Наружная канализация, проходит слишком высоко.... |
|
|
|
16.2.2010, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 24.8.2007
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867

|
Такая ситуация... Есть злощастный дом культуры)
Грунтовые воды расположены на глубине 1,2-1,4 м. Нормативная глубина промерзания 1,95м. Точку подключения дали в колодце, глубина которого 1,23м.
Если считать обратным ходом, получится, что глубина заложения труб на выпусках 0,6-0,7 м. Причем колодцы эти на асфальтированной разворотной площадке...
Куда бежать??
Канализации другой там нет, выгреб ставить тоже негде...
|
|
|
|
|
16.2.2010, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
К поставщикам греющего кабеля?
|
|
|
|
|
16.2.2010, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 24.8.2007
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867

|
А ничего что грунты мокрые... электрика все-таки...? меня смущает это...
И второй вопрос... а не раздавит ли канажку на такой глубине?
|
|
|
|
|
16.2.2010, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
трубу в обогрев кабелем, кабель сверху в изоляцию и все это дело в стальной футляр.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 3.3.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935

|
А зачем там что-то греть? Канажка то не напорная, стоки теплые, пока до колодца дойдут замерзнуть не успеют, просто уклон капельку побольше обычного сделайте,чтоб там ничего в трубе не оставалось. Для спокойствия совести можно трубу обмотать утеплителем из вспененного полиэтилена. А чтоб не раздавило, все это дело поместите в стальную гильзу,как уже упоминалось выше.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Severena, в таких случаях, когда прокладка ведется выше нормативной (по снипу) глубины и есть вероятность замерзания трубы, говорят: не замерзнет? а докажите: сделайте теплотехнический расчет.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Ivan84 @ 16.2.2010, 7:47)  Если считать обратным ходом, получится, что глубина заложения труб на выпусках 0,6-0,7 м. Причем колодцы эти на асфальтированной разворотной площадке... Эти колодцы.... глубиной 0,6... 60 м канажки от выпуска сильно выше глубины промерзания.... под проездом..ммм...бумага, конечно все стерпит.... Точку подключения дальше по сети просмотреть...может есть глубже колодцы или перепадом земли поиграть...
|
|
|
|
|
16.2.2010, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 3.3.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935

|
Замерзание трубы не повлечет никаких криминальных последствий, а вот замерзание содержимого трубы-это беда. Но только если в трубе ничего нет, то и замерзать н ечему. Разве я не правильно рассуждаю?
|
|
|
|
|
16.2.2010, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Почему ничего нет? Может тогда и не строить?
|
|
|
|
|
16.2.2010, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Severena @ 16.2.2010, 11:42)  ... Но только если в трубе ничего нет, то и замерзать н ечему. Разве я не правильно рассуждаю?  Это выпуск из здания. В трубе будет небольшой ток воды. При малой глубине заложения вполне может перемерзнуть. Когда кан. коллектор большой и стоков много, то там попроще несколько
|
|
|
|
|
16.2.2010, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 3.3.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935

|
А еще, сколько у вас метров от выпуска до колодца получается? Не менее 30, я так понимаю...А как же п.17.28 СНиП? Выпук должен быть не более 12м. Нужен промежуточный колодец. Цитата(lexa00 @ 16.2.2010, 11:43)  Почему ничего нет? Может тогда и не строить? Ну я имела ввиду, что надолго не задерживается....
|
|
|
|
|
16.2.2010, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(Severena @ 16.2.2010, 11:53)  Ну я имела ввиду, что надолго не задерживается....  Как же тогда горки ледяные заливают для санок бобслеев? Горячей водой ненадолго обливают и намерзает все очень хорошо.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 3.3.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935

|
Цитата(lexa00 @ 16.2.2010, 12:03)  Горячей водой ненадолго обливают и намерзает все очень хорошо. А почему горячей то?
|
|
|
|
|
16.2.2010, 12:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Чтобы успела ровно растечься и не замерзла волнами
|
|
|
|
|
16.2.2010, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Во-первых, на холодной трубе будет образовываться и замерзать конденсат (как в холодильнике), во-вторых, Vict не давно писал по эффект Аристотеля-Мпембы, практически сразу после этого я столкнулся с ним на практике  . В общем, согласен с OlgaO, aleksey_v, Young и компанией. От себя добавлю, помнится Saint Gobain гордился каким-то аэропортом где их трубы на глубине 40см под взлётной полосой лежали и не ломались, так что даже металлический футляр не всегда обязателен, хотя конечно лучше перебдеть.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 24.8.2007
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867

|
Цитата(OlgaO @ 16.2.2010, 14:38)  Эти колодцы.... глубиной 0,6... 60 м канажки от выпуска сильно выше глубины промерзания.... под проездом..ммм...бумага, конечно все стерпит.... Точку подключения дальше по сети просмотреть...может есть глубже колодцы или перепадом земли поиграть... Там не 60 м. Получается, 2 выпуска в общий коллектор - потом к точке подключения. сеть получается примерно 40м колодец №1 - №2 (17м), колодец №2 - существующий (23м) Глубже колодцы есть, но далекто... глубина в районе 2м
|
|
|
|
|
16.2.2010, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Сергей Гутман @ 16.2.2010, 14:03)  .... лежали и не ломались, так что даже металлический футляр не всегда обязателен, хотя конечно лучше перебдеть. угу... тока недавно перекладывали выпуск на глубине 1,8 пластик с кольцевой SN4 - погрузчик случайно поездил по этом месту где труба лежала. Цитата Глубже колодцы есть, но далекто... глубина в районе 2м Вот туда и пробуйте
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)