Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кинотеатр: проекторная и зал
seeker
сообщение 11.5.2010, 9:53
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемые Господа проектировщики!
Выбор схемы воздухораспределения в значительной мере определяется требованиями дизайна зрительного зала и его конструктивным исполнением, а также теплонапряженностью зала. И конечно бюджет. Каждый зал является уникальным и его решение - комплексное.
Примеры:
Зал театра - высокие требования по акустике, высокие требования по подвижности и переохлаждению воздуха, высокие требования по дизайну, основные теплопритоки и притоки влажности - зрители, доступно подкресельное пространство, высокий бюджет
Оптимальное решение - подача воздуха T=19..20 C, подкресельными диффузорами. Система с вытеснением.
Зал кинотеатра - более низкие требования по акустике, по комфорту, приток- зрители и через ограждающие конструкции, подкресельное пространство недоступно, низкий бюджет.
Оптимальное решение - подача воздуха Т=16..20, журналистов, осветительной аппаратуры, больших ЖК экранов. Высокие требования по акустике (приямая запись звука), высокие требования по комфорту ( VIP участники), высокий бюджет. Высокие значения тепловыделений. Высокие требования по дизайну.
Оптимальное решение - не существует.
Спортивные зала, катки, многофоекциональные зрительные залы и т.д. Каждый решаются индивидуально.
Оптимальное решение -
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olya V
сообщение 19.10.2010, 16:31
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.9.2009
Пользователь №: 38682



Здраствствуйте! Прошу совета!
Есть кинозал высотой 9м на 1 ряду и 5м на последнем. Предполагается подача воздуха на боковые стены щелевыми диффузорами, вытяжка из верхней зоны. Охлаждение воздуха в летний период не предусматривается, воздух охлаждается VRV-системой.
Подскажите, где лучше расположить внутренние блоки VRV, если считать, что приточ. установка летом работает, то, расположение их в подвесном потолке будет, наверное, неправильным и нужно располагать на стенах, вот только неизвестно будет ли она работать. Не знаю, как сделать, чтобы было более менее комфортно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.10.2010, 20:35
Сообщение #33


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Olya V @ 19.10.2010, 17:31) *
Охлаждение воздуха в летний период не предусматривается, воздух охлаждается VRV-системой.

Хорошо так бортонули зака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 19.10.2010, 20:59
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Дааа, знатное Г получится, куда не фтыкай VRV!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 20.10.2010, 11:08
Сообщение #35





Guest Forum






Я вообще не поняла вопроса, несмотря на то что сейчас заканчиваем монтаж в кинотеатрах по нашему же проекту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olya V
сообщение 20.10.2010, 11:43
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.9.2009
Пользователь №: 38682



Заказчик сам отказался от охлаждения воздуха, говорит, что никто приточку летом эксплуатировать не будет, а как будет на самом деле неизвестно, и все теплопоступления захотел повешать только на VRV. Значит при любом расположении блоков VRV будет плохо? Не знаю что и делать helpsmilie.gif .

Сообщение отредактировал Olya V - 20.10.2010, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Macleod
сообщение 20.10.2010, 11:57
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77193



да пусть хоть сплиты вешает туда. В чем вопрос и проблема. Под жестким ТЗ от Зака и ДУ делать наверное не будете. Я что-то никак не догоню.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 20.10.2010, 12:26
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Приточка с охлаждением и...внимание! РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ. Слышали такое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Macleod
сообщение 20.10.2010, 12:38
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77193



coverart, да там походу Зак самодеятель. видали таких. не одни так другие сделают ему так как он захочет, тоесть Г, отходя от всех норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olya V
сообщение 20.10.2010, 14:00
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.9.2009
Пользователь №: 38682



Здесь будет установка с рекуперацией, от охлаждения в приточке отказ категорический, не хочется им проблем в эксплуатации, предполагаю, если есть возможность в оборудовании, предусматреть типа секции смешения перед рекуператором для возможности полной рецеркуляции.

Сообщение отредактировал Olya V - 20.10.2010, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.10.2010, 22:08
Сообщение #41


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Попробуйте съехать на систему Ч-Ф с ней сантехники быстрее разберутся (пока хм не угробят)
а так старайтесь внутренние блоки поставить под воздухораспределители... так чтобы при включении вентиляции летом и работающей врв хоть какую то разницу ощутить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olya V
сообщение 21.10.2010, 12:14
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.9.2009
Пользователь №: 38682



Спасибо за совет! Я думала про то, чтобы блоки под воздухораспеделителями поставить, но решила, что они будут мешать воздухораспеределению. От чиллера заказчик тоже отказался, не хотят сложностей в эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zemlemer
сообщение 6.6.2011, 8:05
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19980



Добрый день.
Считаю воздухообмен в кинотеатре (10 кинозалов).
Для одного кинозала (125 мест) принимаю 125*20=2500м3/ч. По кратности 1980*2=3960м3/ч. Это наружный воздух.
1) Как посчитать количество воздуха для установки с рециркуляцией? У меня теплопритоки от людей+свет+оборудование=24кВт.
2) Можно ли объединять системы общеоменной вентиляции для нескольких кинозалов? Системы дымоудаления?
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 7.6.2016, 18:22
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Уважаемые специалисты!
Каким температурным перепадом можно задаться и какой температурный градиент можно принимать для компенсации избытков явного тепла от людей, при системе кондиционирования совмещённой с системой вентиляции, при перемешивающей схеме вентиляции?

Мой расчёт:
Определение объёмов воздуха для ассимиляции поступлений тепла.
Температура вытяжного воздуха принята равной 30 С.
Температура приточного воздуха принята равной 14 С.
Удельное поступление явного тепла принято равным 110 Вт/чел.
Удельное поступление полного тепла принято равным 135 Вт/чел.
Поступления полного тепла от людей:
135 Вт/чел * 468 чел = 63180 Вт
Поступления явного тепла от людей:
110 Вт/чел * 468 чел = 51480 Вт
Количество воздуха для ассимиляции явной теплоты составляет:
3,6 * 1 кДж/(кг*К)* 51480 Вт / (30 - 14) / 1,23 кг/м3 = 9500 м3/ч

Сообщение отредактировал yegres - 7.6.2016, 18:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 7.6.2016, 18:30
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Каким температурным перепадом можно задаться

Таким, который бы обеспечивал в рабочей зоне допустимые значения температуры и скорости воздуха в приточной струе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 7.6.2016, 23:28
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



>>Каким температурным перепадом можно задаться?
>Таким, который бы обеспечивал в рабочей зоне допустимые значения температуры и скорости воздуха в приточной струе.
Это и так понятно. Прежде всего интересуют цифры, примеры и аналоги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.6.2016, 0:35
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Wiz @ 7.6.2016, 18:30) *
Таким, который бы обеспечивал в рабочей зоне допустимые значения температуры и скорости воздуха в приточной струе.

Немного подправлю, поскольку речь о кондиционировании
Цитата
5.3 Параметры микроклимата при кондиционировании помещений (кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены другими нормативными документами или заданием на проектирование) следует предусматривать для обеспечения параметров воздуха в пределах оптимальных норм:

а) в обслуживаемой зоне жилых, общественных и административно-бытовых помещений - по ГОСТ 30494 (раздел 3) и СанПиН 2.1.2.2645;...


Цитата(yegres @ 7.6.2016, 23:28) *
Это и так понятно. Прежде всего интересуют цифры, примеры и аналоги.

Все интересующие Вас цифры - в ГОСТ 30494 и в СП 60 (п. 5.7 и приложенияя Б и В).
Только мне не понятно, что понятно Вам, если Вы не знакомы с разделом 5 СП 60 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 8.6.2016, 8:12
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Я не спрашивал про допустимые параметры микроклимата в рабочей зоне.
Про гост знаю, спасибо.
Но Вы всё это пишите, как будто Тпритока=Твоздуха рабочей зоны.

Ещё раз:
Т.е. хоть 0 градусов притока, лишь бы в рабочей зоне нормально было? так?
А были ли проекты где был приток с температурой 0 градусов? - наверное нет
А были ли с притоком с температурой 5 градусов? - надеюсь тоже нет
Так какую проектную температуру приточного воздуха вы принимали в своих проектах?
Каким именно температурным перепадом вы задавались в СВОИХ проектах?

Сообщение отредактировал yegres - 8.6.2016, 8:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.6.2016, 10:52
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(yegres @ 8.6.2016, 8:12) *
Но Вы всё это пишите, как будто Тпритока=Твоздуха рабочей зоны.

Каким именно температурным перепадом вы задавались в СВОИХ проектах?
Ещё раз:...

Мне не понятно, из каких соображений, а тем более, моих ответов, сделан такой совершенно неправильный вывод
Вы проигнорировали
Цитата(ИОВ @ 8.6.2016, 0:35) *
Все интересующие Вас цифры - в ГОСТ 30494 и в СП 60 (п. 5.7 и приложенияя Б и В).

Тогда, ещё раз thumbdown.gif читаем вместе
Цитата
5.7 Максимальную скорость движения и температуру воздуха в струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) помещения следует принимать с учетом допустимых отклонений их от нормируемых значений по приложениям Б и В.

Неужели Вы не понимаете, что мои/чьи-то ещё цифры Вам ничего не скажут? Более того, эти цифры всегда разные для разных объёмно-планировочных решений помещения и разных типов воздухораспределителей. Ваша просьба напоминает вопрос к любому человеку по размеру его одежды - "я, Вань, такую же хочу" (с) newconfus.gif
Если Вы действительно проектировщик, то уже я не понимаю - что Вы понимаете под проектированием
Принимаемые в проекте цифры - предмет расчёта воздухораспределения с целью обеспечения указаний раздела 5 СП 60, а в конечном итоге, создания нормального микроклимата для людей.
Советую Вам не только задавать вопросы, но и знакомиться с аналогичными темами. Например, здесь было недавно очень поучительное обсуждение. И сейчас в соседней ветке обсуждается то же самое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 8.6.2016, 17:57
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(yegres @ 8.6.2016, 5:12) *
Я не спрашивал про допустимые параметры микроклимата в рабочей зоне.
Про гост знаю, спасибо.
Но Вы всё это пишите, как будто Тпритока=Твоздуха рабочей зоны.

Ещё раз:
Т.е. хоть 0 градусов притока, лишь бы в рабочей зоне нормально было? так?
А были ли проекты где был приток с температурой 0 градусов? - наверное нет
А были ли с притоком с температурой 5 градусов? - надеюсь тоже нет
Так какую проектную температуру приточного воздуха вы принимали в своих проектах?
Каким именно температурным перепадом вы задавались в СВОИХ проектах?

пример:
есть комната с теплопритоками 1кВт, нужно погасить, в рабочей зоне пусть 23С
Пути решения:
1 воздуха - 600 м. куб в час. Т притока 20С, Т удал=25С, в комнате установлены решетки
2 воздуха - 200 м. куб в час. Т притока 10С, Т удал=25С, в комнате установлены диффузоры
3 воздуха - 120 м. куб в час. Т притока 0С, Т удал=25С, в комнате устанавливаем по прежнему диффузоры
Чем выше номер варианта, тем скрупулезнее нужно подходить к выбору воздухораспределителя. Цифры взял с потолка, но логика думаю понятна - важна температура в РЗ, а если вы умудрились загнать -18С в помещение и в рабочей зоне у вас +23, вам магарыч от Заказчика ))
Кстати еще - ни кто вам не запрещает (если конечно в нормах для данного помещения это не прописано) сделать частичную рециркуляцию непосредственно через подачей воздуха в помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.6.2016, 18:22
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(baron.od @ 8.6.2016, 17:57) *
Кстати еще - ни кто вам не запрещает (если конечно в нормах для данного помещения это не прописано) сделать частичную рециркуляцию непосредственно через подачей воздуха в помещение.

У ТС кинозал - тогда рециркуляцию можно, но в РФ нужно выполнять при этом СП 118
Цитата
7.26* Для зальных помещений следует применять рециркуляцию воздуха с его очисткой и обеззараживанием. При выборе систем очистки воздуха следует руководствоваться эффективностью и экономичностью.


Сообщение отредактировал ИОВ - 8.6.2016, 18:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 8.6.2016, 19:39
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



В кинопроекционной устанавливается следующее оборудование:кинопроектор, киносервер, звуковой процессор и звуковые усилители. Основные тепловыделения от кинопроектора в котором установлена ксеноновая лампа. Лампа охлаждается путем прокачивания воздуха через кинопроектор в объеме 750-1000 м3/ч (см. требования в инструкции к кинопроектору). Рассеянное тепло от кинопроектора и другого оборудования ассимилируется кондиционированием (круглогодично)

Кроме того по старым нормам (других нет) в кинопроекционной требуется 3х кратная общеобменная вентиляция.

пример состава и характеристик оборудования кинопроекционной Прикрепленный файл  ____________________________.doc ( 38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87


пример вентиляции кинопроекционных


Прикрепленный файл  13.jpg ( 637,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141


Прикрепленный файл  36.jpg ( 430,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88


Прикрепленный файл  53.jpg ( 200,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bulats7
сообщение 13.6.2016, 11:11
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.6.2016
Пользователь №: 299217



Цитата(Proekterov4eg @ 6.3.2010, 21:39) *
По ГОСТ Р ЕН 13779-2007, в кинотеатре уровень звукового давления дБ(А) должен быть от 30 до 35
По решеткам 25 дБ - это дБ или все таки дБ(А)? Скорее второе.
В любом случае, скорее всего имеется в виду уровень мощности звука.
При мощности 25 дБ(А), скорее всего вы уложитесь в нормируемый уровень давления 30-35 дБ(А).
Чтобы точно понять нужно знать количество этих решеток, расположение, геометрию помещения и время реверберации.

По кондиционеру на 32 дБ (А) - то же - с уверенностью на 70% по шумам пройдете.

А вообще, лучшее, как мне кажется решение - подкресельные низкоскоростные или вихревые диффузоры.

А как рассчитывается площадь этих диффузоров, количество, не подскажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 15.6.2016, 2:28
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Цитата(baron.od @ 8.6.2016, 17:57) *
пример:
есть комната с теплопритоками 1кВт, нужно погасить, в рабочей зоне пусть 23С
Пути решения:
1 воздуха - 600 м. куб в час. Т притока 20С, Т удал=25С, в комнате установлены решетки
2 воздуха - 200 м. куб в час. Т притока 10С, Т удал=25С, в комнате установлены диффузоры
3 воздуха - 120 м. куб в час. Т притока 0С, Т удал=25С, в комнате устанавливаем по прежнему диффузоры
Чем выше номер варианта, тем скрупулезнее нужно подходить к выбору воздухораспределителя. Цифры взял с потолка, но логика думаю понятна - важна температура в РЗ, а если вы умудрились загнать -18С в помещение и в рабочей зоне у вас +23, вам магарыч от Заказчика ))
Кстати еще - ни кто вам не запрещает (если конечно в нормах для данного помещения это не прописано) сделать частичную рециркуляцию непосредственно через подачей воздуха в помещение.


Спасибо. С распределением понятно (принял во внимание методику из книги термокул).

Правильно ли я понимаю:
1.Что температуру вытяжного воздуха следует определять, в соответствии с температурным градиентом, который определяется в зависимости от тепловой напряжённости?
2. Для кинозала это - 1 градус на на метр высоты?
3. Температура воздуха в рабочей зоне, не более чем на 3 градуса выше чем параметры Б, но не выше 25?
4. Высота рабочей зоны 1,5 метра от нижнего уровня кресельных гребёнок?

Сообщение отредактировал yegres - 15.6.2016, 2:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.6.2016, 4:44
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Да, но с осторожностью, т.к. не всегда возможно такое расслоение воздуха по температуре, нет смысла учитывать:
- если расчётная кратность (с учётом рециркуляции) 5 и более ( имеем интенсивный воздухообмен);
- если ур. пола верхних зрительских мест/балкона на 3-4 м ниже потолка кинозала
2. Нет. Можно, например, здесь рекомендации посмотреть
3. Нет. При вентиляции см. прилож. А в СП 60. При кондиционировании см. мой пост № 47
4. Да, но для обществ. пом-ний принято говорить об обслуживаемой, а не рабочей зоне
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных