сообщение 13.2.2010, 12:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Добрый день. Хотелось бы узнать: зачем на приточках устанавливают 2 калорифера? первый нагрев, потом еще и догрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.2.2010, 13:09
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22409
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А увлажнитель есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 13.2.2010, 14:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



обычно догрев делают после увлажнения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 13.2.2010, 16:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Пароувлажнителя вроде нет. Извиняюсь за незнание, а после увлажнителя падает сильно температура?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.2.2010, 20:11
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22409
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



После пароувлажнителя температура не меняется, луч процесса имеет эпсилон = 2500, параллельный изотермам на I-d диаграмме. А вот после любого другого - падает. И требуется второй подогрев.
Если нет увлажнителя, какова производительность установки по воздуху?

Сообщение отредактировал Skaramush - 13.2.2010, 20:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 13.2.2010, 21:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Может просто установлены последовательно по воздуху smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 14.2.2010, 11:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Все понял, после форскамеры из за увлажнения водой падает температура, а вот при изотермических (процесс, проходящий при неизменной температуре) увлажнителях соответственно нет. К сожалению я проходил I-D диаграмму, а не изучал ее. Может кто нить посоветовать хорошее пособие по ее изучению? АВОК-влажный воздух к примеру пойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.2.2010, 12:46
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22409
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Гена @ 13.2.2010, 20:23) *
Может просто установлены последовательно по воздуху smile.gif

Было чуть более развёрнутое предположение, если производительность высокая, вторая ступень может стоять для точной доводки до требуемой температуры.

Цитата(x-legend @ 14.2.2010, 10:37) *
Все понял, после форскамеры из за увлажнения водой падает температура, а вот при изотермических (процесс, проходящий при неизменной температуре) увлажнителях соответственно нет. К сожалению я проходил I-D диаграмму, а не изучал ее. Может кто нить посоветовать хорошее пособие по ее изучению? АВОК-влажный воздух к примеру пойдет?

Насчёт этого не в курсе, но в книгохранилище есть Нестеренко - Термодинамические процессы во влажном воздухе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 11:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных