> Прочистки и ревизии на канализации
Dmitry_vk
сообщение 24.2.2012, 15:13
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Ругать не мой стиль. Общий смысл уловили. Только косых тройников на 85° нет, и я бы пустил вдоль стены, крепиться проще. Схему лучше сделать без разрыва, лучше будет читаться. Про стояк я имел ввиду, непонятно, что там у вас стена или колонна или еще что. У вас стена, все в порядке, просто отверстие (колонну пришлось бы обходить).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 27.2.2012, 9:54
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Dmitry_vk @ 24.2.2012, 16:13) *
Ругать не мой стиль. Общий смысл уловили. Только косых тройников на 85° нет, и я бы пустил вдоль стены, крепиться проще. Схему лучше сделать без разрыва, лучше будет читаться. Про стояк я имел ввиду, непонятно, что там у вас стена или колонна или еще что. У вас стена, все в порядке, просто отверстие (колонну пришлось бы обходить).

сделала без разрыва, действительно лучше выглядит) и пустила вдоль стены) спасибо вам большое!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NasosnajaStancij...
сообщение 28.3.2012, 6:53
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142603



Здравствуйте уважаемые специалисты!Расскажите пожалуйста как устраивается прочистка на внутренней канализации в производственном помещении. Мне нужно выдать задание на отверстия, вот и возник вопрос об устройстве прочисток. Для прочисток я так понимаю выдается диаметр отверстия? Как устраивается выход прочистки из под пола на поверхность (я имею ввиду люк какой то ставится или заглушка?)???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.3.2012, 8:15
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



лючок можно поставить вот такой если нагрузок на него больших не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NasosnajaStancij...
сообщение 28.3.2012, 9:30
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142603



Они идут только на DN 110?Поюзала-только на 110 вижу. Решение замечательное (на будущее учту), но у меня д50, что для такого диаметра можно предусмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 28.3.2012, 10:24
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А вы возьмите на 110 и используйте его как гильзу, а внутри ставьте свою 50, только зазор герметизируйте. Это как вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 28.3.2012, 10:53
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Добрый день! Подскажите пожалуйста: я проектирую офисные помещения, есть два этажа. Нормально будет если на канализации будут только прочистки на проворотах?А ревизии на стояку не будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 28.3.2012, 11:02
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(galysiaaa @ 28.3.2012, 11:53) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста: я проектирую офисные помещения, есть два этажа. Нормально будет если на канализации будут только прочистки на проворотах?А ревизии на стояку не будет?

Нет не нормально. Как вы собираетесь прочищать стояк между 1-ым и 2-ым этажом, если он вдруг засорится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 28.3.2012, 11:05
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Значит всегда ставить ревизию на стояке. Спасибо! А если есть три этажа, то ставить на 1-м и на 3-м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 28.3.2012, 11:15
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(galysiaaa @ 28.3.2012, 11:53) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста: я проектирую офисные помещения, есть два этажа. Нормально будет если на канализации будут только прочистки на проворотах?А ревизии на стояку не будет?

Цитата(galysiaaa @ 28.3.2012, 12:05) *
Значит всегда ставить ревизию на стояке. Спасибо! А если есть три этажа, то ставить на 1-м и на 3-м?

Вы немного не в ту тему написали, здесь все разжевано
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11532
СНиП 2.04.01-85* п.17.23
В первом случае на 1 и 2 этаже
Во втором на 1 и 3 этаже
Обязательно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 28.3.2012, 11:17
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Хорошо! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NasosnajaStancij...
сообщение 28.3.2012, 11:51
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142603



Dmitry vk, Young, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 28.3.2012, 22:37
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(NasosnajaStancija @ 28.3.2012, 6:53) *
Здравствуйте уважаемые специалисты!Расскажите пожалуйста как устраивается прочистка на внутренней канализации в производственном помещении. Мне нужно выдать задание на отверстия, вот и возник вопрос об устройстве прочисток. Для прочисток я так понимаю выдается диаметр отверстия? Как устраивается выход прочистки из под пола на поверхность (я имею ввиду люк какой то ставится или заглушка?)???

Не знаю, как по современной технологии проектирования, но в своей практике я делал так. Как обычно, давал план и схему канализации с привязкой линий и прочисток к осям здания. В рабочем порядке согласовывал с архитектором-проектировщиком места для пробивки отверстий в перекрытии на случай, чтобы отверстие под прочистку (или стояк) не попало на ребро сборной плиты. Отверстия в чертежах ВК и АР не отображались. На этом функция проектировщика заканчивалась.
Монтажники-сантехники по чертежам ВК рисовали мелом на плитах перекрытия "черного" пола, а так же на перегородках кружки, где требовалось пробить отверстия для пропуска труб. Затем строители пробивали или сверлили отверстия. Потом сантехники прокладывали трубопроводы. Прочистки заканчивались заглушками на нужной отметке. Затем строители делали стяжку, если надо, плитку, короче - "чистый" пол. Прочистка оказывалась на уровне "чистого" пола.

Сообщение отредактировал Skorpion - 28.3.2012, 22:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 28.3.2012, 23:18
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(galysiaaa @ 28.3.2012, 10:53) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста: я проектирую офисные помещения, есть два этажа. Нормально будет если на канализации будут только прочистки на проворотах?А ревизии на стояку не будет?

В офисных зданиях я бы ставил ревизии на каждом этаже, будь то двух- или двадцатиэтажное здание. Невзирая на нормы. Не могу представить, что при засоре канализации на N-ом этаже кто-то на N+1 этаже разрешит слесарям разводить у себя слякоть. Но здесь требуется предварительное согласие Экспертизы. Это не относится к зданиям, имеющего одного хозяина, напр. проектный институт или ВУЗ и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.3.2012, 11:10
Сообщение #45


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Skorpion @ 28.3.2012, 23:18) *
Но здесь требуется предварительное согласие Экспертизы.

Немножко не по теме, но не могу удержаться: - очень часто на форуме рекомендуют договориться или получить согласие от экспертов. Может в России (и других странах) на экспертизу и возложены такие функции, но в Украине согласовать отступление от норм пока могут только органы государственного надзора.

У нас (в UA) появилась статья, что передача заказчику проектной документации с нарушением норм тянет за собой наложение штрафа на ГАПа (ГИПа) и эксперта в размере от 900 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
То же самое для организаций (уже другая статья): размер штрафа для проектной организации – 90 минимальных заработных плат, для экспертной – 18 минимальных заработных плат.
Более подробно об этом здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=58109

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bulka
сообщение 29.3.2012, 17:52
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 45477



Если выпуск из мастерской в гор. канализацию менее 5 метров. Можно обойтись только одним колодцем в точке подключения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gidrant
сообщение 29.3.2012, 19:09
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184



Спасибо Skorpion!Ситуация стала еще интереснее, строители не хотят делать отверстия под прочистки (проблематично отверстия в плите сделать), предлагают мне провести канализацию по диагонали под полом, чтоб избежать прочисток!Причем стояк поставить не в углу, где я планировал,а дальше,по середине стены (так как опять же там оказалась плита, в которой они не могут сделать отверстия). Трубы водоснабжения идут, как полагается, вдоль стен. Мне такая схема совсем не нравится, допустимо ли такое решение, если нет, то в каком нормативе это оговаривается?Я пока не нашел чем обосновать, кроме как "не красиво" и "меня учили вдоль стен, а не по диагонали"!!! bleh.gif blink.gif

Сообщение отредактировал Gidrant - 29.3.2012, 19:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NasosnajaStancij...
сообщение 30.3.2012, 7:17
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142603



Предыдущее сообщение писала я, с ника мужа!!!Но суть не в этом, вопрос остается прежним!Возможна ли прокладка труб под зданием по диагонали и можно ли устраивать выпуски и вводы не от стен, а чуть ли не от центра здания?!Подскажите пожалуйста (с обоснованием)!

Сообщение отредактировал NasosnajaStancija - 30.3.2012, 7:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 30.3.2012, 7:51
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(bulka @ 29.3.2012, 18:52) *
Если выпуск из мастерской в гор. канализацию менее 5 метров. Можно обойтись только одним колодцем в точке подключения?

Можно, см. п.17.28 СНиП 2.04.01-85*.

Цитата(Gidrant @ 29.3.2012, 20:09) *
Спасибо Skorpion!Ситуация стала еще интереснее, строители не хотят делать отверстия под прочистки (проблематично отверстия в плите сделать), предлагают мне провести канализацию по диагонали под полом, чтоб избежать прочисток!Причем стояк поставить не в углу, где я планировал,а дальше,по середине стены (так как опять же там оказалась плита, в которой они не могут сделать отверстия). Трубы водоснабжения идут, как полагается, вдоль стен. Мне такая схема совсем не нравится, допустимо ли такое решение, если нет, то в каком нормативе это оговаривается?Я пока не нашел чем обосновать, кроме как "не красиво" и "меня учили вдоль стен, а не по диагонали"!!! bleh.gif blink.gif

Цитата(NasosnajaStancija @ 30.3.2012, 8:17) *
Предыдущее сообщение писала я, с ника мужа!!!Но суть не в этом, вопрос остается прежним!Возможна ли прокладка труб под зданием по диагонали и можно ли устраивать выпуски и вводы не от стен, а чуть ли не от центра здания?!Подскажите пожалуйста (с обоснованием)!

Опять же картинка нужна для лучшего восприятия.
Семейный подряд - прикольно rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NasosnajaStancij...
сообщение 30.3.2012, 8:07
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142603



Прикольно было, если бы могли помочь друг другу, а так-учились вместе заочно,только закончили, знаний одинаково (можно сказать по нулям)! dry.gif Вот и набираемся тут ума...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.3.2012, 8:31
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Gidrant @ 29.3.2012, 19:09) *
Спасибо Skorpion!Ситуация стала еще интереснее, строители не хотят делать отверстия под прочистки (проблематично отверстия в плите сделать), предлагают мне провести канализацию по диагонали под полом, чтоб избежать прочисток!Причем стояк поставить не в углу, где я планировал,а дальше,по середине стены (так как опять же там оказалась плита, в которой они не могут сделать отверстия). Трубы водоснабжения идут, как полагается, вдоль стен. Мне такая схема совсем не нравится, допустимо ли такое решение, если нет, то в каком нормативе это оговаривается?Я пока не нашел чем обосновать, кроме как "не красиво" и "меня учили вдоль стен, а не по диагонали"!!! bleh.gif blink.gif

по диагонали так по диагонали....не раз такое приходилось "по факту" рисовать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NasosnajaStancij...
сообщение 30.3.2012, 8:59
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142603



Вот примерно так. А то, что ввод и выпуск далеко от внешней стены?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.dwg ( 199,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 30.3.2012, 10:08
Сообщение #53


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(NasosnajaStancija @ 30.3.2012, 9:59) *
Вот примерно так. А то, что ввод и выпуск далеко от внешней стены?

1.Пола чуть больше разберете. А вот то что ввод В1 и выпуск К1 в одном створе - жесть, разводить в плане надо.
2. А что конкретно мешает отверстие в углу санузла сделать? Стояк К1 там бы лучше было разместить.
3. Если это не жилой дом, в санузле обычно перегородки делают между унитазом и умывальником.
4. В схеме К1 подключение унитаза и умывальника в одной отметке не очень, лучше в разных.
5. Переход стояка К1 в лежак лучше 2 колена по 45°.
6. В схеме В1 счетчик стоит после ответвления в санузел.
7. От одиночных умывальников прочистки не делаю, предполагается чистить через раструб, куда сифон подключается, схема существенно упростится.

Цитата(NasosnajaStancija @ 30.3.2012, 9:07) *
Вот и набираемся тут ума...

С этим осторожней, а то можем понасоветовать laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 30.3.2012, 10:51
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(NasosnajaStancija @ 30.3.2012, 8:07) *
Вот и набираемся тут ума...

И мы набираемся. Я каждый день узнаю что-нибудь новое. Вот и сейчас познал, что значит "жесть" - ошибка, лажа, неточность, чушь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 30.3.2012, 11:10
Сообщение #55


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Не совсем точно познали, имелось ввиду ужас rolleyes.gif
Хотя раньше не задумывался, а для вас поискал
http://teenslang.su/content.html?&cont...mmon&page=3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NasosnajaStancij...
сообщение 30.3.2012, 16:40
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142603



1.Так?Или лучше убрать его к противоположной стене?По поводу ужаса и жести полностью согласна,от себя добавлю-кошмар!!! Было "по человечьи", но вот приходится из за плит "перекраивать"...
2.Ранее как раз он у меня там и был, но у строителей там оказалась какая то плита (от стены(оси 1) и примерно до желтой черты), в которой им проблематично сделать отверстия.
3.Спасибо,учту.
4.Исправила.
5.Верно поняла?Не знала,что так можно...
6.Не заметила,каюсь. Пришлось сделать "лесенку",т.к. если вниз смещу,то окажется под полом.
7.Упростила,если верно поняла.

С этим осторожней, а то можем понасоветовать laugh.gif

Не запугаете, без советов мы еще хлеще понагородим! laugh.gif

Сообщение отредактировал NasosnajaStancija - 30.3.2012, 16:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____2.dwg ( 200,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 31.3.2012, 9:52
Сообщение #57


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



1. Можно и так, но лучше попробовать так
Прикрепленный файл  _____2.dwg ( 184,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95

2. А далее желтой черты у вас нет плит? Узнайте подробнее, что за плита и почему ее нельзя трогать. Может и строительный промежуток выложить стоит
5. СП 40-107-2003
4.16. При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45° + 30°, или 45° + 22,5°, или 45° + 2 х 22,5°.
4.17. Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий).
4.18. Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два или более отводов, тройник и отвод и т.д.).
7. Поняли не верно. У вас ниже 0,00 подвал или грунт? Если грунт, прочистка на -0,950 необслуживаема. См. чертеж.

Уклон 0,02 по расчету? Если нет, то 0,035 для Д50.
На схеме К1 все фасонные части должны быть показаны засечками, см. ГОСТ Рабочие чертежи

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 31.3.2012, 10:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NasosnajaStancij...
сообщение 31.3.2012, 11:12
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142603



1. Изначально почти так и было, но там у электриков оказались вдоль всей стены шкафы+ заказчик попросил трубы из этой комнаты убрать.
2. Далее желтой черты сказали тоже есть плита, но в ней они смогут сделать отверстие. Почему в той плите нельзя делать отверстия- загадка,толком объяснить не могут. И разрез с этими плитами тоже пока дать не могут. Попробую конечно еще с ними поспорить, но вряд ли одержу победу, ну уж очень им дорога эта плита!!! rolleyes.gif
5. Хм, эту ошибку скопировала с чужого проекта, что еще раз доказывает, что лучше тут ума набираться (по крайней мере пошлете нужный норм.документ почитать) и в хороших книгах, чем в чужих проектах!Спасибо,перечитаю СП 40-107-2003 wub.gif
7. Грунт, теперь ясно rolleyes.gif
Уклон 0,02 по ошибке. ГОСТ посмотрю,почитаю!

Dima_UA, Dmitry_vk,огромное спасибо!!!

Сообщение отредактировал NasosnajaStancija - 31.3.2012, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 31.3.2012, 12:06
Сообщение #59


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



1. Как вариант можно ввод В1 сделать слева от выпуска К1 у противоположной стены санузла, а водомерный узел разместить в санузле по оси 1, прикинуть только с габаритами, чтоб человеку удобно было дела делать.


Как говорит один постоялец форума
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.3.2012, 13:29) *
Кстати вам бы сюда заглянуть.

Надеюсь супруг не ревнивый rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 31.3.2012, 17:08
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Dmitry_vk @ 31.3.2012, 10:52) *
Если нет, то 0,035 для Д50.

п. 4.1.4 СП 40-107-2003
Безрасчетные участки допускается прокладывать с уклоном 1/D. Для ф50 это и будет 0,02.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 13:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных