|
  |
Дымоудаление из коридора, Дымоудаление из коридора |
|
|
|
15.3.2018, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 27.7.2010
Пользователь №: 66237

|
Спасибо
|
|
|
|
|
9.1.2020, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177136

|
Господа, подскажите пожалуйста правильно ли я считаю дымоудаление из коридора. Согласно МР ВНИИПО в качестве расчётных условий противодымной вентиляции следует принимать возможность возникновения пожара в одном из помещений в каждом из пожарных отсеков, на одном из его этажей. Правильно ли будет рассчитать дымоудаление из коридора на пожар в помещении с наибольшей пожарной нагрузкой? Или лучше посчитать по каждому помещению выходящему в коридор и потом принять наибольшее значение? (т.е. по вашему опыту будет ли наибольшее значение ДУ при расчете на пожар в помещении с наибольшей пожарной нагрузкой или не всё так однозначно и стоит потратить время на расчёт каждого помещения?) Есть ли смысл в расчёте системы ДУ из коридора учитывать электрощитовую, примыкающую к этому коридору, с учётом того, что в электрощитовой установлены дымонепроницаемые двери? Простите за косноязычие, надеюсь вопросы сформулировал понятно
|
|
|
|
|
8.2.2020, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199820

|
Добрый день! Подскажите пож-та по программе КВМ-дым. В конце расчета она выдает давление вентилятора. Правильно ли я понимаю, что это статическое давление при температуре температуре пожара? Или это давление при нормальных условиях?
|
|
|
|
|
25.2.2020, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195

|
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по такой ситуации.. Имеется актовый зал, защищённый ДУ. Из актового зала есть выходы в 2 разных коридора, который каждый защищён системой ДУ.
Вопрос, если очаг пожара образовался в самом актовом зале, необходимо ли включать системы ДУ обоих коридоров, смежных с актовым залом?
|
|
|
|
|
25.2.2020, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Вы рассчитываете ДУ из коридоров по помещениям, выходящим в эти коридоры, кроме актового зала, в котором уже предусмотрено ДУ. Т.е. если эти коридоры не сообщаются с незадымл. ЛК, то при пожаре в зале включается только ДУ в зале. Но это в общем - без чертежей с расположением ЛШ и ПБЗ оценить ситуацию не представляется возможным.
|
|
|
|
|
26.2.2020, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195

|
Цитата(ИОВ @ 25.2.2020, 18:02)  Вы рассчитываете ДУ из коридоров по помещениям, выходящим в эти коридоры, кроме актового зала, в котором уже предусмотрено ДУ. Т.е. если эти коридоры не сообщаются с незадымл. ЛК, то при пожаре в зале включается только ДУ в зале. Но это в общем - без чертежей с расположением ЛШ и ПБЗ оценить ситуацию не представляется возможным. Спасибо за подсказку. Образовался второй вопрос у меня по алгоритму.. Для наглядности прикладываю простую схему трёх блоков детской школы, которые отделены антисейсмическими швами (через которые не могут эвакуироваться МГН). Допустим при пожаре актового зала мы включаем: 1) ДВ и ДП актового зала; 2) ДВ и ДПЕ коридора, который примыкает к ЛК Н2 (в самом низу клетка которая); 3) ДП ЛК Н2 с ПБЗ (после периода эвакуации отключаем холодный подпор и включаем тёплый подпор, рассчитанный на все двери в ЛК (4 шт.)); Вот хотел уточнить в этом случае: - мы не включаем же вторую ЛК Н2, которая находится в блоке выше? (просто по сейсмике и функционалу отделены блоки, всё здание это 1 пожарный отсек). - Надо ли включать подпор в лифте для ПП? - Мы же не включаем никакую вентиляцию для ПБЗ, которые не рядом с пожаром?
Сообщение отредактировал Senchikhin17 - 26.2.2020, 10:44
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 564,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31
|
|
|
|
|
26.2.2020, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Senchikhin17 @ 26.2.2020, 10:41)  Вот хотел уточнить в этом случае: - мы не включаем же вторую ЛК Н2, которая находится в блоке выше? (просто по сейсмике и функционалу отделены блоки, всё здание это 1 пожарный отсек). Мне не понятно - каким образом блоки отделены, если по СП 1 Цитата 8.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов. Т.е. при пожаре в одном из помещений этажа должен включаться подпор во все эв. ЛК типа Н2 на этом этаже.
|
|
|
|
|
26.2.2020, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195

|
Цитата(ИОВ @ 26.2.2020, 11:14)  Мне не понятно - каким образом блоки отделены, если по СП 1
Т.е. при пожаре в одном из помещений этажа должен включаться подпор во все эв. ЛК типа Н2 на этом этаже. Отделены просто по сейсмике.. Есть ещё 1 лестница эвакуационная в 1 блоке, но она не незадымляемая. И всё равно получается включаем все лк н2? Но получается мы и для ПБЗ в обоих клетках должны после эвакуации подпор включать? А пожарным без вариантов - включаем? А зону которая просто в ЛХ стоит - не включаем, если не включено дымоудалене смежного коридора?
Сообщение отредактировал Senchikhin17 - 26.2.2020, 11:31
|
|
|
|
|
26.2.2020, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Цитата(Senchikhin17 @ 26.2.2020, 15:21)  Отделены просто по сейсмике.. получается включаем все лк н2. Но получается мы и для ПБЗ в обоих клетках должны после эвакуации подпор включать? А пожарным без вариантов - включаем? А зону которая просто в ЛХ стоит - не включаем, если не включено дымоудалене смежного коридора? Чем блоки отделены друг от друга? Стена с дверью?
|
|
|
|
|
26.2.2020, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195

|
Цитата(Kasper @ 26.2.2020, 11:25)  Чем блоки отделены друг от друга? Стена с дверью? Да
|
|
|
|
|
26.2.2020, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Senchikhin17 @ 26.2.2020, 11:21)  А пожарным без вариантов - включаем? А зону которая просто в ЛХ стоит - не включаем, если не включено дымоудалене смежного коридора? При пожаре в одном из помещений этажа люди эвакуируются из всех помещений этажа, а не только из помещения с пожаром. И если есть антисейсмические швы Цитата(Senchikhin17 @ 26.2.2020, 10:41)  через которые не могут эвакуироваться МГН. то МГН просто вынуждены укрываться в ПБЗ в ЛХ. Подпор в ЛШ лифта для пожарных включаем для обеспечения безопасной работы пож. подразделений. Но тогда и ДУ из коридора, связанного с этим лифтом, включается во исполнение указания п. 7.1 СП 7 о недопустимости только приточной ПДВ.
|
|
|
|
|
26.2.2020, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195

|
Цитата(ИОВ @ 26.2.2020, 11:59)  При пожаре в одном из помещений этажа люди эвакуируются из всех помещений этажа, а не только из помещения с пожаром. И если есть антисейсмические швы
то МГН просто вынуждены укрываться в ПБЗ в ЛХ. Подпор в ЛШ лифта для пожарных включаем для обеспечения безопасной работы пож. подразделений. Но тогда и ДУ из коридора, связанного с этим лифтом, включается во исполнение указания п. 7.1 СП 7 о недопустимости только приточной ПДВ. То есть резюмируя: При худшем раскладе - горит актовый зал. Мы единовременно включаем: -Актовый зал полностью; -ЛШ; -ДУ коридора 1 этажа, который примыкает к лифту; -Все ЛК Н2 (холодный подпор); -Все коридоры, примыкаемые к ЛК Н2; -Подогрев всех ПБЗ в ЛК Н2 (так как там омывается ЛК холодным воздухом через ожидающих МГН, а даже если на первом этаже пожар, МГН то с вышележащих этажей всё равно в эту же ЛК заходят прятаться); - Подогрев ПБЗ в левом верхнем блоке включаем только при пожаре на 2 и выше этажах (не там где актовый зал).
|
|
|
|
|
26.2.2020, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Senchikhin17 @ 26.2.2020, 12:49)  -Подогрев всех ПБЗ в ЛК Н2 (так как там омывается ЛК холодным воздухом через ожидающих МГН, Мне не понятны Ваши рассуждения по подогреву - читайте тут ответ ББ для случая размещения ПБЗ в ЛК.
|
|
|
|
|
26.2.2020, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195

|
Цитата(ИОВ @ 26.2.2020, 13:40)  Мне не понятны Ваши рассуждения по подогреву - читайте тут ответ ББ для случая размещения ПБЗ в ЛК. Я подразумевал что мы включаем холодный подпор в обе ЛК Н2. На время эвакуации работает холодный подпор. Затем двери закрываем (в идеале) и включаем во всех ЛК Н2 другую систему с меньшим расходом и с нагревом (причём нагрев по 30 кВт получился из-за расчёта на все двери ЛК). И включаем нагрев всех ЛК Н2 вне зависимости от того, что на 1 этаже загорелось что-то (там где МГН нет в ЛК, они начинаются со второго этажа. внизу у них пандус есть для эвакуации). Ведь есть МГН, который на 2 этаже (этаж не пожара) эвакуировались в эту ЛК Н2.
|
|
|
|
|
27.2.2020, 14:04
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64

|
Цитата(Senchikhin17 @ 26.2.2020, 12:49)  -Все ЛК Н2 (холодный подпор); -Все коридоры, примыкаемые к ЛК Н2 Вернее будет -Все коридоры, примыкаемые к ЛК Н2 на этаже пожара.
Сообщение отредактировал Prasolov - 27.2.2020, 14:07
|
|
|
|
|
28.2.2020, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
Пришел проект со стороны...там ДУ коридора офисного здания длиной 40м равен 6000м3/ч. Такое возможно?
|
|
|
|
|
28.2.2020, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
По нормам - нет! А этот проект - очевидное-невероятное от безграмотных авторов.
|
|
|
|
|
28.2.2020, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Цитата(ИОВ @ 28.2.2020, 21:32)  По нормам - нет! А этот проект - очевидное-невероятное от безграмотных авторов.  А если там высота коридора метров 6 и размер створки одной мм 700 (или какой там минимум), а по тх офисное помещение имеет стол стул и пк, а на полу керамогранит. 6 тыс. конечно совсем уж мало, расчёт нужно смотреть или самому сделать.
Сообщение отредактировал Kasper - 28.2.2020, 17:41
|
|
|
|
|
28.2.2020, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Ну, если офисное здание выстроено исключительно ради длинных и очень высоких коридоров, то может какому-то умельцу и удастся доказать расчётом 6000 м3/ч.
|
|
|
|
|
28.2.2020, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
Ширина 1500мм, высота - 4300мм......как не прикидываю - лажа. Расчета нет, а нашей организации монтировать и сдавать...
|
|
|
|
|
28.2.2020, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Цитата(ИОВ @ 28.2.2020, 21:46)  Ну, если офисное здание выстроено исключительно ради длинных и очень высоких коридоров, то может какому-то умельцу и удастся доказать расчётом 6000 м3/ч.  Мне просто кажется, если человек нарисовал в проекте 6 тыс. то это осознано, не осознано обычно рисуют 20-30 тыс. Но согласен ещё раз 6 тыс. совсем мало. 2ТС ваше дело смонтировать по проекту. Ну на крайний случай проверить, чтобы вентилятор подобранный выдал 6 тыс. При сдаче ИПЛ покажете проект, и замер на 6 тыс. Они конечно очень сильно удивятся, как и мы, и скорей всего запросят расчёты у проектировщиков, если им это вообще разрешено. И ещё интересно, как проект прошёл экспертизу, запрашивали расчеты , видя такой расход, или нет.
|
|
|
|
|
28.2.2020, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Kasper @ 28.2.2020, 18:06)  Мне просто кажется, если человек нарисовал в проекте 6 тыс. то это осознано, не осознано обычно рисуют 20-30 тыс. Но согласен ещё раз 6 тыс. совсем мало. Буквально на днях довелось увидеть проект, по которому из одного коридорчика перед ЛК типа Н2 Ду составило 1600 м3/ч, а из другого - 2300 м3/ч.  Так что - кто меньше? Экспертизы, правда, ещё не было, а расчёты представили. Проектировщики назначили в этих коридорчиках маленькую пож. нагрузку и выполнили для неё расчёт как для помещения. Так что, чудес и дураков у нас много вокруг!
|
|
|
|
|
3.3.2020, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116153

|
Ну а что вы смеетесь? В Армении, очень многие проектировщики принимают расход ДУ из коридора по кратности, не менее 10 крат. А местная экспертиза это все пропускает. Пытался выяснить откуда у данного заблуждения растут ноги, оказалось, что при проектировании многих зарубежных гостиниц в "брендбуках" встречается фраза, " In spaces requiring smoke exhaust, provide a minimum of 10 to 12 air changes per hour." И многие в это верят, если тем более написано в таком серьезном источнике как брендбук Мариотт.
Сообщение отредактировал Gashek1 - 3.3.2020, 17:30
|
|
|
|
|
4.3.2020, 5:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Цитата(Gashek1 @ 3.3.2020, 21:29)  Ну а что вы смеетесь? В Армении, очень многие проектировщики принимают расход ДУ из коридора по кратности, не менее 10 крат. А местная экспертиза это все пропускает. Пытался выяснить откуда у данного заблуждения растут ноги, оказалось, что при проектировании многих зарубежных гостиниц в "брендбуках" встречается фраза, " In spaces requiring smoke exhaust, provide a minimum of 10 to 12 air changes per hour." И многие в это верят, если тем более написано в таком серьезном источнике как брендбук Мариотт.  Слово дым есть? Есть, все значит дымоудаление
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|