Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление из коридора, Дымоудаление из коридора
Nyrlaw
сообщение 15.3.2018, 12:00
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 27.7.2010
Пользователь №: 66237



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlbertStudent
сообщение 9.1.2020, 22:35
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177136



Господа, подскажите пожалуйста правильно ли я считаю дымоудаление из коридора. Согласно МР ВНИИПО в качестве расчётных условий противодымной вентиляции следует принимать возможность возникновения пожара в одном из помещений в каждом из пожарных отсеков, на одном из его этажей.
Правильно ли будет рассчитать дымоудаление из коридора на пожар в помещении с наибольшей пожарной нагрузкой? Или лучше посчитать по каждому помещению выходящему в коридор и потом принять наибольшее значение? (т.е. по вашему опыту будет ли наибольшее значение ДУ при расчете на пожар в помещении с наибольшей пожарной нагрузкой или не всё так однозначно и стоит потратить время на расчёт каждого помещения?)
Есть ли смысл в расчёте системы ДУ из коридора учитывать электрощитовую, примыкающую к этому коридору, с учётом того, что в электрощитовой установлены дымонепроницаемые двери?
Простите за косноязычие, надеюсь вопросы сформулировал понятно rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QSlavaQ
сообщение 8.2.2020, 16:04
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199820



Добрый день! Подскажите пож-та по программе КВМ-дым. В конце расчета она выдает давление вентилятора. Правильно ли я понимаю, что это статическое давление при температуре температуре пожара? Или это давление при нормальных условиях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 25.2.2020, 13:45
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по такой ситуации..
Имеется актовый зал, защищённый ДУ. Из актового зала есть выходы в 2 разных коридора, который каждый защищён системой ДУ.

Вопрос, если очаг пожара образовался в самом актовом зале, необходимо ли включать системы ДУ обоих коридоров, смежных с актовым залом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.2.2020, 19:02
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы рассчитываете ДУ из коридоров по помещениям, выходящим в эти коридоры, кроме актового зала, в котором уже предусмотрено ДУ.
Т.е. если эти коридоры не сообщаются с незадымл. ЛК, то при пожаре в зале включается только ДУ в зале.
Но это в общем - без чертежей с расположением ЛШ и ПБЗ оценить ситуацию не представляется возможным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 26.2.2020, 10:41
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Цитата(ИОВ @ 25.2.2020, 18:02) *
Вы рассчитываете ДУ из коридоров по помещениям, выходящим в эти коридоры, кроме актового зала, в котором уже предусмотрено ДУ.
Т.е. если эти коридоры не сообщаются с незадымл. ЛК, то при пожаре в зале включается только ДУ в зале.
Но это в общем - без чертежей с расположением ЛШ и ПБЗ оценить ситуацию не представляется возможным.


Спасибо за подсказку. Образовался второй вопрос у меня по алгоритму..
Для наглядности прикладываю простую схему трёх блоков детской школы, которые отделены антисейсмическими швами (через которые не могут эвакуироваться МГН).

Допустим при пожаре актового зала мы включаем:
1) ДВ и ДП актового зала;
2) ДВ и ДПЕ коридора, который примыкает к ЛК Н2 (в самом низу клетка которая);
3) ДП ЛК Н2 с ПБЗ (после периода эвакуации отключаем холодный подпор и включаем тёплый подпор, рассчитанный на все двери в ЛК (4 шт.));

Вот хотел уточнить в этом случае:
- мы не включаем же вторую ЛК Н2, которая находится в блоке выше? (просто по сейсмике и функционалу отделены блоки, всё здание это 1 пожарный отсек).
- Надо ли включать подпор в лифте для ПП?
- Мы же не включаем никакую вентиляцию для ПБЗ, которые не рядом с пожаром?

Сообщение отредактировал Senchikhin17 - 26.2.2020, 10:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 564,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.2.2020, 11:14
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Senchikhin17 @ 26.2.2020, 10:41) *
Вот хотел уточнить в этом случае:
- мы не включаем же вторую ЛК Н2, которая находится в блоке выше? (просто по сейсмике и функционалу отделены блоки, всё здание это 1 пожарный отсек).

Мне не понятно - каким образом блоки отделены, если по СП 1
Цитата
8.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.

Т.е. при пожаре в одном из помещений этажа должен включаться подпор во все эв. ЛК типа Н2 на этом этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 26.2.2020, 11:21
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Цитата(ИОВ @ 26.2.2020, 11:14) *
Мне не понятно - каким образом блоки отделены, если по СП 1

Т.е. при пожаре в одном из помещений этажа должен включаться подпор во все эв. ЛК типа Н2 на этом этаже.



Отделены просто по сейсмике.. Есть ещё 1 лестница эвакуационная в 1 блоке, но она не незадымляемая.

И всё равно получается включаем все лк н2? Но получается мы и для ПБЗ в обоих клетках должны после эвакуации подпор включать?
А пожарным без вариантов - включаем?
А зону которая просто в ЛХ стоит - не включаем, если не включено дымоудалене смежного коридора?

Сообщение отредактировал Senchikhin17 - 26.2.2020, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 26.2.2020, 11:25
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(Senchikhin17 @ 26.2.2020, 15:21) *
Отделены просто по сейсмике.. получается включаем все лк н2. Но получается мы и для ПБЗ в обоих клетках должны после эвакуации подпор включать?
А пожарным без вариантов - включаем?
А зону которая просто в ЛХ стоит - не включаем, если не включено дымоудалене смежного коридора?

Чем блоки отделены друг от друга? Стена с дверью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 26.2.2020, 11:29
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Цитата(Kasper @ 26.2.2020, 11:25) *
Чем блоки отделены друг от друга? Стена с дверью?

Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.2.2020, 11:59
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Senchikhin17 @ 26.2.2020, 11:21) *
А пожарным без вариантов - включаем?
А зону которая просто в ЛХ стоит - не включаем, если не включено дымоудалене смежного коридора?

При пожаре в одном из помещений этажа люди эвакуируются из всех помещений этажа, а не только из помещения с пожаром. И если есть антисейсмические швы
Цитата(Senchikhin17 @ 26.2.2020, 10:41) *
через которые не могут эвакуироваться МГН.

то МГН просто вынуждены укрываться в ПБЗ в ЛХ.
Подпор в ЛШ лифта для пожарных включаем для обеспечения безопасной работы пож. подразделений. Но тогда и ДУ из коридора, связанного с этим лифтом, включается во исполнение указания п. 7.1 СП 7 о недопустимости только приточной ПДВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 26.2.2020, 12:49
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Цитата(ИОВ @ 26.2.2020, 11:59) *
При пожаре в одном из помещений этажа люди эвакуируются из всех помещений этажа, а не только из помещения с пожаром. И если есть антисейсмические швы

то МГН просто вынуждены укрываться в ПБЗ в ЛХ.
Подпор в ЛШ лифта для пожарных включаем для обеспечения безопасной работы пож. подразделений. Но тогда и ДУ из коридора, связанного с этим лифтом, включается во исполнение указания п. 7.1 СП 7 о недопустимости только приточной ПДВ.


То есть резюмируя:

При худшем раскладе - горит актовый зал.
Мы единовременно включаем:

-Актовый зал полностью;
-ЛШ;
-ДУ коридора 1 этажа, который примыкает к лифту;

-Все ЛК Н2 (холодный подпор);
-Все коридоры, примыкаемые к ЛК Н2;

-Подогрев всех ПБЗ в ЛК Н2 (так как там омывается ЛК холодным воздухом через ожидающих МГН, а даже если на первом этаже пожар, МГН то с вышележащих этажей всё равно в эту же ЛК заходят прятаться);
- Подогрев ПБЗ в левом верхнем блоке включаем только при пожаре на 2 и выше этажах (не там где актовый зал).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.2.2020, 13:40
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Senchikhin17 @ 26.2.2020, 12:49) *
-Подогрев всех ПБЗ в ЛК Н2 (так как там омывается ЛК холодным воздухом через ожидающих МГН,

Мне не понятны Ваши рассуждения по подогреву - читайте тут ответ ББ для случая размещения ПБЗ в ЛК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 26.2.2020, 13:50
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Цитата(ИОВ @ 26.2.2020, 13:40) *
Мне не понятны Ваши рассуждения по подогреву - читайте тут ответ ББ для случая размещения ПБЗ в ЛК.


Я подразумевал что мы включаем холодный подпор в обе ЛК Н2. На время эвакуации работает холодный подпор.
Затем двери закрываем (в идеале) и включаем во всех ЛК Н2 другую систему с меньшим расходом и с нагревом (причём нагрев по 30 кВт получился из-за расчёта на все двери ЛК).

И включаем нагрев всех ЛК Н2 вне зависимости от того, что на 1 этаже загорелось что-то (там где МГН нет в ЛК, они начинаются со второго этажа. внизу у них пандус есть для эвакуации).
Ведь есть МГН, который на 2 этаже (этаж не пожара) эвакуировались в эту ЛК Н2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 27.2.2020, 14:04
Сообщение #105


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Цитата(Senchikhin17 @ 26.2.2020, 12:49) *
-Все ЛК Н2 (холодный подпор);
-Все коридоры, примыкаемые к ЛК Н2

Вернее будет
-Все коридоры, примыкаемые к ЛК Н2 на этаже пожара.

Сообщение отредактировал Prasolov - 27.2.2020, 14:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 28.2.2020, 17:22
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Пришел проект со стороны...там ДУ коридора офисного здания длиной 40м равен 6000м3/ч. Такое возможно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.2.2020, 17:32
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По нормам - нет!
А этот проект - очевидное-невероятное от безграмотных авторов. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 28.2.2020, 17:40
Сообщение #108





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(ИОВ @ 28.2.2020, 21:32) *
По нормам - нет!
А этот проект - очевидное-невероятное от безграмотных авторов. wink.gif

А если там высота коридора метров 6 и размер створки одной мм 700 (или какой там минимум), а по тх офисное помещение имеет стол стул и пк, а на полу керамогранит. 6 тыс. конечно совсем уж мало, расчёт нужно смотреть или самому сделать.

Сообщение отредактировал Kasper - 28.2.2020, 17:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.2.2020, 17:46
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ну, если офисное здание выстроено исключительно ради длинных и очень высоких коридоров, то может какому-то умельцу и удастся доказать расчётом 6000 м3/ч. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 28.2.2020, 17:53
Сообщение #110





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Ширина 1500мм, высота - 4300мм......как не прикидываю - лажа. Расчета нет, а нашей организации монтировать и сдавать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 28.2.2020, 18:06
Сообщение #111





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(ИОВ @ 28.2.2020, 21:46) *
Ну, если офисное здание выстроено исключительно ради длинных и очень высоких коридоров, то может какому-то умельцу и удастся доказать расчётом 6000 м3/ч. laugh.gif

Мне просто кажется, если человек нарисовал в проекте 6 тыс. то это осознано, не осознано обычно рисуют 20-30 тыс. Но согласен ещё раз 6 тыс. совсем мало.
2ТС ваше дело смонтировать по проекту. Ну на крайний случай проверить, чтобы вентилятор подобранный выдал 6 тыс. При сдаче ИПЛ покажете проект, и замер на 6 тыс. Они конечно очень сильно удивятся, как и мы, и скорей всего запросят расчёты у проектировщиков, если им это вообще разрешено. И ещё интересно, как проект прошёл экспертизу, запрашивали расчеты , видя такой расход, или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.2.2020, 18:18
Сообщение #112





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Kasper @ 28.2.2020, 18:06) *
Мне просто кажется, если человек нарисовал в проекте 6 тыс. то это осознано, не осознано обычно рисуют 20-30 тыс. Но согласен ещё раз 6 тыс. совсем мало.

Буквально на днях довелось увидеть проект, по которому из одного коридорчика перед ЛК типа Н2 Ду составило 1600 м3/ч, а из другого - 2300 м3/ч. newconfus.gif clap.gif Так что - кто меньше?
Экспертизы, правда, ещё не было, а расчёты представили. Проектировщики назначили в этих коридорчиках маленькую пож. нагрузку и выполнили для неё расчёт как для помещения. Так что, чудес и дураков у нас много вокруг!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gashek1
сообщение 3.3.2020, 17:29
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116153



Ну а что вы смеетесь? В Армении, очень многие проектировщики принимают расход ДУ из коридора по кратности, не менее 10 крат. А местная экспертиза это все пропускает. Пытался выяснить откуда у данного заблуждения растут ноги, оказалось, что при проектировании многих зарубежных гостиниц в "брендбуках" встречается фраза, " In spaces requiring smoke exhaust, provide a minimum of 10 to 12 air changes per hour." И многие в это верят, если тем более написано в таком серьезном источнике как брендбук Мариотт. ohmy.gif

Сообщение отредактировал Gashek1 - 3.3.2020, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 4.3.2020, 5:08
Сообщение #114





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(Gashek1 @ 3.3.2020, 21:29) *
Ну а что вы смеетесь? В Армении, очень многие проектировщики принимают расход ДУ из коридора по кратности, не менее 10 крат. А местная экспертиза это все пропускает. Пытался выяснить откуда у данного заблуждения растут ноги, оказалось, что при проектировании многих зарубежных гостиниц в "брендбуках" встречается фраза, " In spaces requiring smoke exhaust, provide a minimum of 10 to 12 air changes per hour." И многие в это верят, если тем более написано в таком серьезном источнике как брендбук Мариотт. ohmy.gif

Слово дым есть? Есть, все значит дымоудаление laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных