|
Уважаемые специалисты!!! Если вам не трудно, помогите пожалуйста. Я в этой теме почти дилетант. В общем задача такая, нужно собрать щит управления насосами повышения давления. Имеется три насоса Grundfos марки 2 CRE-15-01 со встроенным преобразователем частоты без встроенного датчика давления два однофазные, один CR15-01 трехфазник все три мощности 1,1Квт. Я так понимаю насосам CRE-15-01 нужен внешний датчик давления с диапазоном 4-20мА ну например Danafos MBS 3000. Так вот вопросы такие как весь этот винегрет собрать на релейной схеме, чтобы схема работала, если один насос должен быть резервный. Емеется два реле давления KPI35 диапазоном 0-6кг,из комплектующик только ИЭКовское оборудование: контакторы КМИ, реле Рэк,тепловые реле РТИ. Если с ручным управлением более-менее понятно, с автоматическим вообще темный лес. Ни контроллера, ни пускателя с плавным пуском у меня нет, частотника тоже. Будет ли включаться-выключаться насосы с частотником достигнув заданного давления, если их посадить на один датчик давления. И в таком случае как третий насос подключать в часы наибольшего расхода воды. Может через реле времени с задержкой на пуск, а выключать через реле давления? Вообще у меня стойкое подозрение что один насос будет всегда в резерве два за глаза, но тем не менее. Может сталкивался кто-то с подобной задачей. Буду рад любой информации.
|