Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматика приточной установки, дубль ДВА., Рано закрыли тему.
vadim999
сообщение 18.2.2010, 12:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Механики-сантехники, тоже хочут... добавить.

По жизни.
- переразмерен клапанчук;
- между грибком и седлом въелся "посторонний предмет;
- не отюстирован ход штока;
- (стыдно признаться, лоханулся на приемки - не проверил) на датчике температуы приточного воздуха висела "сопля", в виде (значительного) куска самоклеющей ленты вспененной резины;
- стабильность поддержания температуры, и балансировки теплоснабжения ВСЕХ приточек.
Фсё, в архиве больше ни чего нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.2.2010, 16:09
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



что это было?
какую тему закрыли рано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 18.2.2010, 16:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




То LordN, Дата Сегодня, 16:09

С аналогиным названием, только без "дубль два". У меня отмечена как "закрыта".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 18.2.2010, 17:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



И я к версиям механиков-сантехников добавлю: Необходимо проверить время полного хода привода регулирующего клапана. Когда-то давно фирма Remak рассылала по своим диллерам информацию: (дословно не воспроизведу, но постараюсь близко к тексту) "В связи с участившимися обращениями с жалобами на некорректную работу трехходовых клапанов с приводами ХХХ, компания Remak сообщает, что с 01.01.200х года трехходовые клапаны будут комплектовываться приводами УУУ с меньшим временем полного хода." Точных цифр уже не помню, вроде бы приводы ХХХ отрабатывали полный ход не то за 90, не то за 120 секунд. А приводы УУУ секунд за 30. А есть версия еще более простая - необходимо залезть в настройки щита автоматики и убедиться, что везде (в том числе в точности поддержания параметра (эти Ваши +/- 10 град.)) забиты правильные цифры. Впрочем, вторая версия совсем не исключает первую! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.2.2010, 18:09
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
С аналогиным названием, только без "дубль два". У меня отмечена как "закрыта".
много слов, а нужна просто ссылка smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 19.2.2010, 10:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




ArFey Дата Вчера, 17:35
..."Впрочем, вторая версия совсем не исключает первую! "...

Угу. Иногда, несколько причин наслаиваются одна на другую, и приходится тупо перебирать версии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 19.2.2010, 10:35
Сообщение #7


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(LordN @ 18.2.2010, 21:09) *
много слов, а нужна просто ссылка smile.gif


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46393
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.2.2010, 10:44
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
а причем здесь это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных