> Расчет центрального кондиционера, по кратности или по холоду?
MIXT
сообщение 12.2.2010, 16:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.4.2007
Пользователь №: 7052



Необходимо спроектировать приточную вентиляцию с кондиционированием в торговом зале площадью 158 м2, по предварительным расчетам расход для притока получился равным 1200м3/ч.
А испаритель получился мощностью 18кВт, притом чтобы выдать такую мощность(по параметрам Tн=+30;Tв=+19) нужно 3500м3/ч (по техническому каталогу).
Получается летом чтобы охладить зал необходим такой расход? Там же всех сдует или продует, подскажите правильно ли я мыслю и как все-таки корректно выполнить расчет при постановке такой задачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 12.2.2010, 16:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Расход холода для охлаждения 1200 м3/час с 30С до 19С составляет 4,8Квт.
Но ув вас там и другие теплопритоки в помещение будут.... окна, оборудование, люди и т.д. Посчитайте сколько они составляют и получите сколько холода вам надо для этого. А дальше играйтесь либо расходами воздуха общеобменной вентиляции либо вешайте дополнительно сплиты или фанкойлы для снятия теплоизбытков. Можете еще использовать рекуператор для приточно-вытяжной вентиляции. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MIXT
сообщение 12.2.2010, 16:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.4.2007
Пользователь №: 7052



В здании изначально не была запланирована приточка, заказчик представил данные по кондиционированию на сплитах и там при несложном арифметическом расчете вылезла цифра в 18кВт . Он же попросли переиграть эти самые сплиты на центальный кондей с испарителем и ККБ. Вот я и ломаю голову, по вентиляции вроде расход адекватный получился, а если за точку отчета брать холодильную мощность то становится все очень грустно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 12.2.2010, 17:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



если вы хотите снять 18 кВт теплопритоков тупо вентиляцией..... то получите окола 8000 расхода воздуха при условии что температура приточного воздуха будет около 16 С. То есть при дельта Т грубо говоря 6 градусов. Но тут еще и воздухораспределение считать надо.
Я бы на вашем месте не заморачиваля. ИМХО оставьте сплиты и приточку сделайте на 1200 кубов с испарителем 5 кВт и будет вам счастье. rolleyes.gif

Зак походу сам не понимает что просит

Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 12.2.2010, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolo
сообщение 14.2.2010, 16:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 29.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14959



Цитата(Вован (Киев) @ 12.2.2010, 15:33) *
Расход холода для охлаждения 1200 м3/час с 30С до 19С составляет 4,8Квт.
Но ув вас там и другие теплопритоки в помещение будут.... окна, оборудование, люди и т.д. Посчитайте сколько они составляют и получите сколько холода вам надо для этого. А дальше играйтесь либо расходами воздуха общеобменной вентиляции либо вешайте дополнительно сплиты или фанкойлы для снятия теплоизбытков. Можете еще использовать рекуператор для приточно-вытяжной вентиляции. rolleyes.gif


Расход холода для охлаждения 1200м3/ч должен ведь учитывать затраты холода на конденсацию. Таким образом 4.8кВт получается мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 14.2.2010, 21:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Предлагаете 18 кВт чтоли?

Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 14.2.2010, 21:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvslava
сообщение 22.3.2010, 14:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088



Современные системы холодоснабжения СКВ: методы и примеры определения холодильной нагрузки

Режимы потребления холода системой кондиционирования воздуха.
http://www.ivik.ua/info/interesting/174.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 23.3.2010, 12:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Скажите Закзачику, что воздуховоды получатся нехилых размеров - или первоначально были под 1200 кубов, или - станут под 8000.
Кроме того, вам зимой или понадобится гнать 8000 кубов и тратить в 7 раз больше теплоносителя, или уменьшать расход частотным регулятором - если помещение не единое, то система или будет дуть как вздумается, или придется дважды в год делать наладку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных