> Стоянка с закрытыми машиноместами, В крытой стоянке закрытые наглухо боксы
Anna K.
сообщение 3.3.2010, 8:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.3.2006
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 2298



Здравствуйте!
Вчера принесли проектировать вентиляцию и дымоудаление в закрытой надземной 2-этажной стоянке на 80 машиномест (по 40 на каждом этаже). Но самая загвоздка в том, что каждое машиноместо наглухо выгорожено кирпичными перегородками от пола до потолка и воротами - рольставнями. Зачем? Мне не понятно. Но вот как теперь быть с вентиляцией и дымоудалением? Строители говорят, что эти кирпичные перегородки все противопожарные. Теоретически, мне надо ставить на каждом пересечении перегородки воздуховодом противопожарный клапан????? И плюс ко всему в каждом этом боксе по дымоприемному клапану????? Может кто сталкивался с такой "золотой" стоянкой, подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, как грамотно выполнить вентиляцию и дым? Заранее, спасибо.
P.S.: стоянка неотапливаемая, для пожаротушения сухотрубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavlov
сообщение 5.3.2010, 10:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269



А зачем противопожарный клапан в каждом боксе?? я не помню такой нормы... Напомните документ, пожалуйста? (и пункт, если помните).

Дымоудаление делал бы из общего проезда, т. к. он есть путь эвакуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.3.2010, 11:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вытяжку делаете магистраль снаружи, а ввод в каждый бокс без огневого клапана. Для поступления воздуха в боксы - переточные решётки в стене или в воротах.
Дымоудаление только по пути эвакуации; из боксов ненадо....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных