И я к версиям механиков-сантехников добавлю: Необходимо проверить время полного хода привода регулирующего клапана. Когда-то давно фирма Remak рассылала по своим диллерам информацию: (дословно не воспроизведу, но постараюсь близко к тексту) "В связи с участившимися обращениями с жалобами на некорректную работу трехходовых клапанов с приводами ХХХ, компания Remak сообщает, что с 01.01.200х года трехходовые клапаны будут комплектовываться приводами УУУ с меньшим временем полного хода." Точных цифр уже не помню, вроде бы приводы ХХХ отрабатывали полный ход не то за 90, не то за 120 секунд. А приводы УУУ секунд за 30. А есть версия еще более простая - необходимо залезть в настройки щита автоматики и убедиться, что везде (в том числе в точности поддержания параметра (эти Ваши +/- 10 град.)) забиты правильные цифры. Впрочем, вторая версия совсем не исключает первую! Аркадий
|