Кинотеатр: проекторная и зал |
|
|
|
11.5.2010, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
Уважаемые Господа проектировщики! Выбор схемы воздухораспределения в значительной мере определяется требованиями дизайна зрительного зала и его конструктивным исполнением, а также теплонапряженностью зала. И конечно бюджет. Каждый зал является уникальным и его решение - комплексное. Примеры: Зал театра - высокие требования по акустике, высокие требования по подвижности и переохлаждению воздуха, высокие требования по дизайну, основные теплопритоки и притоки влажности - зрители, доступно подкресельное пространство, высокий бюджет Оптимальное решение - подача воздуха T=19..20 C, подкресельными диффузорами. Система с вытеснением. Зал кинотеатра - более низкие требования по акустике, по комфорту, приток- зрители и через ограждающие конструкции, подкресельное пространство недоступно, низкий бюджет. Оптимальное решение - подача воздуха Т=16..20, журналистов, осветительной аппаратуры, больших ЖК экранов. Высокие требования по акустике (приямая запись звука), высокие требования по комфорту ( VIP участники), высокий бюджет. Высокие значения тепловыделений. Высокие требования по дизайну. Оптимальное решение - не существует. Спортивные зала, катки, многофоекциональные зрительные залы и т.д. Каждый решаются индивидуально. Оптимальное решение -
|
|
|
|
|
19.10.2010, 16:31
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.9.2009
Пользователь №: 38682

|
Здраствствуйте! Прошу совета! Есть кинозал высотой 9м на 1 ряду и 5м на последнем. Предполагается подача воздуха на боковые стены щелевыми диффузорами, вытяжка из верхней зоны. Охлаждение воздуха в летний период не предусматривается, воздух охлаждается VRV-системой. Подскажите, где лучше расположить внутренние блоки VRV, если считать, что приточ. установка летом работает, то, расположение их в подвесном потолке будет, наверное, неправильным и нужно располагать на стенах, вот только неизвестно будет ли она работать. Не знаю, как сделать, чтобы было более менее комфортно.
|
|
|
|
|
19.10.2010, 20:35
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Olya V @ 19.10.2010, 17:31)  Охлаждение воздуха в летний период не предусматривается, воздух охлаждается VRV-системой. Хорошо так бортонули зака.
|
|
|
|
|
19.10.2010, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Дааа, знатное Г получится, куда не фтыкай VRV!!!
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
20.10.2010, 11:08
|
Guest Forum

|
Я вообще не поняла вопроса, несмотря на то что сейчас заканчиваем монтаж в кинотеатрах по нашему же проекту.
|
|
|
|
|
20.10.2010, 11:43
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.9.2009
Пользователь №: 38682

|
Заказчик сам отказался от охлаждения воздуха, говорит, что никто приточку летом эксплуатировать не будет, а как будет на самом деле неизвестно, и все теплопоступления захотел повешать только на VRV. Значит при любом расположении блоков VRV будет плохо? Не знаю что и делать  .
Сообщение отредактировал Olya V - 20.10.2010, 11:47
|
|
|
|
|
20.10.2010, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77193

|
да пусть хоть сплиты вешает туда. В чем вопрос и проблема. Под жестким ТЗ от Зака и ДУ делать наверное не будете. Я что-то никак не догоню.
|
|
|
|
|
20.10.2010, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Приточка с охлаждением и...внимание! РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ. Слышали такое.
|
|
|
|
|
20.10.2010, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77193

|
coverart, да там походу Зак самодеятель. видали таких. не одни так другие сделают ему так как он захочет, тоесть Г, отходя от всех норм.
|
|
|
|
|
20.10.2010, 14:00
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.9.2009
Пользователь №: 38682

|
Здесь будет установка с рекуперацией, от охлаждения в приточке отказ категорический, не хочется им проблем в эксплуатации, предполагаю, если есть возможность в оборудовании, предусматреть типа секции смешения перед рекуператором для возможности полной рецеркуляции.
Сообщение отредактировал Olya V - 20.10.2010, 14:00
|
|
|
|
|
20.10.2010, 22:08
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Попробуйте съехать на систему Ч-Ф с ней сантехники быстрее разберутся (пока хм не угробят) а так старайтесь внутренние блоки поставить под воздухораспределители... так чтобы при включении вентиляции летом и работающей врв хоть какую то разницу ощутить.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 12:14
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.9.2009
Пользователь №: 38682

|
Спасибо за совет! Я думала про то, чтобы блоки под воздухораспеделителями поставить, но решила, что они будут мешать воздухораспеределению. От чиллера заказчик тоже отказался, не хотят сложностей в эксплуатации.
|
|
|
|
|
6.6.2011, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19980

|
Добрый день. Считаю воздухообмен в кинотеатре (10 кинозалов). Для одного кинозала (125 мест) принимаю 125*20=2500м3/ч. По кратности 1980*2=3960м3/ч. Это наружный воздух. 1) Как посчитать количество воздуха для установки с рециркуляцией? У меня теплопритоки от людей+свет+оборудование=24кВт. 2) Можно ли объединять системы общеоменной вентиляции для нескольких кинозалов? Системы дымоудаления? Заранее благодарен
|
|
|
|
|
7.6.2016, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359

|
Уважаемые специалисты! Каким температурным перепадом можно задаться и какой температурный градиент можно принимать для компенсации избытков явного тепла от людей, при системе кондиционирования совмещённой с системой вентиляции, при перемешивающей схеме вентиляции?
Мой расчёт: Определение объёмов воздуха для ассимиляции поступлений тепла. Температура вытяжного воздуха принята равной 30 С. Температура приточного воздуха принята равной 14 С. Удельное поступление явного тепла принято равным 110 Вт/чел. Удельное поступление полного тепла принято равным 135 Вт/чел. Поступления полного тепла от людей: 135 Вт/чел * 468 чел = 63180 Вт Поступления явного тепла от людей: 110 Вт/чел * 468 чел = 51480 Вт Количество воздуха для ассимиляции явной теплоты составляет: 3,6 * 1 кДж/(кг*К)* 51480 Вт / (30 - 14) / 1,23 кг/м3 = 9500 м3/ч
Сообщение отредактировал yegres - 7.6.2016, 18:30
|
|
|
|
|
7.6.2016, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Каким температурным перепадом можно задаться Таким, который бы обеспечивал в рабочей зоне допустимые значения температуры и скорости воздуха в приточной струе.
|
|
|
|
|
7.6.2016, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359

|
>>Каким температурным перепадом можно задаться? >Таким, который бы обеспечивал в рабочей зоне допустимые значения температуры и скорости воздуха в приточной струе. Это и так понятно. Прежде всего интересуют цифры, примеры и аналоги.
|
|
|
|
|
8.6.2016, 0:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Wiz @ 7.6.2016, 18:30)  Таким, который бы обеспечивал в рабочей зоне допустимые значения температуры и скорости воздуха в приточной струе. Немного подправлю, поскольку речь о кондиционировании Цитата 5.3 Параметры микроклимата при кондиционировании помещений (кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены другими нормативными документами или заданием на проектирование) следует предусматривать для обеспечения параметров воздуха в пределах оптимальных норм:
а) в обслуживаемой зоне жилых, общественных и административно-бытовых помещений - по ГОСТ 30494 (раздел 3) и СанПиН 2.1.2.2645;... Цитата(yegres @ 7.6.2016, 23:28)  Это и так понятно. Прежде всего интересуют цифры, примеры и аналоги. Все интересующие Вас цифры - в ГОСТ 30494 и в СП 60 (п. 5.7 и приложенияя Б и В). Только мне не понятно, что понятно Вам, если Вы не знакомы с разделом 5 СП 60 ?
|
|
|
|
|
8.6.2016, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359

|
Я не спрашивал про допустимые параметры микроклимата в рабочей зоне. Про гост знаю, спасибо. Но Вы всё это пишите, как будто Тпритока=Твоздуха рабочей зоны.
Ещё раз: Т.е. хоть 0 градусов притока, лишь бы в рабочей зоне нормально было? так? А были ли проекты где был приток с температурой 0 градусов? - наверное нет А были ли с притоком с температурой 5 градусов? - надеюсь тоже нет Так какую проектную температуру приточного воздуха вы принимали в своих проектах? Каким именно температурным перепадом вы задавались в СВОИХ проектах?
Сообщение отредактировал yegres - 8.6.2016, 8:15
|
|
|
|
|
8.6.2016, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(yegres @ 8.6.2016, 8:12)  Но Вы всё это пишите, как будто Тпритока=Твоздуха рабочей зоны.
Каким именно температурным перепадом вы задавались в СВОИХ проектах? Ещё раз:... Мне не понятно, из каких соображений, а тем более, моих ответов, сделан такой совершенно неправильный выводВы проигнорировали Цитата(ИОВ @ 8.6.2016, 0:35)  Все интересующие Вас цифры - в ГОСТ 30494 и в СП 60 (п. 5.7 и приложенияя Б и В). Тогда, ещё раз  читаем вместе Цитата 5.7 Максимальную скорость движения и температуру воздуха в струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) помещения следует принимать с учетом допустимых отклонений их от нормируемых значений по приложениям Б и В. Неужели Вы не понимаете, что мои/чьи-то ещё цифры Вам ничего не скажут? Более того, эти цифры всегда разные для разных объёмно-планировочных решений помещения и разных типов воздухораспределителей. Ваша просьба напоминает вопрос к любому человеку по размеру его одежды - "я, Вань, такую же хочу" (с) Если Вы действительно проектировщик, то уже я не понимаю - что Вы понимаете под проектированием Принимаемые в проекте цифры - предмет расчёта воздухораспределения с целью обеспечения указаний раздела 5 СП 60, а в конечном итоге, создания нормального микроклимата для людей. Советую Вам не только задавать вопросы, но и знакомиться с аналогичными темами. Например, здесь было недавно очень поучительное обсуждение. И сейчас в соседней ветке обсуждается то же самое.
|
|
|
|
|
8.6.2016, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(yegres @ 8.6.2016, 5:12)  Я не спрашивал про допустимые параметры микроклимата в рабочей зоне. Про гост знаю, спасибо. Но Вы всё это пишите, как будто Тпритока=Твоздуха рабочей зоны.
Ещё раз: Т.е. хоть 0 градусов притока, лишь бы в рабочей зоне нормально было? так? А были ли проекты где был приток с температурой 0 градусов? - наверное нет А были ли с притоком с температурой 5 градусов? - надеюсь тоже нет Так какую проектную температуру приточного воздуха вы принимали в своих проектах? Каким именно температурным перепадом вы задавались в СВОИХ проектах? пример: есть комната с теплопритоками 1кВт, нужно погасить, в рабочей зоне пусть 23С Пути решения: 1 воздуха - 600 м. куб в час. Т притока 20С, Т удал=25С, в комнате установлены решетки 2 воздуха - 200 м. куб в час. Т притока 10С, Т удал=25С, в комнате установлены диффузоры 3 воздуха - 120 м. куб в час. Т притока 0С, Т удал=25С, в комнате устанавливаем по прежнему диффузоры Чем выше номер варианта, тем скрупулезнее нужно подходить к выбору воздухораспределителя. Цифры взял с потолка, но логика думаю понятна - важна температура в РЗ, а если вы умудрились загнать -18С в помещение и в рабочей зоне у вас +23, вам магарыч от Заказчика )) Кстати еще - ни кто вам не запрещает (если конечно в нормах для данного помещения это не прописано) сделать частичную рециркуляцию непосредственно через подачей воздуха в помещение.
|
|
|
|
|
8.6.2016, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(baron.od @ 8.6.2016, 17:57)  Кстати еще - ни кто вам не запрещает (если конечно в нормах для данного помещения это не прописано) сделать частичную рециркуляцию непосредственно через подачей воздуха в помещение. У ТС кинозал - тогда рециркуляцию можно, но в РФ нужно выполнять при этом СП 118 Цитата 7.26* Для зальных помещений следует применять рециркуляцию воздуха с его очисткой и обеззараживанием. При выборе систем очистки воздуха следует руководствоваться эффективностью и экономичностью.
Сообщение отредактировал ИОВ - 8.6.2016, 18:24
|
|
|
|
|
8.6.2016, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
В кинопроекционной устанавливается следующее оборудование:кинопроектор, киносервер, звуковой процессор и звуковые усилители. Основные тепловыделения от кинопроектора в котором установлена ксеноновая лампа. Лампа охлаждается путем прокачивания воздуха через кинопроектор в объеме 750-1000 м3/ч (см. требования в инструкции к кинопроектору). Рассеянное тепло от кинопроектора и другого оборудования ассимилируется кондиционированием (круглогодично) Кроме того по старым нормам (других нет) в кинопроекционной требуется 3х кратная общеобменная вентиляция. пример состава и характеристик оборудования кинопроекционной
____________________________.doc ( 38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 87пример вентиляции кинопроекционных
13.jpg ( 637,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 141
36.jpg ( 430,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 88
53.jpg ( 200,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 81
|
|
|
|
|
13.6.2016, 11:11
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.6.2016
Пользователь №: 299217

|
Цитата(Proekterov4eg @ 6.3.2010, 21:39)  По ГОСТ Р ЕН 13779-2007, в кинотеатре уровень звукового давления дБ(А) должен быть от 30 до 35 По решеткам 25 дБ - это дБ или все таки дБ(А)? Скорее второе. В любом случае, скорее всего имеется в виду уровень мощности звука. При мощности 25 дБ(А), скорее всего вы уложитесь в нормируемый уровень давления 30-35 дБ(А). Чтобы точно понять нужно знать количество этих решеток, расположение, геометрию помещения и время реверберации.
По кондиционеру на 32 дБ (А) - то же - с уверенностью на 70% по шумам пройдете.
А вообще, лучшее, как мне кажется решение - подкресельные низкоскоростные или вихревые диффузоры. А как рассчитывается площадь этих диффузоров, количество, не подскажете?
|
|
|
|
|
15.6.2016, 2:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359

|
Цитата(baron.od @ 8.6.2016, 17:57)  пример: есть комната с теплопритоками 1кВт, нужно погасить, в рабочей зоне пусть 23С Пути решения: 1 воздуха - 600 м. куб в час. Т притока 20С, Т удал=25С, в комнате установлены решетки 2 воздуха - 200 м. куб в час. Т притока 10С, Т удал=25С, в комнате установлены диффузоры 3 воздуха - 120 м. куб в час. Т притока 0С, Т удал=25С, в комнате устанавливаем по прежнему диффузоры Чем выше номер варианта, тем скрупулезнее нужно подходить к выбору воздухораспределителя. Цифры взял с потолка, но логика думаю понятна - важна температура в РЗ, а если вы умудрились загнать -18С в помещение и в рабочей зоне у вас +23, вам магарыч от Заказчика )) Кстати еще - ни кто вам не запрещает (если конечно в нормах для данного помещения это не прописано) сделать частичную рециркуляцию непосредственно через подачей воздуха в помещение. Спасибо. С распределением понятно (принял во внимание методику из книги термокул). Правильно ли я понимаю: 1.Что температуру вытяжного воздуха следует определять, в соответствии с температурным градиентом, который определяется в зависимости от тепловой напряжённости? 2. Для кинозала это - 1 градус на на метр высоты? 3. Температура воздуха в рабочей зоне, не более чем на 3 градуса выше чем параметры Б, но не выше 25? 4. Высота рабочей зоны 1,5 метра от нижнего уровня кресельных гребёнок?
Сообщение отредактировал yegres - 15.6.2016, 2:31
|
|
|
|
|
15.6.2016, 4:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
1. Да, но с осторожностью, т.к. не всегда возможно такое расслоение воздуха по температуре, нет смысла учитывать: - если расчётная кратность (с учётом рециркуляции) 5 и более ( имеем интенсивный воздухообмен); - если ур. пола верхних зрительских мест/балкона на 3-4 м ниже потолка кинозала 2. Нет. Можно, например, здесь рекомендации посмотреть 3. Нет. При вентиляции см. прилож. А в СП 60. При кондиционировании см. мой пост № 47 4. Да, но для обществ. пом-ний принято говорить об обслуживаемой, а не рабочей зоне
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|