|
  |
Балансировка однотрубной системы |
|
|
|
11.2.2010, 14:49
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46204

|
Собственно имеется однотрубная система в 9 этажном доме. Раздача верхняя. На верхних этажах тепло внизу - холодно. Решено заменить стояки и отопительные приборы. Вопрос в том как в таком случае сбалансировать систему (сделать потребление приборами одинаковым)? Я вижу вариант установки клапанов RTD-G, но это дорого. Есть ли пути проще и дешевле? Есть ли настраиваемые клапаны на определенный расход без обратной связи по температуре? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
11.2.2010, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Стояки не трогайте, лучше заменить приборы, отбалансировать и установить термостатические вентиля. В ИТП также необходимо внести изменения, ну например установит насос с частотным преобразователем.
Если вы осуществите балансировку стояков (какими балансировочниками?), то добьетесь равномерности по стоякам, но не сможете сдвинуть тепло с верхних этажей на нижние. В вашем случае, радиаторы подключены к стояку, верхней и нижней трубой между имеет байпас и трехходовой кран? При этом байпас, сдвинут по отношению к стояку в сторону теплоприбора?
Тогда вырезаеться внутренняя часть трехходовика, и на радиатор устанавливаеться клапанов RTD-G с термостатом. Установку клапанов можно производить в несколько этапов, сначало 3-4 верхних этажа, а после и все остальные.
Сообщение отредактировал sterroid - 11.2.2010, 15:33
|
|
|
|
|
11.2.2010, 15:28
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
У вашей системы просто скорее циркуляция низкая, нафига приборы со стояками менять? Достаточно в таких случаях насос циркуляционный поставить. Присоединение какое?
|
|
|
|
|
11.2.2010, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Переходите на 2-трубную систему
|
|
|
|
|
11.2.2010, 15:31
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 11.2.2010, 15:29)  Переходите на 2-трубную систему "ЦУП, я Мир. Вышел из строя центральный компьютер, что делать? -Мир, я ЦУП, играйте на резервном."
|
|
|
|
|
11.2.2010, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(jota @ 11.2.2010, 14:29)  Переходите на 2-трубную систему А однотрубную не возможно отрегулировать? 2-трубная система, слишком бальших капиталовложении потребует!
Сообщение отредактировал sterroid - 11.2.2010, 15:36
|
|
|
|
|
11.2.2010, 15:36
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Мир я ЦУП
Сделать однотрубную системы с замыкающими участками, сделать однотрубную систему со смещенными замыкающими участками, далее секций радиаторов накидать на каждый этаж разное, по ходу воды поменьше, потом добавлять. Дешево. И никакой арматуры на стояках. А вот стояки балансировать между собой балансировочными клапанами.
|
|
|
|
|
11.2.2010, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
-Система не считаная, а нарисованая от фонаря. - Система сделана вовсе не по проекту - В системе есть четкие отдельные нарушения меняющие работу СО на нерасчетный режим.
Нужное выбрать.
|
|
|
|
|
11.2.2010, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(Vano @ 11.2.2010, 14:36)  Мир я ЦУП
Сделать однотрубную системы с замыкающими участками, сделать однотрубную систему со смещенными замыкающими участками, далее секций радиаторов накидать на каждый этаж разное, по ходу воды поменьше, потом добавлять. Дешево. И никакой арматуры на стояках. А вот стояки балансировать между собой балансировочными клапанами. А если у них в ИТП прибор учета стоит, после того как они добьются комфорта, за счет накиданных секции, захотят сэкономить, значит неизбежно придут к регулированию приборов!?
|
|
|
|
|
11.2.2010, 15:43
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Что лучше однотрубная и ли двухтрубная обсуждается в другой теме. Гы. вспомнил. Батюшку пригласили в молодежную передачу и задают вопрос: Вопрос: " Батюшка, как вы относитесь к российской эстраде. Как её оцениваете?". Ответ: " Много фальшивок, подделок, бескультурье". Вопрос: " А какие конкретно исполнители вам не нравятся". Ответ: "Извините я в сортах дерьма не разбираюсь" Цитата(sterroid @ 11.2.2010, 15:41)  А если у них в ИТП прибор учета стоит, после того как они добьются комфорта, за счет накиданных секции, захотят сэкономить, значит неизбежно придут к регулированию приборов!? ответ батюшки я привел выше
|
|
|
|
|
11.2.2010, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(инж323 @ 11.2.2010, 14:41)  -Система не считаная, а нарисованая от фонаря. - Система сделана вовсе не по проекту - В системе есть четкие отдельные нарушения меняющие работу СО на нерасчетный режим.
Нужное выбрать. В любом случае, подход к данному вопросу должен быть с расчетными данными и проектом. А иначе, только горя хапнут.
|
|
|
|
|
11.2.2010, 15:44
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
крокодил пропал
|
|
|
|
|
11.2.2010, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Вано- вы видели чертеж? Или- что вы тут пытаетесь обсудить? Общие принципы методологии вывода на проектный режим работы СО? Какой из: спроектированной,нарисованой, смонтированой или той что в итоге получилась? Какой из них?
|
|
|
|
|
11.2.2010, 15:49
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(инж323 @ 11.2.2010, 15:45)  Вано- вы видели чертеж? Или- что вы тут пытаетесь обсудить? Общие принципы методологии вывода на проектный режим работы СО? Какой из: спроектированной,нарисованой, смонтированой или той что в итоге получилась? Какой из них? Вообще чертеж видел. Данной СО не видел. А что я могу нового увидеть в СО однотрубной в 9 этажном доме?
|
|
|
|
|
11.2.2010, 15:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
У нас такая же ситуация была, причина банальна, должен быть элеватор в т/ц, а его нет, система 105/70, циркуляция снижается достаточно весомо. Как все знают, при 105/70 коэффициент 1,29, т.е. при непосредственном присоединении вместо элеваторного расход по системе снижается от расчётного более чем в 2 раза - отсюда перетопы на верхних этажах. Это в случае с элеватором, если стоят теплообменники, то просто насос неправильно подобран и его надо просто поменять на более производительный или более напорный.
Сообщение отредактировал HeatServ - 11.2.2010, 15:52
|
|
|
|
|
11.2.2010, 15:50
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(kasmirov @ 11.2.2010, 14:49)  Собственно имеется однотрубная система в 9 этажном доме. Раздача верхняя. На верхних этажах тепло внизу - холодно. Решено заменить стояки и отопительные приборы. Вопрос в том как в таком случае сбалансировать систему (сделать потребление приборами одинаковым)? Я вижу вариант установки клапанов RTD-G, но это дорого. Есть ли пути проще и дешевле? Есть ли настраиваемые клапаны на определенный расход без обратной связи по температуре? Заранее спасибо. я отвечаю на вопрос -и как сбалансировать дешевле, вы же тоже знаете варианты ответов
|
|
|
|
|
11.2.2010, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(HeatServ @ 11.2.2010, 14:50)  У нас такая же ситуация была, причина банальна, должен быть элеватор в т/ц, а его нет, система 105/70, циркуляция снижается достаточно весомо. Как все знают, при 105/70 коэффициент 1,29, т.е. при непосредственном присоединении вместо элеваторного расход по системе снижается от расчётного более чем в 2 раза - отсюда перетопы на верхних этажах. Это в случае с элеватором, если стоят теплообменники, то просто насос неправильно подобран и его надо просто поменять на более производительный или более напорный. Каким образом, элеватор или более мощный насос, поможет распределить теплоноситель с верхних этажей до нижних, если на каждом радиаторе трехходовик, про его положение по отношению к прибору и системе можно только догадываться, и про то что с ними творят иной раз квартировладельцы? P.S.: Гадание на кофеиной гуще, ... топик стартер молчит.
Сообщение отредактировал sterroid - 11.2.2010, 16:05
|
|
|
|
|
11.2.2010, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Vano @ 11.2.2010, 15:49)  Вообще чертеж видел. Данной СО не видел. В таком ключе полагаю, вы и пару центнеров пояснительных записок видели. А что у автора - видели? Что и как запроектировано? СО сейчас работает в соответствии с темсамым установившимся режимом- он явно не проектный. Погадать - где отличия хочется? Так это проще- на картинках в познавательно развивающих книжках- найди 10 отличий.Или больше или меньше. Цитата(Vano @ 11.2.2010, 15:49)  А что я могу нового увидеть в СО однотрубной в 9 этажном доме? Творчество не иссякаемо по воплощению проектных решений или самих проектных решениях.
|
|
|
|
|
11.2.2010, 16:03
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(sterroid @ 11.2.2010, 15:59)  Каким образом, элеватор или более мощный насос, поможет распределить теплоноситель с верхних этажей до нижних, если на каждом радиаторе трехходовик, про его положение по отношению к прибору и системе можно только догадываться, и про то что с ними творят иной раз квартировладельцы? Нет там никаких трёхходовых скорее всего, и скорее всего типовая однотрубка с конвекторами, уж что там сделали квартировладельцы неведомо, но не на всех же стояках они так сделали?
|
|
|
|
|
11.2.2010, 16:09
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Инж, ну много букв. Человек сказал ПРИНЯТО решение. Спросил как отбалансировать дешевле, чем клапанами. Захочет автор выложить фоты и чертежи, будем копать глубже, не захочет не будем. Т.е. пока говорим о новой системе, а в ней арматуры пока не предполагается, так как хотят сэкономить. Цитата(sterroid @ 11.2.2010, 15:59)  Каким образом, элеватор или более мощный насос, поможет распределить теплоноситель с верхних этажей до нижних, если на каждом радиаторе трехходовик, про его положение по отношению к прибору и системе можно только догадываться, и про то что с ними творят иной раз квартировладельцы? Инж описывает систему в моем доме - некоторые соседи редиски крутят трехходовик и иногда перекрывают стояк напрочь. Трехходовики на всех стояках со времен постройки дома.
|
|
|
|
|
11.2.2010, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Трехходовик полностью перекрывает стояк только когда стоит не на том узле. Помните- левый и правый трехходовый? Когда на свом месте стоит, то пропускает как задумано.Или через прибор или через ЗУ. Кстати полно проскочивших трехходовых стоит в домах столетнназад сданных не на тех местах установленных. Правда их не крутят почти.
Сообщение отредактировал инж323 - 11.2.2010, 16:13
|
|
|
|
|
11.2.2010, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(kasmirov @ 11.2.2010, 13:49)  Решено заменить стояки и отопительные приборы. Т.е. новая система. Её надо спроектировать. А вы все спорите как отбалансировать старую......
|
|
|
|
|
11.2.2010, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(kasmirov @ 11.2.2010, 14:49)  Собственно имеется однотрубная система в 9 этажном доме. Раздача верхняя. На верхних этажах тепло внизу - холодно. Решено заменить стояки и отопительные приборы. Вопрос в том как в таком случае сбалансировать систему (сделать потребление приборами одинаковым)? Я вижу вариант установки клапанов RTD-G, но это дорого. Есть ли пути проще и дешевле? Есть ли настраиваемые клапаны на определенный расход без обратной связи по температуре? Заранее спасибо. Неудачные и восприятие "увиденного" и возникшее "видение". Речь же у Вас не о системе, а просто о стояке. Температурные ступеньки/каскад диктует/образует существующая поверхность нагрева ОП. Первое "подозрение" - занижена фактическая температура входа в стояк. Причины возможные, раздельно или вместе: - из ТП поступает в магистрали не мало теплоносителя по расходу или с заниженным параметром
- не сбалансированы стояки между собой и как следствие - недостаток располагаемого напора для обеспечения расчетного расхода
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 11.2.2010, 16:17
|
|
|
|
|
11.2.2010, 16:19
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
"Решено заменить стояки и отопительные приборы."
Это мне напоминает индо-пакистанский инцидент...
|
|
|
|
|
11.2.2010, 16:25
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата Есть ли пути проще и дешевле?
Цитата Это мне напоминает индо-пакистанский инцидент... А мне - анекдот про слесаря в райкоме Партии, который неосторожно сказал: "Да тут всю систему надо менять"
Сообщение отредактировал Машинист - 11.2.2010, 16:43
|
|
|
|
|
11.2.2010, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
|
|
|
|
|
11.2.2010, 16:46
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(инж323 @ 11.2.2010, 16:12)  Трехходовик полностью перекрывает стояк только когда стоит не на том узле. Помните- левый и правый трехходовый? Когда на свом месте стоит, то пропускает как задумано.Или через прибор или через ЗУ. Кстати полно проскочивших трехходовых стоит в домах столетнназад сданных не на тех местах установленных. Правда их не крутят почти. Один момент может мы о разном говорим? Мой крутиться по кругу без фиксации, выглядит примерно как на этом фото.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
11.2.2010, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
"СУШИТЕ ВЕСЛА!" К сожалению с современными потребителями большая проблема - разбалансируют любые системы! Для того, чтобы решить эту социальную задачу в лестничной клетке прокладываются стояки и с устройством узлов учета. Жители самостоятельно разводят квартирные системы отопления.
|
|
|
|
|
11.2.2010, 16:51
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Igor Barishpolets @ 11.2.2010, 16:47)  "СУШИТЕ ВЕСЛА!" К сожалению с современными потребителями большая проблема - разбалансируют любые системы! Для того, чтобы решить эту социальную задачу в лестничной клетке прокладываются стояки и с устройством узлов учета. Жители самостоятельно разводят квартирные системы отопления. Все ждал момента, кто же это предложит. Уже заготовил вопрос. "А менять стяжку или покрытие пола во всех квартирах существующего не нового жилого при таком варианте случайно не придется?"
|
|
|
|
|
11.2.2010, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Vano @ 11.2.2010, 16:46)  Один момент может мы о разном говорим?
Мой крутиться по кругу без фиксации, выглядит примерно как на этом фото. Если по кругу УЖЕ крутиться старый трехходовый, то просто стесался граничительный штырь снизу конуса этого. Он торчит из конуса и находится в сегменте (выемка в самом корпусе), который ограничивает углы поворота конуса и понятно, что и рукоятки крана. При полном вращении конуса, понятно, что есть зоны угла его поворота при которых перекрывается и весь проток транзитный через трехходовой. если есть в железе разберите и гляньте- пипка эта должна быть и сегмент в корпусе наличествовать.Вращающийся на 360 градусов- брак.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|