> антиконденсатная система
Гость_Татьяна_*
сообщение 25.2.2010, 9:55
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день. ответьте на вопрос пожалуйста. вопрос в следующем: начиная с какой мощности котлов мы предусматриваем антиконденсатную линию с насосом и если это не зависит от мощности то от чего зависит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asergey
сообщение 25.2.2010, 10:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.1.2010
Из: Московская обл
Пользователь №: 43671



Татьяна, а что Вы понимаете под формулировкой "антиконденсатная линия"?
Возможно Вы имели ввиду систему сбора и возврата конденсата?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Татьяна_*
сообщение 25.2.2010, 11:12
Сообщение #3





Guest Forum






антиконденсатная линия( перемычка между подачей и обраткой котла) на ней распологается обычно насос, фильтр, обратный клапан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.2.2010, 11:36
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
от чего зависит?
только от типа котла, по сути..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Татьяна_*
сообщение 25.2.2010, 14:40
Сообщение #5





Guest Forum






ну вот вы пишите от типа котла. а поподробней? если в паспорте котла не прописано. да и редко пишут . что тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.2.2010, 14:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В паспорте должна быть запись о минимальной температуре обратки, или объяснение почему требования такого нет (конденсатный, внутренний смешивающий контур и т.д.).
Если вообще ничего не написано - котёл левый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.2.2010, 19:24
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
ну вот вы пишите от типа котла. а поподробней?
например - электрическому котлу абсолютно безразлично наличие/отсутствие перемычки-байпаса smile.gif
а в остальном см. объяснение Йота.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных