> Дизельгенератор в котельной
Хэлло
сообщение 9.2.2010, 10:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



Подскажите, пожалуйста, возможно ли размещение работающего дизельгенератора в котельной для резервного электроснабжения (продукты сгорания выводятся наружу).
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cassper_NeW
сообщение 9.2.2010, 11:22
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.2.2010
Пользователь №: 46084



Для дизель-генератора требуется отдельное помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хэлло
сообщение 9.2.2010, 11:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



А есть какие-нибудь конкретные требования? А то заказчик настаивает на установке дизельгенератора в котельной, надо на что-то опереться в диалоге ))
Я имею в виду СНиП или что-то подобное...

Сообщение отредактировал Хэлло - 9.2.2010, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krizhevskyval
сообщение 9.2.2010, 14:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181



Да,можно. Дизельгенератор работает для нужд котельной, что отвечает требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", раздел 7.3"Размещение котлов и вспомогательного оборудования" (Для Украины). Точно такой же текст был в СССР и в Правилах России
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 9.2.2010, 16:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Котельная на каком топливе????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хэлло
сообщение 9.2.2010, 16:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



А если это газовая котельная с водогрейными котлами до 115 С? ПУБЭ котлов на нее не распространяется... Нет ли запрещений где-то в противопожарных нормах? А то как-то не по душе установка дизель-генератора (т.е. какого-то объема легковоспламеняющейся [или просто горючей] жидкости) в газовой котельной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 9.2.2010, 16:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(Хэлло @ 9.2.2010, 10:49) *
(продукты сгорания выводятся наружу).

Если иначе - поделитесь опытом. Премного благодарен.

Сообщение отредактировал спец - 9.2.2010, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хэлло
сообщение 9.2.2010, 16:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



Просто заказчик рассказал, что у них в нескольких котельных не предусмотрено было наличие дизель-генераторов внутри, но они их ставили и включали, правда при этом котельная отключалась по СО smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 9.2.2010, 16:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



В зависимости от объема солярки для ДГ надо определить категорию помещения. Думаю можно доказать присутствие ДГ в "Г". Да еще резервный. По взрывоопасной зоне будут вопросы. Если ДГ отвечает классу зоны по папорту, то не вижу препятствий даже для котельного зала. Было бы место. Готов к дискуссии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хэлло
сообщение 10.2.2010, 9:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



Такая мысль пришла: дизель-генератор может представлять опасность только при испарении солярки и образовании взрывоопасной смеси. Если поставить датчик на пары дизельного топлива, который отключит котельную при 10-20 % НКПР паров дизтоплива, то опасности нет. Вроде бы так получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Притык_*
сообщение 12.2.2010, 0:29
Сообщение #11





Guest Forum






Нобелевка вам светит! - ну если только усиленно испарять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 12.2.2010, 8:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



+1 Соляра ваще плохо испаряется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 22:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных