> ПАР
Lovly_al
сообщение 28.4.2006, 10:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830



Ребята дали расход пара 500кг\ч.

Как это перевести в кВт\ч или ккал\ч

За ранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 28.4.2006, 10:33
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Примерно 330 кВт/ч. Совсем недавно отвечали на этот вопрос. Надо точнее - берите физические характеристики H2O и счтиайте ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lovly_al
сообщение 28.4.2006, 10:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830



Спасибо я нашел примерное соотношение 1т\ч это700 кВт.
Для приблизительного расчета это можно принять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 28.4.2006, 12:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Для приблизительного мона laugh.gif
А для неприблизительного нуна laugh.gif спросить ещё давление пара . А совсем для точного - степень сухости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lovly_al
сообщение 28.4.2006, 12:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830



А можно выкинуть формулу пересчета, где есть и давление и сухость, и температура и т.д.

Что б не годать на кофейной гуще bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 28.4.2006, 13:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Я вообще то пользуюсь таблицами Ривкина при необходимости, наверно и формулы где то есть апроксимационные. Встречал программу свойств воды и водяного пара, но сам не пользовался. Вот даю ссылку:Программа
Че то она навороченная только, для моих задач слишком умная :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 4.5.2006, 12:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



вообще-то формула проста
мощность = расход*(энтальпия на выходе из котла - энтальпия на входе в котел)

энтальпия определяестя по параметрам воды (таблицам Ривкина, программам и т.п.) - температура и давление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lovly_al
сообщение 4.5.2006, 14:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830



Вот нашел прогу bestbook.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  referat_61474.zip ( 840,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 338
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ihor_*
сообщение 12.5.2006, 16:05
Сообщение #9





Guest Forum






кВт\ч - ? 1кВт\ч=1кВт/ч


Перевести кг/ч в кВт/ч не возможно так как такой единицы как кВт/ч нет



1кВт=1кДж/с
1кВт/ч=1кДж/с/ч=1кДж/(1с*3600с)=1/3600 кДж/с^2 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 13.5.2006, 15:13
Сообщение #10


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(ihor @ May 12 2006, 17:05 )
такой единицы как кВт/ч нет

Верно. Есть кВт. - мощность и кВт*ч - энергия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных