Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> самозапуск централи
Гость_лев абрамович каскад_*
сообщение 10.2.2010, 9:32
Сообщение #1





Guest Forum






здрассте! я новичок на форуме да и в холодильном деле стаж небольшой, но вот пришлось сразу с серьёзными машинами дело иметь. моя проблема такова: централь на базе 3-х винтов bitzer , упраляется контроллером carel pco3. вот всё что я из него списал:блок контроля f0....кодflstdmfcoa......верс.2.0 14.06.06.....bios&boot f1... bios:3.90 15/02/06 boot:4.03 03/07/06......... тип устр-ва:ст ....плата:сред. контроллер запускает компрессора по очереди при отсутствии запроса холода со стороны pj33, управляющих испарителями и соленоидами в камере. соленоиды естественно остаются закрытыми и при достижении давления аспирации -0.2 контроллер выключает компрессор, через 20-30сек включает второй, та же история, затем третий по тому же сценарию. затем пауза минут 5 и всё повторяется снова. в настройках я знаю никто не лазил. что скажете?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 10.2.2010, 21:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Контроллер централи работает по давлению во всасывающей магистрали. Если, по какой-то причине, давление во всасывающей магистрали растет (например, неплотность соленоидного клапана в одной из камер), контроллер запускает компрессоры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_лев абрамович каскад_*
сообщение 11.2.2010, 18:16
Сообщение #3





Guest Forum






на мой взгляд если это так то запуск происходил бы при одном давлениии, но компрессора запускаются и при 0,5 а могут и при 1,6 давлении аспирации. где логика в таком случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_лев абрамович каскад_*
сообщение 11.2.2010, 18:35
Сообщение #4





Guest Forum






к тому же насколько я знаю перепуск газа из нагнетающей магистрали во всасывающий коллектор во время остановки является обязательным требованием bitzer(для винтовых компрессоров) для этого в централи смонтированы специальные соленоиды, которые при останове перепускают газ, это слышно и на мониторе контроллера отображается рост давления во всасывающей магистрали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XaPaM
сообщение 12.2.2010, 9:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 17.6.2009
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952



Цитата(лев абрамович каскад @ 11.2.2010, 18:35) *
к тому же насколько я знаю перепуск газа из нагнетающей магистрали во всасывающий коллектор во время остановки является обязательным требованием bitzer(для винтовых компрессоров) для этого в централи смонтированы специальные соленоиды, которые при останове перепускают газ, это слышно и на мониторе контроллера отображается рост давления во всасывающей магистрали

Я так понял Вас беспокоит поведение компрессора в режиме остановки и откачки газа из теплообменников. По поводу запуска компрессоров при разных давлениях во всасывающей линии:
учитывайте, что помимо уставки по давлению зашитой в контроллер, есть ещё задержка запуска на INT и задержка запуска на самом контроллере. Взаимонакладываясь они дают некий временной гистерезис для задержки запуска после поступления сигнала от датчика давления. А всё это время давление растёт! Вот Вам и разброс по давлению включения. Одним словом с контроллером всё в порядке, не заморачивайтесь. На скорость подъёма давления в линии всасывания и как следствие, его значение при пуске, влияет также множество факторов. Например неплотность прилегания мембраны соленоида, как говорилось выше или количество масла залёгшего в испарителе и соответственно хладагента растворённого в нём и вскипающего при откачке, режим работы Вашей установки опять же и т.д и т.п.
"...соленоиды естественно остаются закрытыми и при достижении давления аспирации -0.2 контроллер выключает компрессор, через 20-30сек включает второй, та же история, затем третий по тому же сценарию. затем пауза минут 5 и всё повторяется снова. в настройках я знаю никто не лазил. что скажете?..." здесь ошибка, или же Вы не понимаете почему после подачи сигнала на отключение установки по достижению установленной температуры, компрессора всё равно запускаются? Обратите внимание на изменение давление во всасывающей линии при отключениии компрессоров, ибо повторюсь, на запуск влияет не время (вернее в основном не время) а рост давления в линии всасывания.
Вам литература по pCO нужна?

Сообщение отредактировал XaPaM - 12.2.2010, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 12.2.2010, 20:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Мне нужна rolleyes.gif
Собираю прошивки. Если у Вас есть именно с таким кодом, как указал автор темы, поделитесь, пожалуйста.
То лев абрамович. А централь средне- или низко темпрературная? Какая уставка по давлению?

Сообщение отредактировал narkom - 12.2.2010, 21:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_лев абрамович каскад_*
сообщение 15.2.2010, 8:01
Сообщение #7





Guest Forum






централь низкотемпературная, давление по всасыванию от 0 до +0.2 в рабочем режиме, r22. информация по pco конечно не помешала бы, буду премного благодарен... про запуск по давлению были смутные подозрения, в меню уже давно излазили всё что только возможно, но вот причину запуска по давлению не нашли, т.е. пока идёт запрос холода всё нормально, централь работает в штатном режиме: чередуются компрессора, регулируется их производительность , останавливается на оттайку и всё такое... но вот температура достигнута, централь останавливается и затем начинаются все эти дёрганья машин. пока стоят морозы установку отключили, есть время поизучать материальную часть... в любом случае буду благодарен за оказанную помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XaPaM
сообщение 15.2.2010, 15:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 17.6.2009
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952



Цитата(narkom @ 12.2.2010, 20:55) *
Мне нужна rolleyes.gif
Собираю прошивки. Если у Вас есть именно с таким кодом, как указал автор темы, поделитесь, пожалуйста.
То лев абрамович. А централь средне- или низко темпрературная? Какая уставка по давлению?

Отправляю, кстати программатор необходим для заливки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XaPaM
сообщение 15.2.2010, 15:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 17.6.2009
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952



Цитата(лев абрамович каскад @ 15.2.2010, 8:01) *
информация по pco конечно не помешала бы, буду премного благодарен... про запуск по давлению были смутные подозрения, в меню уже давно излазили всё что только возможно, но вот причину запуска по давлению не нашли, т

будет минутка думаю что-нибудь нарою
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_лев абрамович каскад_*
сообщение 16.2.2010, 7:54
Сообщение #10





Guest Forum






спасибо тебе, добрый человек! сижу, изучаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_лев абрамович каскад_*
сообщение 24.2.2010, 7:51
Сообщение #11





Guest Forum






ура!!! централь образумилась после изменения нескольких параметров настройки, в одном из подменю был выбор бар/с, выбрали температуру. после этого всё нормализовалось. правда пришлось ещё потревожить монтажную организацию-"сибхолод", они-то и дали информацию где какие позиции поменять. мир не без добрых людей! всем кто помог спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных