" проверочное слово понятка. с этим словом здесь серьёзно.(см.по Машинисту)
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)