> Сведения о показателях пожаровзрывоопасности котельной, Ответ на замечание экспертизы
Созонов
сообщение 13.2.2010, 10:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги пишло замечание экспертизы
...Дополнить раздел ГСН сведениями о принятых показателях пожаровзрывоопасноти и пожарной опасности, классификации технологических сред, а также
категории производства газопровода и отключающихустройств по пожарной и взрывопожарной опасности (гл4, гл7 №123-ФЗ-2008)

Проверь мой ответ и поправьте если я ошибся объект отдельно стоящая котельная
Ответ
- степень огнестойкости здания - II,
- класс функциональной пожарной опасности помещений - Ф 5.1,
- категория здания по взрывопожарной пожарной опасности - «Г»
-технологические среды по пожаровзрывоопасности-пожароопасные
-категорий наружных установок (газопроводов и отключающих устройств)) по пожарной опасности -ГН

Сообщение отредактировал Созонов - 13.2.2010, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хэлло
сообщение 15.2.2010, 9:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



Я обычно пишу (для модульной котельной)
По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности категория помещения котельной - Г.
Класс конструктивной пожарной опасности помещения котельной - С1
Класс функциональной пожарной опасности помещения котельной - Ф5.1.
Степень огнестойкости здания котельной - IV по СНиП 21-01-97* (IIIа по СНиП 2.01.02-85*)

Для ГСН, правда, никогда не писал

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
enstinevolos
сообщение 29.10.2012, 16:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.4.2012
Пользователь №: 148608



Цитата(Хэлло @ 15.2.2010, 10:27) *
Я обычно пишу (для модульной котельной)
По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности категория помещения котельной - Г.
Класс конструктивной пожарной опасности помещения котельной - С1
Класс функциональной пожарной опасности помещения котельной - Ф5.1.
Степень огнестойкости здания котельной - IV по СНиП 21-01-97* (IIIа по СНиП 2.01.02-85*)

Для ГСН, правда, никогда не писал



Уважаемый Хэлло!
Скажите, а как в данном или других похожих случаях определить "Класс конструктивной пожарной опасности помещения котельной" (который фигурирует у Вас как "С1)?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 1:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных