|
  |
Еще раз о гидравлических стрелках |
|
|
|
6.3.2010, 18:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 6.3.2010, 18:45)  Бак-аккумулятор очень прилично справляется с функцией разделения. А при ТТ котельной, вообще его считаю необходимостью..... Разумеется, в ТТ-котельной напрашивается "ТА".
|
|
|
|
|
6.3.2010, 18:57
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Boris Blade @ 6.3.2010, 18:45)  Че то спор не шуточный, в институтах это не учать что ли (про стрелки водяные)? Если только в медицинских... Там, где рассказывают про "Наполеонов" - там же и про то, как стрелки "справляются с разделением"...
|
|
|
|
|
6.3.2010, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(jota @ 6.3.2010, 20:05)  Если верить немцам, макс.скорость 0,2; диаметр больше чем необходимо для скорости 0,2 - может быть сколь угодно большим.... Недоразмеренный сосуд - скорость выше 0,2 - вносит искажения в циркуляцию потоков и теплопередачу. Но это имеется ввиду случай, когда циркуляция есть в обоих контурах. Для расчёта размеров сосуда принммается максимальный проток большего по протоку контура. Это граничная цифра для расчёта..... В случае, если проток одного контура становится равен "0", то, как Вы и заметили, гидроразделитель уже не выполняет функцию разделителя, а превращается в трубу..... На ваши 15МВт с дебетом 516м3/ч диаметр разделителя 955мм, высота около 2,5м Требований насчёт перепада давлений между подачей и обраткой не встречал.... В статье Хаванова (профессор все-таки, журнал АВОК №2 2002г), которая в условиях российской действительности и любви нашего народа к самоделкам пользуется популярностью в том числе и у экспертов дано расстояние 3D между входом и выходом (причем что хреново за D он почему-то принял диаметр самой стрелки(((. Перепад давления при этом по публикации не должен превышать 30 Па. Если купить готовую железку, смоделированную и испытанную теми же немцами можно сэкономить размер по вертикали, но это есть для наших монтажников дорого. При изготовлении своими силами весь агрегат тысяч в 50 рублев обойдется вместе с ногами Насчет температуры на выходе из котла: Для жаротрубника проблем нетк, там все равно увеличение сопротивления не выйдет из пределов погрешности манометра, а вот у водотрубника увеличение расхода на 80% приведет к необходимости мотать насос с большим движком. И так у котла 2,4 бар перепад, а тут еще раза в полтора можно увеличить.
|
|
|
|
|
6.3.2010, 23:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(К.Д. @ 6.3.2010, 22:10)  И так у котла 2,4 бар перепад Серьёзная величина. Такой перепад повышать в три раза - нереально.
Сообщение отредактировал tiptop - 6.3.2010, 23:44
|
|
|
|
|
7.3.2010, 0:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(К.Д. @ 6.3.2010, 22:10)  При изготовлении своими силами весь агрегат тысяч в 50 рублев обойдется вместе с ногами Ну, и на кой Вам весь этот мазохизм ?  Врезали бы котловой контур в сетевой в двух удобных местах, да и дело с концом ! И в экспертизе обсуждать нечего...
Сообщение отредактировал tiptop - 7.3.2010, 0:11
|
|
|
|
|
7.3.2010, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6379
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tiptop @ 7.3.2010, 0:09)  Ну, и на кой Вам весь этот мазохизм ?  Врезали бы котловой контур в сетевой в двух удобных местах, да и дело с концом ! И в экспертизе обсуждать нечего... По этой схеме, мне кажется, можно врезать сетевой коллектор в любом месте коллектора котельной (при условии создания допустимых давлений в сети) только насос сетевого контура я бы поставил на подаче. По этой схеме не обязательно всех потребителей сажать на сетевой контур особенно на больших котельных, часть оставить потребителей оставить в котловом контуре в частности в в существующей котельной. Не пойму почему стрелка должна быть вертикальной, только как грязевик? Кстати магистральную сеть можно выполнить из одной трубы...
|
|
|
|
|
7.3.2010, 10:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата насос сетевого контура я бы поставил на подаче CNFHSQ, я согласен с этим - у К.Д. котловые насосы с большим напором (расчётный перепад на котле - 2,4 бар). Их желательно поставить на входах котлов, а сетевые - в подачу.
Сообщение отредактировал tiptop - 7.3.2010, 10:51
|
|
|
|
|
7.3.2010, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(tiptop @ 7.3.2010, 2:09)  Ну, и на кой Вам весь этот мазохизм ?  Врезали бы котловой контур в сетевой в двух удобных местах, да и дело с концом ! И в экспертизе обсуждать нечего... Тогда придется доказывать что это есть классика жанра. Не поверит она, что без стрелки можно циркуляцию организовать просто так. Раз такая схема не нарисована где-нибудь в журнале, то доказывать тему даже балансами нереально, поскольку не слушают.И на перемычку надо регулятор ставить на поддержание перепада между коллекторами.
Сообщение отредактировал К.Д. - 7.3.2010, 21:05
|
|
|
|
|
7.3.2010, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
CNFHSQ
А как на котловой контур потребителей навесить? У него же при стрелке нет свободного напора. Плюс ко всему, это означает две теплосети с разными режимами давлений. А котельная существующая в том смысле, что реально работает уже 2 года почти. Вертикально ставить лучше и в плане габаритов для именно этих котлов - теплонапряжения у них низкие и размеры соответствующие да плюс к этому они наверху с площадкой для обслуживания, так что здание от минимально возможного растет вверх всего на 0,5м. Такая бандура лежа за котлами поместится, но скушает проход перед горелками почти до минимума ну и коллекторы контуров потом придется таскать из конца в конец КЗК. Кстати не понял мысль насчет однотрубки.
Сообщение отредактировал К.Д. - 7.3.2010, 21:19
|
|
|
|
|
7.3.2010, 22:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(К.Д. @ 7.3.2010, 20:59)  Раз такая схема не нарисована где-нибудь в журнале, то доказывать тему даже балансами нереально, поскольку не слушают. Понял я уже, что не отговорить мне Вас...  Но, тем не менее, решил дописАть. Поскольку гидравликой люди занимались и до "изобретения" маркетологами гидравлической стрелки, то эту гениально простую схему публиковали и в советское время. Смотрите, например, в книге "Теплофикация и тепловые сети" Ефима Яковлевича Соколова "схему присоединения тепличного комбината" - два контура с общим участком.
Сообщение отредактировал tiptop - 7.3.2010, 22:20
|
|
|
|
|
7.3.2010, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(tiptop @ 8.3.2010, 0:11)  Понял я уже, что не отговорить мне Вас...  Но, тем не менее, решил дописАть. Поскольку гидравликой люди занимались и до "изобретения" маркетологами гидравлической стрелки, то эту гениально простую схему публиковали и в советское время. Смотрите, например, в книге "Теплофикация и тепловые сети" Ефима Яковлевича Соколова "схему присоединения тепличного комбината" - два контура с общим участком. Блин, точно есть такая. Раньше не замечал или это только в издании 2001г. вышло?. Стрелку на самом деле используем еще и потому, что позволяет без клапанов отрабатывать. Не знаю почему, но подозреваю что в силу нашего скудного финансирования сферы ЖКХ датчик поставленный для выдачи управляющего сигнала клапану не проходит поверки и работает до тех пор, пока с него хоть какой-то сигнал идет. Чему он там соответствует вопрос второй, но прямо влияющий на качество работы котельной. Датчик соврал, вода пошла мимо котлов и они на года на 3-4 раньше сдохли (а то и через этот срок уже экранные трубы резать начинают).
Сообщение отредактировал К.Д. - 7.3.2010, 23:00
|
|
|
|
|
7.3.2010, 22:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(К.Д. @ 7.3.2010, 22:46)  Стрелку на самом деле используем еще и потому, что позволяет без клапанов отрабатывать. Во-первых, дело не в стрелке, а в схеме. Ну, а во-вторых... Нет, не позволяет без клапанов... И в Вашей схеме есть два регулирующих трёхходовых клапана. Вместо этих двух можно было бы поставить один клапан при "стрелке" (общем участке контуров).
Сообщение отредактировал tiptop - 7.3.2010, 22:59
|
|
|
|
|
7.3.2010, 23:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Трехходовой даже при косяке в исходном сигнале устроит в крайнем случае или плачущий котел или при раннем закрытии неснимаемую номинальную мощность котла. Завтра потаращюсь повнимательнее в Соколова.
|
|
|
|
|
7.3.2010, 23:13
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(К.Д. @ 7.3.2010, 23:03)  Завтра потаращюсь повнимательнее в Соколова. Да там не что таращиться. Это я к тому написАл, что раньше общий участок двух контуров не называли "коллектором с малым перепадом давления" и не превращали его в "гидравлическую стрелку". Короче, это для Вашей экспертизы.
|
|
|
|
|
8.3.2010, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6379
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(К.Д. @ 7.3.2010, 21:17)  CNFHSQ
А как на котловой контур потребителей навесить? У него же при стрелке нет свободного напора. Плюс ко всему, это означает две теплосети с разными режимами давлений. А котельная существующая в том смысле, что реально работает уже 2 года почти. Кстати не понял мысль насчет однотрубки. мысль такая: имеем котельную с несколькими крыльями. График 95/70. Наладка сети проблематична очень. Берем проблемный контур, врезаем обратку в напорный коллектор в котельной через метр после врезки подачи. Ставим дополнительный сетевой насос на подаче и все проблемы решены. В проблемном контуре создаем любой перепад, а в старом контуре отсечем (по гидравлике)проблемный участок . Однотрубная теплосеть это как, однотрубная система внутрянка, свои циркуцяц.насосы и регуляторы. а врезка в одну точку. В теплотрассе возможна одна труба расположенная в плане по кольцу.
|
|
|
|
|
8.3.2010, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Чем проще схема тепловая,тем меньше автоматики и тем более надежнее работает котельная. Проверено.
Сообщение отредактировал спец - 8.3.2010, 16:56
|
|
|
|
|
8.3.2010, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6379
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(спец @ 8.3.2010, 16:56)  Чем проще схема тепловая,тем меньше автоматики и тем более надежнее работает котельная. Проверено. Бывают случаи когда за любые деньги подай. Стрелка каждой сестре по серге нам бы так жить!!
|
|
|
|
|
8.3.2010, 20:38
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(tiptop @ 7.3.2010, 23:13)  ... раньше общий участок двух контуров не называли "коллектором с малым перепадом давления" и не превращали его в "гидравлическую стрелку". Грамотно подобранная стрелка выполняет еще и функции дешламатора - отстойника и сепаратора воздушных пузырьков. Два эти прибора по отдельности выйдут дороже стрелки. Там, где дешламатор и сепаратор не нужны, проще воткнуть замыкающий кусок трубы - правда Ваша.
Сообщение отредактировал Alex_ - 8.3.2010, 20:39
|
|
|
|
|
8.3.2010, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(Alex_ @ 8.3.2010, 22:38)  Грамотно подобранная стрелка выполняет еще и функции дешламатора - отстойника и сепаратора воздушных пузырьков. Два эти прибора по отдельности выйдут дороже стрелки. Там, где дешламатор и сепаратор не нужны, проще воткнуть замыкающий кусок трубы - правда Ваша. Насчет раньше не скажу, не применяли до меня в конторе такое деление контуров. КЗК (колектор малого перепада давлений) по сути от стрелки не отличается ничем кроме ориентации в пространстве (по Хаванову) и почему-то скорости течения в нем. В котельных стоящих по старым системам работающим только в отопительный сезон стрелка не спасет, там такая муть летит, что хоть отстойники строй для спасения жаротрубников.
|
|
|
|
|
8.3.2010, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
По схеме подключения выложенной tiptop не вижу технически проблем, но наладчиков все равно спрошу - все-таки им потом мучаться ))) По схеме подключения ТК в Соколове не совсем понял принцип работы: Во первых не совсем понял как там из подачи ТЭЦ забирается вода, когда я по рисунку скорее вижу обратку (хотя логика тоже говорит про подачу). Клапан 2 подает воду из ТС для поддержания требуемой температуры теплоносителя во внутреннем контуре, насос после потребителя гоняет воду обратно в коллектор. Насос рециркуляции потребителя (поз.1) работает когда из коллектора еще идет горячий теплоноситель (где регулятор?). С обратки подсасывается вода для поддержания постоянного расхода в контуре (обратный клапан тогда неправильно повернут). Вроде так должно работать. В общем нормальная схема при которой главное правильно наладку провести на отбираемом контуре, чтобы не передавливал (гидравлика котлов и температурный график). Смешение даже при разном графике контуров один фиг произойдет уже к моменту выхода коллектора из здания котельной.
|
|
|
|
|
8.3.2010, 21:54
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(К.Д. @ 8.3.2010, 21:32)  По схеме подключения выложенной tiptop не вижу технически проблем, но наладчиков все равно спрошу - все-таки им потом мучаться ))) Если Вы имеете в виду сообщение № 65, то про это спрашивать не надо - это всего лишь набросок, иллюстрация моего предложения " не ставить монстра Dу1000, а просто сделать две врезки в сетевой контур". А схемы находятся у меня на сайте kotelna.org.ru В Вашем случае, как я уже писАл, сетевой насос я бы поставил в подачу, со стороны сети поставил бы два ДПЗ в качестве эквивалента трёхходового клапана.
Сообщение отредактировал tiptop - 8.3.2010, 22:01
|
|
|
|
|
8.3.2010, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
А с модулируемыми горелками трехходовики не нужны, а других горелок мы не ставим. На котле трехходовик не такой дорогой выходит - с приводом около 40 рублей. Затвор штука дешевая, а вот привод вопрос интересный - очень часто случаются проблемы при полном закрытии. Не получается у них нормально провернуть диск через прокладку, а которых получается (ставим по цене Tecofi и рекомендованные ими Bernard) стоят столько, что сумма комплекта сопоставима с трехходовым. Можно МЭО прилепить, но вопрос качества не дает покоя, наши наладчики говорят что в Чебоксарах качество упало сильно. Забыл кстати в предыдущем посте прилепить картинку из Соколова, которая покоя не дает, исправляюсь. Кстати я тогда не вижу смысла в стрелках и КЗК, поскольку для раздачи в небольшое количество контуров и обычный коллектор сойдет за милую душу, а с точки зрения гидравлики при полученной схеме диаметр коллектора становится величиной фиолетовой
Сообщение отредактировал К.Д. - 8.3.2010, 22:19
|
|
|
|
|
8.3.2010, 23:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(К.Д. @ 8.3.2010, 22:12)  А с модулируемыми горелками трехходовики не нужны Забавно.  На улице +8*С. В сеть должно пойти 40*С, а в котёл вернуться 60*С. Как с этим справляются модулируемые горелки ? Цитата(К.Д. @ 8.3.2010, 22:12)  Затвор штука дешевая, а вот привод вопрос интересный - очень часто случаются проблемы при полном закрытии А может быть, проблема надуманная ? К чему плотное закрывание у регулирующей арматуры ? Цитата(К.Д. @ 8.3.2010, 22:12)  Можно МЭО прилепить, но вопрос качества не дает покоя, наши наладчики говорят что в Чебоксарах качество упало сильно. Мне симпатичны Watts с МЭО (видел в одной котельной, смонтированной в Питере), но кто изготовитель тех МЭО, и как они в эксплуатации - не знаю...
|
|
|
|
|
8.3.2010, 23:21
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(К.Д. @ 8.3.2010, 21:32)  По схеме подключения ТК в Соколове не совсем понял Похоже на то, что на рисунке слова "От ТЭЦ" должны стоять внизу.
|
|
|
|
|
9.3.2010, 5:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(tiptop @ 9.3.2010, 1:03)  Забавно.  На улице +8*С. В сеть должно пойти 40*С, а в котёл вернуться 60*С. Как с этим справляются модулируемые горелки ? Мне симпатичны Watts с МЭО (видел в одной котельной, смонтированной в Питере), но кто изготовитель тех МЭО, и как они в эксплуатации - не знаю... На котле-то естественно нужны, я про сеть. Кстати про +40 - нас заставляют подрезку делать и ГВС греть тоже надо) Цитата(tiptop @ 9.3.2010, 1:21)  Похоже на то, что на рисунке слова "От ТЭЦ" должны стоять внизу. И слова внизу и обратный клапан на обратке в другую сторону развернут.
|
|
|
|
|
9.3.2010, 8:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(К.Д. @ 9.3.2010, 5:30)  На котле-то естественно нужны, я про сеть. Трёхходовой клапан можно поставить в одном из двух мест - или у котлов, или со стороны сети.
|
|
|
|
|
9.3.2010, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(tiptop @ 9.3.2010, 10:53)  Трёхходовой клапан можно поставить в одном из двух мест - или у котлов, или со стороны сети. Ну раз котел водотрубный то лучшее у него, чтобы гарантрованная температура была на входе. Тух низкая -118* всего и плачет чуть что. А теплосети у нас работают не по графикам, а как получается. Кроме того для ТЭЦ даже лучше когда обратка низкая - в Т-отборе больше охладение лучше.
|
|
|
|
|
9.3.2010, 10:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(К.Д. @ 9.3.2010, 10:07)  Ну раз котел водотрубный то лучшее у него, чтобы гарантрованная температура была на входе Повторяю, что в принципе безразлично, где будет стоять трёхходовой клапан. Его влияние на температуры будет одно и то же. Если учитывать тонкости, то есть некоторая разница в том, во-первых, в каком контуре трёхходовой будет изменять "постоянный" расход воды (в среднем положении его Kv заметно меньше), во-вторых, какие условия эксплуатации будут для самого клапана (температура и давление воды). Рассмотрим Ваш случай. Желательно, чтобы давление воды в котлах было стабильным, таким, чтобы не понижалось и не превышало макс. допустимую величину. Следовательно, клапан надо ставить в подаче (в обратке регулятором давления Pобр давление будет поддерживаться постоянным). Желательно, чтобы расход воды через котлы в процессе регулирования не уменьшался. Следовательно, клапан надо ставить в контуре теплосети. Желательно, чтобы температура воды в клапане была пониже. Следовательно, клапан надо ставить в контуре теплосети. Итого, клапан надо ставить в подаче теплосети.
Сообщение отредактировал elena - 9.3.2010, 12:45
|
|
|
|
|
10.3.2010, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6379
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
По этой схеме работает котельная 31,2 МВт с котлами Veisman Vitomax 200 . НО в ее схеме нет вертикальной красной линии и 2х котловых насосов. Мне не очень нраввится т.к. сеть под давлением, а котел нет. Ваша схема для ограниченного количества меняющихся по нагрузке потребителей?
|
|
|
|
|
10.3.2010, 20:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 10.3.2010, 20:21)  Мне не очень нраввится т.к. сеть под давлением, а котел нет. Жаль, что Вам не понравилось. Напоминаю, что Цитата(К.Д. @ 6.3.2010, 22:10)  у котла 2,4 бар перепад Не знаю, к сожалению, какое макс. рабочее давление у котлов К.Д.Если 6 бар, то с давлением на выходе не разбежишься. Только из-за этого (чтобы не поднялось чрезмерно давление на входах котлов) я поместил сетевые насосы в подачу. Уж лучше насос в подачу поставить на 95*С, чем на 115.
Сообщение отредактировал tiptop - 10.3.2010, 21:02
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|