> Вентиляторы "FK" vs "BK", Помогите разобраться
dron
сообщение 11.2.2005, 12:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Помогите, пожалуйста, разобраться, в каких случаях лучше ставить вентиляторы FK (вперед загнутые лопатки), а в каких BK (назад загнутые лопатки), в чем их принципиальные различия? Перерыл всю литературу что у меня есть (к сожалению ее не много sad.gif ), ничего внятного не прочитал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 11.2.2005, 13:47
Сообщение #2


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Почитайте здесь
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  17_Theory_1.zip ( 505,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 420
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 11.2.2005, 14:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Спасибо. Скачал. Но у меня такая книжка есть. Меня вот что смущает:

Цитата из каталога Systemair:
"Загнутые вперед лопатки (крыльчатка F): Изменения давления
воздуха оказывает незначительное воздействие на объем
воздуха, подаваемый радиальными вентиляторами с загнутыми
вперед лопатками."

Цитата из каталога камер Danvent:
"BK вентилятор обеспечивает высокое давление и пригоден для использования в системах с переменным давлением"

Это не одно и то же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Караджи В.Г._*
сообщение 11.2.2005, 14:30
Сообщение #4





Guest Forum






Приведенная выше ссылка годится для человека, который не имеет представления о вентиляторах вообще. Если же Вы хотите понимать в вентиляторах настолько, чтобы выбирать каждый раз оптимальный вариант и Вас не "надули", то надо разбираться немного глубже.
Вообще-то мы выпустили (и ежегодно пополняем и расширяем) сборник наших статей со сравнениями разных вентиляторов (в частности), оценкой их достоинств и недостатков. Вы можете ознакомиться с небольшой частью этой информации по данной теме в нашей ссылке. Кроме того, у нас есть обзор по канальным вентиляторам разных типов (независимо от производителя).

С уважением, В.Г.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Text_INNOVENT.doc ( 266 килобайт ) Кол-во скачиваний: 825
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fill_*
сообщение 11.2.2005, 14:58
Сообщение #5





Guest Forum






Различие между назад загнутыми лопатками и лопатками загнутыми вперед состоит в способе обработки воздуха рабочим колесом вентилятора (хотя само по себе выражение не совсем корректное).
Радиальные вентиляторы с лопатками загнутыми назад обеспечивают больший КПД. Применение подобных вентиляторов дает экономию электроэнергии примерно 20%, что особенно актуально для вентиляторов большой производительности. К тому же вентиляторы с лопатками загнутыми назад создают меньший шум.
Радиальные вентиляторы с лопатками загнутыми вперед, обеспечивают одни и те же расходные и напорные характеристики, что и вентиляторы с лопатками загнутыми назад, при меньшем диаметре колеса и более низкой частоте вращения.
Сделать соответствующие выводы думаю, труда не составит. Удачи!
С уважением, Fill!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 11.2.2005, 17:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



to Караджи В.Г.

Спасибо! Скачал всю брошюру с сайта innovent, буду изучать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных