|
  |
Узлы Ремак и система с переменным расходом |
|
|
|
15.2.2010, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
Спроектирована система с переменным расходом. Приточные установки Ремак были закуплены с узлами с 3х-ходовым клапаном и насосом. Если нет потребности ни в насосах и если нет желания ставить 3х-ходовые в системе с переменным расходом, то можно как-нибудь перейти на переменный расход холодоносителя через теплообменник приточной установки, чтобы сэкономить электроэнергию?
|
|
|
|
|
15.2.2010, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Можно! Поставить двухходовые!
|
|
|
|
|
15.2.2010, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
меняю 19 3х-ходовый на 19 2х-ходовый
|
|
|
|
|
15.2.2010, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
можно и трехходовые оставить, заглушив один ход
|
|
|
|
|
16.2.2010, 0:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380

|
Цитата(EnergoKlimat @ 15.2.2010, 18:33)  Спроектирована система с переменным расходом. Приточные установки Ремак были закуплены с узлами с 3х-ходовым клапаном и насосом. Если нет потребности ни в насосах и если нет желания ставить 3х-ходовые в системе с переменным расходом, то можно как-нибудь перейти на переменный расход холодоносителя через теплообменник приточной установки, чтобы сэкономить электроэнергию? Что-то я не совсем понял идею. Для какого теплообменника узлы обвязки? Если для горячего, то зачем их менять? Если для холодного, то просто убрать насос и клапан перевернуть чтобы на разделение потоков работал, и Кв проверить (вообще конечно надо сильно умудриться купить на охладитель такой узел).
|
|
|
|
|
16.2.2010, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(sergey'd @ 16.2.2010, 0:59)  Что-то я не совсем понял идею. Для какого теплообменника узлы обвязки? Если для горячего, то зачем их менять? Если для холодного, то просто убрать насос и клапан перевернуть чтобы на разделение потоков работал, и Кв проверить (вообще конечно надо сильно умудриться купить на охладитель такой узел). +1, с допоснением (до кучи) непоняток. "... система с переменным расходом"... чего? Если воздуха в приточки это один расклад, если теплоносителя (для одогрева) это второй расклад, если хладоносителя (для охлаждения) - третий расклад, при организации процессов в приточках. В любом случае (в т.ч. и для первого расклада) обосновано (по технико-экономическим показателям) и приняты следующие схемы организации теплообмена в приточках: - при ПОСТОЯННОМ расходе теплоносителя через калорифер (2-х или3-х клапан + циркуляционный насос); - при ПОСТОЯННОЙ температуре хладоносителя (на входе в теплообменник) (только 3-х клапан на разделение потоков). Словосочетания: "нет потребности ни в насосах", "если нет желания ставить", "чтобы сэкономить электроэнергию?" это уж, из области "чюйствительного познания", и не имеющие косательства к настоящему форуму, ни каким боком. _______________ ЗЫ. По жизни, приходилось сталкиваться с Ремакским оборудованием; считаю разумным.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
Цитата(vadim999 @ 16.2.2010, 12:37)  "... система с переменным расходом"... чего? система с переменным расходом холодоностеля С приточками закупили узел SUMX (Ремак) с 3х-ходовым клапаном на смешение и насосом. В этом узле осуществляется постоянный расход холодоносителя через теплообменник приточной установки. Вот и возник вопрос: С какой целью обеспечен постоянный расход через теплообменник? С какой целью установлен насос в узле? (Ведь в системе чиллер - приточная установка все равно будет насосная) И если все же в комплекте с приточными установками есть эти узлы холодоснабжения, то есть смысл их устанавливать? Вопрос с этими узлами сейчас стоит как для системы с переменным расходом, так и для системы с постоянным расходом холодоносителя. Если уж заказчик согласился потратится на систему с переменным расходом холодоносителя, то как-то нет желания ставить 20 узлов с постоянно работающими насосами при наличии автоматизированной центральной насосной станции. И по второму объекту: в системе постоянный расход, чиллер так же требует постоянный расход. А на потребителе переменное потребление от чиллера. Приходится усложнять гидравлическую обвязку чиллера. Может лучше выбросить эти узлы и поставить 2х-ходовой и балансировочный клапана для системы с переменным расходом?
Сообщение отредактировал EnergoKlimat - 16.2.2010, 13:28
|
|
|
|
|
16.2.2010, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380

|
Ну вы блин даете  Ясно теперь. Узел с насосом и постоянным расходом через т/о - это узел обвязки ДЛЯ КАЛОРИФЕРА!!! Все эти примочки обусловлены надобностью в защите теплообменника от размораживания! Узел обвязки охладителя представляет собой трехходовой клапан с приводом 0-10В, работающий на РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКА т.е. переменный расход холодоносителя через т/о. Это решит ваши проблемы по обоим объектам. Теперь что касается выхода из ситуации. Я бы на вашем месте пересмотрел Кв клапанов в обвязке, с тем чтобы их использовать для охладителя. Только надо перевернуть клапан, чтобы он работал на разделение, и убрать насосы в кладовку. PS Ну надо же а, бухгалтерия что ли оборудование проверяет и заказывает...(шутка  )
Сообщение отредактировал sergey'd - 16.2.2010, 14:27
|
|
|
|
|
16.2.2010, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Опять, Вы о "чюйствительном познании". Какое Вам дело до того что напокупала безграммотная Зака, а если он купил бы Андроидный Калайдр, Вы и его стали бы принайтовывать к ЦК. Все схемы тепло-холодоснабжения давно унифицированы и стандартизованы. Короче выкидывайте все эти насосы; ставьте 3- х ходовые клапаны на разделение потоков (на обоих объектах) и ... учите матчасть.
..."И по второму объекту: в системе постоянный расход, чиллер так же требует постоянный расход. А на потребителе переменное потребление от чиллера. Приходится усложнять гидравлическую обвязку чиллера."...
Нарисуйте картинку. Перед 3-х ходовиком (в трубе ОТ чиллера) расход постоянный, на 3-х ходовике раздвояится: одна часть холодной воды (сколько скажет автоматика) идет в теплообменник охл. КД-ра, другая (оставшаяся часть) по байпасу обходит этот теплообменник, в месте втречи этих частей воды (в трубе К чиллеру, или после теплообменника) суммарный их расход опять становится постоянным. И так в каждое мнгновение времени, и в не зависимости от того в каких соотношениях 3-х ходовик делит поток воды. И вааще, с какого боку Вы стоите от этих КД? Менегер, что ли?
|
|
|
|
|
16.2.2010, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
sergey'd Дата Сегодня, 14:25 ..."Только надо перевернуть клапан, чтобы он работал на разделение"... Потом повторно использовать одноразовые гайки на турбине СШГЭС, отключить защиту на ЧАЭС ..., Вам всего этого МАЛО!
______________________- ЗЫ. Грубо. ДА! Извинения просить не буду. Достала, вся эта самоделковщина на гране безграммотности. А вааще-то, это не про Вас.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380

|
Цитата(vadim999 @ 16.2.2010, 15:15)  sergey'd Дата Сегодня, 14:25 ..."Только надо перевернуть клапан, чтобы он работал на разделение"... Потом повторно использовать одноразовые гайки на турбине СШГЭС, отключить защиту на ЧАЭС ..., Вам всего этого МАЛО! А СШГЭС и ЧАЭС то причем? :-) Неизвестно же какой там клапан, какие расходы и пр. Вполне может случиться что Квс клапана будет подходящим, и его можно будет поставить на холодный теплообменник. Я же не призываю тупо переставить клапан!
|
|
|
|
|
17.2.2010, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
Цитата(vadim999 @ 16.2.2010, 16:52)  И вааще, с какого боку Вы стоите от этих КД? Менегер, что ли? Нет, ГИП. Проект мой. Узлы Ремак не закладывал. Да и вообще Ремак не закладывал Заказчик попросил поменял оборудование на Ремак. Ремак порекомендовал купить узлы вместе с приточками Заку, Зак согласился, я дал согласие. Мне и в голову бы не пришло, что у Ремак одинаковые узлы по горячей и холодной воде Перед заком неудобно. Позвонил в Ремак. Мне на в попрос: С какой целью расход постоянный держите на секции охлаждения? ответили в техслужбе, что одинаковая схема для кондиционирования и отопления, а расход постоянный, для создания комфортных условий в обслуживаемом помещении. Стал копать глубже, так вообще узлы не подходят, даже теплоснабжения (Не учтено сопротивление 3х-ходового клапан).
|
|
|
|
|
17.2.2010, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То EnergoKlimat, Дата Сегодня, 9:45
Ладно, проехали. С "картинкой-то" разобрались.
|
|
|
|
|
17.2.2010, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Ставил узел Ремака (3- ходовой на смешение) на водяной охладитель, - стабильно держит требуемую температуру в канале изменяя температуру подаваемой в охладитель воды. Перед узлом - байпас с перепускным клапаном, чтоб насос чиллера не мордовать.
|
|
|
|
|
18.2.2010, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
Так никто и не говорил, что не будут держать температуру. Только не нужно постоянно номинальный расход через теплообменник пропускать. Это просто лишний затраты электроэнергии. Вот у меня 20 установок. И каждый насос потребляет 640 Вт.
|
|
|
|
|
18.2.2010, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Ну чо, кашу по тарелке размазывать, если ВЫ!!! учли гидравлику на приточках при подборе насосов на чиллерах, вперед и выкидывайте насосы на КДах.
|
|
|
|
|
18.2.2010, 16:04
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
тогда вам придется пребирать узлы сумикс, выкидывать насосы и выворачивать трехходовики наизнанку.
|
|
|
|
|
18.2.2010, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(EnergoKlimat @ 18.2.2010, 8:18)  Так никто и не говорил, что не будут держать температуру. Только не нужно постоянно номинальный расход через теплообменник пропускать. Это просто лишний затраты электроэнергии. Вот у меня 20 установок. И каждый насос потребляет 640 Вт. Ну, насос чиллера тоже не за так продавливает воду то через байпас трёхходового, установленного на смешение , то через водяной охладитель.
|
|
|
|
|
19.2.2010, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
Цитата(LordN @ 18.2.2010, 18:04)  тогда вам придется пребирать узлы сумикс, выкидывать насосы и выворачивать трехходовики наизнанку. Так и делаем, только один ход в трехходовом перекрываем, чтобы в обратку подачу мимо теплообменника не перекидывал Теперь 20 насосов есть
Сообщение отредактировал EnergoKlimat - 19.2.2010, 8:06
|
|
|
|
|
19.2.2010, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(EnergoKlimat @ 19.2.2010, 8:05)  Так и делаем, только один ход в трехходовом перекрываем, чтобы в обратку подачу мимо теплообменника не перекидывал По случаю предпраздничной пятницы, малёха затупил. Можно выложить схемки обвязок (было, будет), плз-з-з.
|
|
|
|
|
19.2.2010, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
не ты один, будет видимо некая схема с двухходовым
|
|
|
|
|
19.2.2010, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
Цитата(vadim999 @ 19.2.2010, 13:59)  По случаю предпраздничной пятницы, малёха затупил. Можно выложить схемки обвязок (было, будет), плз-з-з. Обязательно выложу!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|