Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Управление двумя вентиляторами котла ПТВМ
tyura
сообщение 23.2.2010, 20:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16524



У котла ПТВМ 2 вентилятора работают в общий воздуховод. Оба подключены к ПЧ.
Как лучше всего сделать регулирование?
Пока у меня есть такая идея:
задать частоту подключения и отключения дополнительного вентилятора,
2 набора параметров регуляторов - для одного и двух вентиляторов.
И сделать регулирование по следующей схеме:
когда частота одного доходит до частоты подключения - включаем другой и плавно разгоняем его, в момент, когда частоты сравняются - меняем параметры регулятора (на вариант для 2 параллельно работающих) и управляем ими параллельно.
Либо стандартный вариант для насосов - если одного не хватает, то он включается на максимум, а регулируем вторым.
Какой вариант выбрать?
Может есть более правильные решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 23.2.2010, 20:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Регулировать нужно по давлению или расходу. Скорость вращенния 2-х одинаковых насосов или вентиляторов, работающих на одну трубу, должна быть одинаковой. При разных скоростях вращения, более быстрый будет "передавливать" более медленный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 24.2.2010, 10:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



ОБЪЕМ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАЩИТ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
С ПОПЕРЕЧНЫМИ СВЯЗЯМИ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ
(для оборудования, проектируемого с 1997 г.)

РД 34.35.131-95

...
2.5. Защиты, действующие на снижение нагрузки котла до 50% номинальной

2.5.1. Отключение одного из двух дымососов.
2.5.2. Отключение одного из двух дутьевых вентиляторов.
2.5.3. Отключение одного из двух регенеративных воздухоподогревателей.
2.5.4. Отключение одного из двух вентиляторов первичного воздуха.
ит.д...

P.S. Это документ почившего в бозе РАО ЕЭС. Выполнять его никто не заставляет..Просто с котлом должен идти документ наз. типа "Технологический алгоритм котла ххх"..либо запросите завод-изготовитель, тогда точно будете знать как поддерживать работу...

Сообщение отредактировал CHANt - 24.2.2010, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tyura
сообщение 24.2.2010, 11:02
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16524



Защиты у меня так и работают - по отключению любого из вентиляторов, при условии, что он был в работе.
Но вот, когда лучше запускать второй вентилятор и как им управлять - вот вопрос.
Регулирование идет по давлению в общем воздуховоде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 24.2.2010, 11:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



Параллельно. При выходе одного из строя - снижение нагрузки 50%, при выходе обоих - выключение котла. Если последовательно запускать будете, в случае выхода первого из строя, не удержите разрежение.

Сообщение отредактировал CHANt - 24.2.2010, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 20.3.2016, 12:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Шо еще интересно - если один из вентиляторов не работает, направляющй аппарат (или заслонку) на нём нужно закрывать. Если тока исполнительный механизм не выбросили.
ЗЫ. Есть реализованные проекты полной автоматизации всей линейки котлов (1-12 горелок)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных