Возник следущий вопрос! helpsmilie.gif
В инфекционных больницах (отделениях) воздух в боксированные палаты подается из коридора через самозакрывающиеся обратные клапаны, препятствующие перетоку воздуха из боксированных палат в смежные помещения при неработающем вентиляторе либо через неплотности дверных проемов.(Так гласит пособие ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89), а так же книги Борисоглебской А.П.) На сколько, на самом деле, жизненна такая схема воздухообмена???или же вариант подачи необходимого количества воздуха непосредственно в боксированное помещение все же допустим??(в пособии звучит фраза "как правило", что не означает требуется)....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 21.2.2010, 20:54
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Ну так Вы дочитайте этот пункт (п.51) до конца, там же написано, что допускается подача воздуха в боксированные палаты через шлюзы и т.д. .А еще обратите внимание на п.61. этого пособия, там идет ссылка на методические указания по вопросам проектирования и эксплуатации инфекционных больниц. Так вот, в этих указаниях говорится, что подача приточного воздуха в секции, состоящие из боксов и полубоксов, должна производиться только в коридоры этих секций.
Цитата
в пособии звучит фраза "как правило", что не означает требуется

Не знаю как у вас, а для нашей экспертизы "как правило" означает "требуется"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irisko
сообщение 21.2.2010, 21:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.7.2009
Пользователь №: 36695



Но тогда явное противоречие со след. пунктом того же пособия:"47. В помещениях с кратностью воздухообмена по приточному воздуху 1,5 и более в час необходимо подавать воздух непосредственно в помещение. В остальных случаях допускается подача воздуха из коридоров через неплотности дверных притворов."
Кратность по притоку боксов/полубоксов составляет более 2 крат!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 21.2.2010, 21:35
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата(Irisko @ 21.2.2010, 21:09) *
Но тогда явное противоречие со след. пунктом того же пособия:"47. В помещениях с кратностью воздухообмена по приточному воздуху 1,5 и более в час необходимо подавать воздух непосредственно в помещение. В остальных случаях допускается подача воздуха из коридоров через неплотности дверных притворов."
Кратность по притоку боксов/полубоксов составляет более 2 крат!

Организация воздухообмена, о которой говорилось ранее, присуща только боксированным и полубоксированным палатам (кстати кратность воздухообмена боксов и полубоксов должна составлять по притоку +2, по вытяжке -2,5, причём вытяжка ВЕ), для палатных секций и других помещений предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением с подачей и удалением воздуха из каждой палаты (помещения).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 5:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных