Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Полиэтиленовый газопровод прокладка под дорогой
Mary1
сообщение 8.2.2010, 13:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.2.2009
Пользователь №: 28655



Заказчик настаивает на прокладке полиэтиленовых магистральных труб под дорогой с асфальтовым покрытием. Не пересекать, а именно идти под дорогой. Проект газоснабжения птичников. Магистраль под дорогой 2 метра от птичников. Возможно ли это? Пересекать дороги в футляре - понимаю, но прокладка под дорогой... Помогите, как аргументировать!!!

Сообщение отредактировал Mary1 - 8.2.2010, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сан Саныч
сообщение 8.2.2010, 14:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229



Послушайте уважаемый Mary1 , я лично вообще ни черта не понял что вы написали;
Во первых какой газопровод - давление.
Во вторых какие 2 метра, какая магистраль какая дорога, ну а в третьих для получения четкого ответа сформулируйте чётко и ясно свой вопрос. Дайте больше информации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mary1
сообщение 8.2.2010, 15:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.2.2009
Пользователь №: 28655



Низкое давление - до 3,0 кПа. Суть вопроса - можно ли прокладывать полиэтиленовый газопровод под дорогой? Не пересекать ее, а идти под ней пол километра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 8.2.2010, 15:20
Сообщение #4


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Вопрос уже обсуждался раз 5 только на моей памяти. Юзайте поиск. Вопрос спорный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сан Саныч
сообщение 8.2.2010, 15:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229



А что так стеснено, что нет возможности пройти вдоль дороги по обочине ну хотя бы в в 1,5 м от проезжей части как требует СНиП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mary1
сообщение 8.2.2010, 15:49
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.2.2009
Пользователь №: 28655



Заказчику так экономнее, не надо прокладывать под дорогой отводы к птичникам. Иди себе под дорогой вдоль и выпрыгивай в птичники, а их 20 штук.

Заказчику так экономнее, не надо прокладывать под дорогой отводы к птичникам. Иди себе под дорогой вдоль и выпрыгивай в птичники, а их 20 штук.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 8.2.2010, 18:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Дорога за красной линией. Муниципальная земля. Кто ЗАК?? Однозначно совет дать нельзя, не зная сути вопроса. Вы ГИП??.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 8.2.2010, 23:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Дружище в натуре замутил... Скинь схему, предполагаемый план и мы, группа ответственных товарищей, постараемся тебе помочь..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorek
сообщение 9.2.2010, 0:10
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.11.2007
Пользователь №: 13128



дорога какого назначения? Можно и по дороге тока полиэтилен ПЭ80 иль 100 и SDR11, глубина заложения не ниже 1.5 м. Насчет экономии: народ так и не пришел к единому мнению по прокладке ПЭ под дорогой (не путать с пересечением): нужен футляр или нет. Согласно снипа ( biggrin.gif biggrin.gif) положено, если приложить расчет и доказать что труба выдержить нагрузки то можно и не класть в футляре.
Скажи зак. что надо много футляров на газопровод и контр. трубок!!!!!! Он посчитает затраты и откажится от этой идеи!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proleg
сообщение 9.2.2010, 8:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.6.2009
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424



Дорога какой категории? Если по территории предприятия - пожалуйста, прокладывайте. Только не забудьте 100% проверку стыков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 9.2.2010, 10:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Да какая там категория! Это внутренний проезд на территории фермы, по нему автомобили с кормом будут ездить раз в сутки.
Или я ошибся?
Если я не ошибся, то можно прокладывать под проезжей частью и даже без футляров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Светик - Семицветик_*
сообщение 9.2.2010, 14:22
Сообщение #12





Guest Forum






Друзья !
Похоже наш уважаемый Mary1 забил туманный вопрос а сам по тихонечко свалил. А Вы там птички мерзните!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mary1
сообщение 9.2.2010, 14:37
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.2.2009
Пользователь №: 28655



Уважаемые форумчане, извините за отлучку! Срочная работа отвлекла. Дорога 3 категории с асфальтовым покрытием, пару раз в день по ней ходят машины с водой и кормом. Звонила эксперту объяснила ситуацию, говорит если бы ему заключение давать не подписал бы ни за что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mary1
сообщение 9.2.2010, 14:42
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.2.2009
Пользователь №: 28655



Труба полиэтиленовая ПЭ80 SDR11. Взгляните на план. Здесь мое предложение - прокладка в зеленой зоне в комплексе с другими сетями. Заказчик настаивает на прокладке под дорогой.

Сообщение отредактировал Mary1 - 9.2.2010, 14:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План_.jpg ( 448,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 9.2.2010, 14:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



внутри пром.предприятия?
сделай надземными и все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proleg
сообщение 9.2.2010, 15:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.6.2009
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424



Был подобный проект, только свинокомплекс. Сделали надземку на опорах вдоль дороги, частично по фасадам.

А категория дороги тут явно не 3-я. Просто проезд по территории.

Сообщение отредактировал Proleg - 9.2.2010, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 9.2.2010, 16:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(Светик - Семицветик @ 9.2.2010, 14:22) *
Друзья !
Похоже наш уважаемый Mary1 забил туманный вопрос а сам по тихонечко свалил. А Вы там птички мерзните!

Да говурунами быть неохота.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 9.2.2010, 18:24
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Proleg @ 9.2.2010, 14:09) *
...
А категория дороги тут явно не 3-я. Просто проезд по территории.


Полностью поддерживаю. Тоже похожее проектировал. Было и сталь по опорам и фасадам, и ПЭ в земле. В земле лучше, не мешает проезду. А по воздуху приходилось прыгать на 5м вверх и неоднократно. Да и надежнее, по гололеду не собьют опору с трубой вместе.
На территории предприятия бывают только проезды, дорог там нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 9.2.2010, 19:39
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(LevaK @ 9.2.2010, 18:24) *
На территории предприятия бывают только проезды, дорог там нет!

Предриятие-предриятию - рознь. На заводе "Арсенал" есть и площадь и место для демонстрации, и трибуна для начальства. Какие тут "сопли" из газопроводов и прочих труб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 9.2.2010, 23:13
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Дружище Mary1, однозначно в земле и полиэтилен. Прокладка под местным проездом - никаких проблем вообще нету. АБСОЛЮТНО. Газопровод в эксплуатации практически не обслуживаемый, в отличии от надземного. Зачем огород городить из опор отводов, опусков, это потом - ЗАЧЕМ? по ПРИВЫЧКЕ? Есть возможность - закопайте в землю, безопаснее, да и при использовании длинномперных ПЖ труб (если гидравлика позволяет) дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 9.2.2010, 23:25
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Mary1 @ 9.2.2010, 13:37) *
Дорога 3 категории с асфальтовым покрытием, пару раз в день по ней ходят машины с водой и кормом. Звонила эксперту объяснила ситуацию, говорит если бы ему заключение давать не подписал бы ни за что.

Если пару раз ходит машина по дороге - это не дорога третьей категории, и даже не 4 smile.gif)))))). III категория - означает интенсивность движения более 2000 авто в сутки. Читаем СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" ВотССЫЛКА если интересно. А эксперт - видимо из тех товарищей, который пукнуть боится без санкции начальства, а вы говорите "подписать". Не эксперт это - а протиратель штанов в прясмом смысле. На худой случай - сделай расчёт на прочность и устойчивость круглой формы для ПЭ. газопровода. Посмотрел бы я в лицо "эксперта" когда в опору надземного газопровода въедет весёлый птичник. biggrin.gif (или молочник smile.gif)

Сообщение отредактировал GASPAR - 9.2.2010, 23:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proleg
сообщение 10.2.2010, 9:00
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.6.2009
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424



Уважаемый GASPAR, для сельхозпредприятий другое разделение по категориям - см.СНиП 2.05.11-83 "Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях".
Но даже несмотря на это дорога по птичнику не попадает ни под какую категорию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mary1
сообщение 11.2.2010, 11:48
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.2.2009
Пользователь №: 28655



Товарищ форумчане! Я сделала, из всего сказанного, вывод, что прокладывать полиэтилен под дорогой можно? Где это написано в нормах? А почему же эксперт наш местный сказал, что нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 11.2.2010, 21:13
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Mary1 @ 11.2.2010, 10:48) *
Товарищ форумчане! Я сделала, из всего сказанного, вывод, что прокладывать полиэтилен под дорогой можно? Где это написано в нормах? А почему же эксперт наш местный сказал, что нельзя?


Какая дорога???!!! Это же подъездной путь (проезд) - не более. Я бы поступил от обратного - если эксперт изрёк "нельзя", пусть ссылочку плиз даст письменно на документ с запретом. Лично проектировал (и уже запущены) не один газопровод )( в т.ч - высокого и среднего давления) под улицей - никаких проблем ни с экспертизой, ни с Ростехнадзором не было. Делаешь расчёт на прочность и овализацию и в путь. И вопрос отнюдь не в полиэтилене или стали. В данном случае полиэтилен даже лучше - никаких проверок изоляции, стыков и т.п., что может привести к нарушению покрытия дороги при раскопках.

Сообщение отредактировал GASPAR - 11.2.2010, 21:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bicar2005@mail.r...
сообщение 12.5.2016, 14:41
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.5.2016
Пользователь №: 296973



Я так и не понял . МОЖНО или НЕЛЬЗЯ ?
У меня схожая ситуация:
Здравствуйте. Нужна консультация. Вопрос: "частный газопровод среднего давления проложили под поселковой грунтовой дорогой на протяжении более 600 метров. В некоторых местах газопровод прилегает к существующим заборам вплотную, в некоторых местах заходит на земельные участки собственников которые еще не начались строиться. "
Беспокоят следующие вещи:
Имеют право строить газопроводы под дорогами?
Как поступить тем собственникам, у которых, в том месте где должен быть забор, теперь под землей газовая труба?
Будут ли ограничения на въезд к своим земельным участкам при условии что перед будущими воротами , под землей лежит газопровод.? Назначения земельных участков в основном СЕЛЬХОЗ, для ведения садоводства.
Заранее СПАСИБО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 12.5.2016, 16:34
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Прокладывать под дорогами можно. Разрешающих норм на прокладку под дорогой вы не найдете, т.к. нормами обычно указывается что нельзя и как надо. Исходите из того что запрещающих норм нет.
Если обратите внимание в городах значительная часть коммуникаций располагается как раз под проезжей частью улиц. В том числе и сети газоснабжения.
В городе вам такую прокладку (под существующей дорогой) не согласуют. Но не согласует не горгаз а дорожники. По причине необходимости перекрытия дороги на время выполнения работ. У вас же проезд как понимаю проектируемый и проложить сеть до укладки покрытия дороги проблем не будет.
Эксперт согласует. Как уже писал запрещающих норм нет. А своё "нет" эксперту надо чем-то мотивировать.

bicar2005@mail.ru
Газопровод как понимаю существующий?
При его проектировании должны были учитывать границы земельных участков. Прокладка по частной территории возможна только при согласовании с владельцем.
Строить под дорогой могут. Под или вплотную к забору - нет. От фундамента ограждения - 1,0м. Если газопровод заходит на территорию участка - владельцу участка придется учитывать его при планировании построек, посадок (деревья) на своей территории.
Если газопровод существующий - возможно при строительстве заборов собственники самозахватом прирезали себе 1-2м?
Ну или монтажники Или проектировщик) накосячили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GazRust
сообщение 3.11.2022, 8:44
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.1.2019
Пользователь №: 354290



Доброго всем дня, столкнулся с проблемой при прохождении госэкспертизы: газифицируем поселок, полиэтилен sdr11 низкое давление, газопровод идет по улице шириной 7м с гравийным покрытием, обочины по полметра и сразу заборы. В поселке нет категорийных улиц и дорог, но эксперт запрещает идти под дорогой отрытым способом ссылаясь на пункт 5.1.1*: В стесненных условиях допускается прокладка газопроводов всех давлений под автомобильнымидорогами всех категорий и бортовыми камнями при условии глубины прокладки от низа дорожной конструкции не менее чем на 1,0 м до верха футляра с заключением газопровода в футляр и выполнениямероприятий, исключающих повреждение конструктивных элементов этих дорог и улиц.
На все попытки объяснить ,что это не категорийная улица и футляр не нужен, эксперт сказал: "Раз вы не смогли пройти по зеленой зоне, значит это стеснённые условия, значит только ГНБ на глубине 2м и футляры". Расчеты газопровода на прочность не принимает и не хочет смотреть. Не смущает даже то, что при последующих врезках вводов придется резать футляр.
Прав ли эксперт? Кто-нибудь сталкивался с подобными ситуациями, как еще можно обосновать, что в селе под гравийкой футляр и ГНБ не нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 3.11.2022, 13:39
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



С чего Вы взяли, что ширина улицы 7 м?
Проверьте параметры этой улицы на соответвие требованиям СП 42.13330 "градостроительство..."
И докажите эксперту, что ширина улицы составляет 3,5 м, при этом отсутсвют бортовые камни и пешеходные дорожки. Поэтому проклалдуа газопровода проходит в "зеленой зоне", независимо от того,что она засыпана гравием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GazRust
сообщение 3.11.2022, 14:09
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.1.2019
Пользователь №: 354290



Не прокатит, половина улицы у нас и так 3,5м от забора до забора, дальше расширяется до 7, но даже там смухлевать с границами дороги не выйдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 3.11.2022, 18:12
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Эксперт руководствуется нормативными требованиями. Вот и докажите ему, что Ваша улица не соответсвует им, поэтому выдвигаемое этим экспертом требование попрокладке газопровода к этой улице не применимо.
И не важно, половина или сколько там улиц надо расширять.
Есть градостроительные нормативы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 22:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных