Гость_Hamstt_*
сообщение 15.2.2010, 16:14
Сообщение #1





Guest Forum






Форумчане! Столкнулся с задачкой. Посчитал объем РЧВ : 702( пожар) + 2,2 (Х/П) =704,2 куба. Согласно СНиП : д.б замена всей воды в течение 48 часов! А у меня отбор только 2,2 куба в час! Как мне такой объем заменить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.2.2010, 16:33
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Hamstt @ 15.2.2010, 17:14) *
Форумчане! Столкнулся с задачкой. Посчитал объем РЧВ : 702( пожар) + 2,2 (Х/П) =704,2 куба. Согласно СНиП : д.б замена всей воды в течение 48 часов! А у меня отбор только 2,2 куба в час! Как мне такой объем заменить?

Никак. Раздельный водопровод на пожар и на х-п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Hamstt_*
сообщение 15.2.2010, 16:50
Сообщение #3





Guest Forum






пусть даже раздельно, пусть резервуары содержат только воду на пожар. в них и хт оже с каким то интервалом нужно заменять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.2.2010, 17:01
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Скорее только доливать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.2.2010, 17:05
Сообщение #5


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Hamstt @ 15.2.2010, 15:50) *
в них и хт оже с каким то интервалом нужно заменять?
раз в год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 15.2.2010, 17:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(Vict @ 15.2.2010, 17:05) *
раз в год.

А в каком документе эта частота прописана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 15.2.2010, 17:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(volka @ 15.2.2010, 17:24) *
А в каком документе эта частота прописана?

+1.
Давно интересует.
Где-то слышал про 0.5года (или это про РЧВ)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.2.2010, 18:17
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Hamstt @ 15.2.2010, 17:50) *
пусть даже раздельно, пусть резервуары содержат только воду на пожар. в них и хт оже с каким то интервалом нужно заменять?

А зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 15.2.2010, 18:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Serg Ivanov @ 15.2.2010, 18:17) *
А зачем?

Водоросли собрать в резервуаре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.2.2010, 18:59
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(volka @ 15.2.2010, 16:24) *
А в каком документе эта частота прописана?
вот с наскоку не получилось вспомнить.
надо пошуршить по форуму, т.к. обсуждали и я приводил ссылки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 15.2.2010, 20:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ 15.2.2010, 18:59) *
... и я приводил ссылки...

РД 34.49.501-95
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

"5.3.6. Заменять воду в резервуаре необходимо ежегодно в осеннее время. При замене воды днище и внутренние стенки резервуара очищаются от грязи и наростов, поврежденная окраска восстанавливается или полностью обновляется."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 15.2.2010, 20:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326




спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.2.2010, 20:17
Сообщение #13


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Я пока ужинал - память прояснилась, вспомнил.... но ОльПална, Вы меня опередили на 15 минут! Вы видимо раньше меня поужинали biggrin.gif

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...49\.501-95
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 15.2.2010, 21:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ 15.2.2010, 20:17) *
Я пока ужинал - память прояснилась, вспомнил.... но ОльПална, Вы меня опередили на 15 минут! Вы видимо раньше меня поужинали biggrin.gif

давно с ужином покончено было smile.gif
А Ваши ссылки на документы обычно сохраняю и в памяти и у себя в компе smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.2.2010, 21:03
Сообщение #15


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Пасиб! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koless
сообщение 15.2.2010, 21:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



А насколько я помню, 2 раза в год. Осенью и весной. Мы так делали в войсковой части. Стенки покрывались большим налетом железа, что приходилось смывать все это добро пожарной машиной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 22:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных