Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Температура на входе в теплообменник, Помогите разобраться
Vl@d
сообщение 5.3.2010, 16:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.8.2009
Пользователь №: 37406



Проектировщиками были разработаны ИТП с элеваторами. Дома построены, отопление запущено. Приходят представители обслуживающей организации и заказщика с претензиями, что идет большой перерасход тепла из-за неправильного подбора теплообменника. Дело дошло до суда. Теплооб. РИДАН подбирался: темп. хол воды на входе +5, греющей воды +70(типа в неотопительный период). Ссылаются на то, что темп. хол воды в неотопительный период д. быть +15, а не+5, поэтому получилось больше секций. Так ли это? Можно ли им ответить тем, что неправильно работает или не настроен регулятор температуры ГВ РТ - ГВ -80 -1 вместе с преобразователем ПТ - 1-1?
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 82,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Прикрепленный файл  Безымянный1.JPG ( 122,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.3.2010, 0:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Vl@d @ 5.3.2010, 15:17) *
Приходят представители обслуживающей организации и заказщика с претензиями, что идет большой перерасход тепла из-за неправильного подбора теплообменника. Дело дошло до суда. Теплооб. РИДАН подбирался: темп. хол воды на входе +5, греющей воды +70(типа в неотопительный период). Ссылаются на то, что темп. хол воды в неотопительный период д. быть +15, а не+5, поэтому получилось больше секций. Так ли это? Можно ли им ответить тем, что неправильно работает или не настроен регулятор температуры ГВ РТ - ГВ -80 -1 вместе с преобразователем ПТ - 1-1?

Утверждение представителей обслуживающей организации и заказщика, что идет большой перерасход тепла из-за неправильного подбора теплообменника - абсурд.
Во-первых, откуда они знают что идёт перерасход. Проектные данные могут не соответствовать истинному положению.
Во-вторых, конечная цель нагревателя нагреть воду до расчётной 55 - 60*С и нагреватель использует ровно столько тепла, сколько надо чтоб нагреть до нужной температуры. Если бы тепла расходовал больше, то нагревал бы до более высокой температуры.
В-третьих, размер теплообменника не должен быть меньше - тогда он не догреет воду. Если теплообменник больше (в разумных пределах), то регулирующий клапан уменьшает проток термофикационной воды и снижается температура обратки за счёт бОльшего теплосъёма.
В-четвёртых, подбор теплообменников производится согласно достаточно чётких условий СНиПа - российские коллеги подскажут номер и условия. Одно могу сказать определённо - в средней полосе расчётная температура нагрева ХВ -от 5*С
Критерий оценки - температура ГВ на выходе теплообменника - если расчётная, значит теплообменник нормальный.
Перерасход может быть из-за:
- больших потерь тепла в циркуляционной трубе Т4. Могли оказаться хитрецы, которые на эту трубу посадили дополнительную нагрузку (тёплые полы, мощные полотенцесушители)
- потери тепла могут быть если управляющий клапан слишком большой (переразмеренный Kvs) - тогда при малом расходе перегревается ГВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 6.3.2010, 0:32
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Еще одна версия повышенного расхода тепла:
Расход воды в ГВС больше проектного- дома рядом с рынком и в каждой квартире живет много не зарегистрированных грязных нелегалов.

Интересно как теория (расчет по СНиП) и практика с расходом ГВС - есть у кого нибудь данные из ИТП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 6.3.2010, 0:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Vano @ 6.3.2010, 2:32) *
Еще одна версия повышенного расхода тепла:
Расход воды в ГВС больше проектного- дома рядом с рынком и в каждой квартире живет много не зарегистрированных грязных нелегалов.

Интересно как теория (расчет по СНиП) и практика с расходом ГВС - есть у кого нибудь данные из ИТП?


У меня есть данные по отпуску тепла от источника. Как правило нагрузка даже до средней сильно не дотягивает, поскольку коэффициент неравномероности и одновременности потребления вычислен непонятным даже для ВК-шников образом. По крайней мере когда я задал им вопрос где та горячая вода, на которую в котельной стоят котлы ответ был в духе - нормативы дурные, но других нет.
Кстати, доводилось видеть отчет по обследованию системы теплоснабжения с расчетом нагрузок ГВС. При таких работах как мне сказали они делаются по ОСТ на наладку тепловых сетей (вроде так называется) и нагрузка ГВС ближе к реалиям чем СНиП.

Сообщение отредактировал К.Д. - 6.3.2010, 0:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vl@d
сообщение 9.3.2010, 9:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.8.2009
Пользователь №: 37406



Недавно они заявили, что произвели замену теплообменников у 2-х домов на меньшие, и все у них наладилось. Теперь будут требовать с проектной организации возмещение. Руководство наше решило овечать тем что неправильно работает клапан.
Но может все-таки, они и правы, проблема в неправильном расчете? По СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети ПРИЛ.1 : " температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5°С);
температура холодной (водопроводной) воды в неотопительный период (при отсутствии данных принимается равной 15°С);"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.3.2010, 10:15
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Vl@d @ 9.3.2010, 9:40) *
Но может все-таки, они и правы, проблема в неправильном расчете? По СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети ПРИЛ.1 : " температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5°С);
температура холодной (водопроводной) воды в неотопительный период (при отсутствии данных принимается равной 15°С);"

Приведенный Вами СНиП отменен, действует вот этот
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СНиП 41-02-2003, посмотрите есть ли в нем упоминание о 15°С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.3.2010, 15:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



jota Дата 6.3.2010, 0:25 ..."Во-первых, откуда они знают что идёт перерасход."...
..."Перерасход может быть из-за:
- больших потерь тепла в циркуляционной трубе Т4. Могли оказаться хитрецы, которые на эту трубу посадили дополнительную нагрузку (тёплые полы, мощные полотенцесушители)
- потери тепла могут быть если управляющий клапан слишком большой (переразмеренный Kvs) - тогда при малом расходе перегревается ГВ..."

Vano Дата 6.3.2010, 0:32 ..."Расход воды в ГВС больше проектного ..."...

Вроде и добавить не че, кроме обязательного наличия (в данном случае) расчетов - обоснований "их претензий" (методики, статистика, анализа факта и проекта), причем за длительные промежутки времени и в разные времена года. Единственным "слабым местом" может быть перетоп - превышение температуры городской обратки относительно графика.

Vl@d, Дата Сегодня, 9:40 ... "Недавно они заявили, что произвели замену теплообменников у 2-х домов на меньшие, и все у них наладилось."...

Может и наладится, если "скинуть" несколько листов с теплообменника, увеличить мощность насосов (ГВС) и работать на больших перепадах давления по городской сети.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 21:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных