Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет газового коллектора., По какой методике расчитать
Созонов
сообщение 28.2.2010, 8:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги как правильно (обоснованно) подобрать газовый коллектор для котельной, есть прога V1.1 но по каким формулам она считает не ясно, просто уже исходя из опыта ставим для двух котлов по 100кВт давление низкое 5кПа- коллетор длиной 1-1,5м, Ф108х4, и т.д. но хочется документально все подтвердить. В Ионине этого нет!!! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 28.2.2010, 9:31
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Посмотрите в справочнике Стаскевича..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АГР
сообщение 28.2.2010, 18:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 9.1.2009
Пользователь №: 27443



Этого нет в наших книгах.
Читайте тут http://proekt-gaz.ru/forum/2-1-2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 28.2.2010, 21:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Почитал,
....необходимо, чтобы обьем трубопровода от регулятора до газоиспользующего оборудования должен быть не менее:
- для высокого давления Qмакс/1000,
- для низкого среднего давления Qмакс/500,
где Q - максимальное потребление газа в н.м3. ..
А господа эксперты скажут а где ты это взял- покажи mad.gif , и тишина ph34r.gif
PS в справочнике Стаскевича нет такого

Сообщение отредактировал Созонов - 28.2.2010, 21:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Komfort
сообщение 1.3.2010, 9:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 24.1.2006
Пользователь №: 1941



Из рекомендаций Тартарини:
Цитата
Для обеспечения необходимого запаса газа в трубопроводе после ГРП перед
газоиспользующим устройством при быстрых перепадах потребления газа необходимо
обеспечить достаточный обьем трубопровода после ГРП. Существует неписанное правило,
незафиксированное ни в каких нормативных документах, но тем неменее повсемесно
применяемое в Европе. Для обеспечения достаточного запаса газа для резких перепадов
потребления необходимо, чтобы обьем трубопровода от регулятора до газоиспользующего
оборудования (особенно если это котлы, печи и т.п.) должен быть не менее:
 для высокого давления Qмакс/1000,
 для низкого давления Qмакс/500
Где Q  максимальное потребление газа в н.м3.


Сообщение отредактировал Komfort - 1.3.2010, 10:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Tartarini_Metodichka.pdf ( 1,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1038
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АГР
сообщение 1.3.2010, 17:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 9.1.2009
Пользователь №: 27443



Цитата(Созонов @ 28.2.2010, 21:36) *
Почитал,
А господа эксперты скажут а где ты это взял- покажи mad.gif , и тишина ph34r.gif

Я же сказал, больше нигде нет. Пусть тогда господа эксперты посоветуют где брать или пусть соглашаются. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 7.3.2010, 23:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(Созонов @ 28.2.2010, 9:47) *
В Ионине этого нет!!! helpsmilie.gif

И нигде нет. И эксперты это знают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
makavelly
сообщение 11.3.2010, 18:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.10.2007
Из: Европа
Пользователь №: 11791



Уважаемые спецы. Не подскажете как расчитать газовый коллектор - котельная 8х10 м. и два котла по 1 Мвт каждый - среднее давление. Заранее благодарен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 11.3.2010, 22:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Берем расход газа котлами, делим на 500, умножаем на коэффициент = 1,15-1,2, получается необходимый объём газопровода от регулятора давления до котлов.

А у меня такой вопрос: если ШРП установлен на определённом расстоянии от котельной допускается ли учитывать объём газа в наружном газопроводе от ШРП до котельной при расчете коллектора? В моём случае ШРП устанавливается на расстоянии около 100м от котельной, и если учитывать объём этого газопровода, то коллектор вообще не требуется (т.е. к котлам пойдет газопровод такого же диаметра как арматура на вводе в котельную - счетчик, задвижка и т.д.). Прикинул - котлы при максимальной мощности "сожрут" газ в газопроводе котельной длиной 16м за 4 секунды. Моё мнение - нужно учитывать весь объём газа от регулятора давления до котлов (также написано и в рекомендациях к Tartarini). Я уже где-то читал обсуждение данного вопроса, но к единому мнению тогда не пришли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 12.3.2010, 9:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Коллектор с определенным объемом газа необходим при пуске или в случае, когда работет один котел и врубается второй - тут и работает коллектор. При работе всех котлов в штатном режиме коллектор не выполнят свои функции. Только при выкл.- вкл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 12.3.2010, 11:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Цитата(спец @ 12.3.2010, 9:35) *
Коллектор с определенным объемом газа необходим при пуске или в случае, когда работет один котел и врубается второй - тут и работает коллектор. При работе всех котлов в штатном режиме коллектор не выполнят свои функции. Только при выкл.- вкл.


Да, я это понимаю. Я пытаюсь представить ситуацию, когда пускаются одновременно два котла: они сжирают весь газ в газопроводе котельной за 4 секунды, и эту "пустоту" в газопроводе котельной начинает заполнять газ из наружного газопровода. И давление газа падает не сразу во всем газопроводе после ШРП, а по "цепочке" - от котельной к ШРП. В это время регулятор по инерции закрыт и еще не среагировал на изменение давления газа.

Так всё-таки вы не ответили на мой вопрос - при расчёте коллектора допускается учитывать объём газа в газопроводе между ШРП и котельной (длиной около 100м).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 12.3.2010, 14:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(Илюха @ 12.3.2010, 12:46) *
Так всё-таки вы не ответили на мой вопрос - при расчёте коллектора допускается учитывать объём газа в газопроводе между ШРП и котельной (длиной около 100м).

Ситуация не штатная: 100м??? Зачем? Ну а учитывать ничто не запрещает, более того конечно. Система газоснабжения неправильная, вот и вопросы дурные возникают.

Сообщение отредактировал спец - 12.3.2010, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 12.3.2010, 14:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Почему неправильная? Не всегда есть возможность установки ШРП рядом с котельной или на ее стене, или заказчик хочет установить ШРП в определенном месте. В моём случае стеснённые условия не позволяют пройти газопроводом среднего давления к котельной.
За ответ спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 12.3.2010, 18:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Ну и такое бывает, только, чтобы получить грамотный ответ - надо задать грамотный вопрос со всеми исходными и выложить ситуацию. А то ведь что получается: не форум, а ментовка с дознанием. Да и не в те ворота. Думаю - надо эти пожелания учитывать. А то "ау - ау", иду туда не знаю куда....

Сообщение отредактировал спец - 12.3.2010, 18:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 24.6.2010, 21:35
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



а если на котле установлена двухступенчатая горелка, то ведь запуск осуществляется на малом пламени, и соответственно для расчета коллектора можно принимать расход газа на малом пламени. если не прав, то поправьте smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 9.2.2011, 16:35
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



И все-таки не понятно мне: можно ли учитывать объём газа в трубе, которая проложена от шрп до котельной (если шрп установлен на расстоянии от котельной)? Если можно учитывать, то при присоединении к распределительному газопроводу низкого давления коллектор в любом случае не нужен. Нужно ли обеспечивать запас газа НЕПОСРЕДСТВЕННО перед котлами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.2.2011, 21:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Несколько ниже есть тема "Настройка регулятора давления РДНК 400М", почитай внимательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 9.2.2011, 23:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Почитал внимательно. Ответа на мой вопрос нет.
Моё мнение: нужно учитывать весь объём газа между регулятором давления и газоиспользующим оборудованием, т.е. если шрп стоит на определенном расстоянии от котельной, то возможно коллектор вообще не будет нужен. Рассмотрим такую систему без коллектора с шрп на расстоянии: запускается котёл, т.к. нет коллектора газ в газопроводе котельной быстро потребляется, но ведь на смену ему тут же поступает газ из трубы между котельной и шрп; пока регулятор не среагировал на изменение расхода, давление незначительно снижается во всём газопроводе между регулятором и котлом, и через некоторое время срабатывает регулятор. Если газовое оборудование подсоединяется к распределительному газопроводу низкого давления, то коллектор вообще не нужен.
У кого какие мысли по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.2.2011, 12:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Г.коллектор котельной является ресивером - это Вы поняли. Тогда зачем Вы хотите снизить его объем? Ищите удешевление проекта за счет уменьшения диаметра г.коллектора - это несерьезно. Я же просил Вас почитать ВНИМАТЕЛЬНО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alesio
сообщение 10.2.2011, 13:19
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 29571



Вполне себе нормальный получается коллектор. Думаю, что как "демпфирующая емкость" ваша трасса вполне пройдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 10.2.2011, 14:32
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Цитата(Галиев @ 10.2.2011, 12:49) *
Г.коллектор котельной является ресивером - это Вы поняли. Тогда зачем Вы хотите снизить его объем? Ищите удешевление проекта за счет уменьшения диаметра г.коллектора - это несерьезно. Я же просил Вас почитать ВНИМАТЕЛЬНО!


А я не снижаю объём коллектора - я принимаю за коллектор весь газопровод между регулятором и котлом (включая наружный газ-д до котельной). В сообщении №5 выложены рекомендации тартарини, так вот там написано, что нужно обеспечить необходимый объём газа между регулятором и газоиспльзующим оборудованием, нет ни слова что надо обеспечить объём газа НЕПОСРЕДСТВЕННО перед оборудованием!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 10.2.2011, 21:43
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Ошибка

Сообщение отредактировал LevaK - 10.2.2011, 21:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 11.2.2011, 9:29
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



обоснуйте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 11.2.2011, 9:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Илюха @ 11.2.2011, 8:29) *
обоснуйте

Моя ошибка. Не в ту тему написал. Убрал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 11.2.2011, 9:52
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



LevaK! А что вы думаете по поводу моего вопроса? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gromova Svetlana
сообщение 11.2.2011, 11:26
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 27.12.2010
Из: город ангелов
Пользователь №: 87752



А я не замарачиваюсь и делаю так: Диаметр ввода газопровода в котельную увеличиваю на два диаметра, например ввод 57х3,5, значит коллектор 89х4,0. А если котлы с атмосферными горелками типа ИШМА можно на один диаметр, там не происходит такого сильного отрыва пламени, но я для них несмотря на это тоже увеличиваю на два диаметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 11.2.2011, 16:31
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



я считаю это несерьезно - длина коллектора может быть и 1м и 20м, а по вашему алгоритму нет зависимости диаметра коллектора от длины.

Сообщение отредактировал Илюха - 11.2.2011, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gromova Svetlana
сообщение 11.2.2011, 16:59
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 27.12.2010
Из: город ангелов
Пользователь №: 87752



Цитата(Илюха @ 11.2.2011, 16:31) *
я считаю это несерьезно - длина коллектора может быть и 1м и 20м, а по вашему алгоритму нет зависимости диаметра коллектора от длины.


Мы делаем модульные котельные, а у них как правило длина коллектора колеблится 6-10метров максимум

И кстати как раз в Стаскевиче и прописано про увеличение коллектора на 2 диаметра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 12.2.2011, 2:19
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



укажите, пожалуйста, где в справочнике Стаскевича написано про коллектор - сам не смог найти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krizhevskyval
сообщение 12.2.2011, 17:13
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181



Для ИлюхиВы правы на 100%. При наличии протяженного газопровода его объем и является ресивером.Западные фирмы не сталкиваются с нашими проблемами-у них ГРУ как правило рядом с оборудованием(или прямо в обвязке котла).Мы тоже считаем объем подводящего как коллектор (и проверено на практике).
Кстати никогда в котельных не запускаются одновременно более одного агрегата(или котла).И запускаются на минимальной производительности (30-50%, в зависимости от возможностей автоматики и горелочных устройств)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 23:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных