Цитата(Гость_Сергей @ Mar 12 2007, 13:19 )
Добрый день!
Сталкивался кто-либо в рСО1 (Medium) со следующей проблемой: имеются 2 ШИМ выхода Y3 и Y4 для управления регулировкой частоты вращения вентиляторов конденсатора, чтобы преобразовать их в линейный аналоговый 0-10В нужен конвертор типа CONV0/10A0 с двумя входами Y+ и Y-, как скоммутировать Y3 и Y4 с Y+ и Y-?
За ранее спасибо за ответ.
Однофазные вентиляторы подключаются через регуляторы скорости MCHRTF*. При этом сигнал с выхода Y3 подается относительно клеммы VG0 на вход регулятора скорости. Сигнал с Y4 подключается к регулятору скорости второго вентилятора аналогично.
Вопрос: для чего потребовался сигнал 0-10 Вольт?
Конвертор CONV0/10A0 можно подключить так: Y+ на Y3, Y- на VG0.
Прикрепленные файлы
Conv.JPG ( 77,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21