> Регулирование системы, Система отопления
Гость_diana_*
сообщение 6.3.2010, 21:07
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста, административное здание 800м2, 2 этажа, на втором этаже концевые трубы стоят холодные, вскором времени будет модернизация системы отопления второго этажа, что делать???? Чтобы было тепло!!!! тепловая нагрузка на отопление 0,1396Гкал/час температурный график 90/75 градусов, двухтрубная система с нижней разводкой на каждом этаже!!!! Помогите плиз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
a-x-e-l-1
сообщение 6.3.2010, 21:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.7.2007
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910



А можно планчик посмотреть? Может стоит контур второго этажа поделить на 2 плеча, может еще чего... Давайте рисунок того, что сейчас имеете. Желательно со всеми диаметрами и мощностями приборов.
Еще вопрос. Оба этажа сидят на одном стояке или где то есть коллектор?
Как вариант еще можно прижать горячие радиаторы на 2 этаже, короче тупо отбалансировать систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_diana_*
сообщение 7.3.2010, 8:21
Сообщение #3





Guest Forum






Данных очень мало, но заказчик требует тепло. Стояки разные, причем первый этаж поделен на 2 плеча и второй тоже, система старая очень, радиаторы ещё древней, последние радиаторы холодные!!! стояки второго этажа идут из теплового узла и их 2 идут на 2 плеча!!! есть коллектор в итп из которого трубы идут на 2 этаж! диаметры в тп на второй этаж Ду50 потом Ду32!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 7.3.2010, 14:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



diana.
Первое, что вам необходимо сделать, это опытным путем определить работоспособность системы второго этажа. На коллекторе, в теплоузле, нужно закрыть обратный трубопровод 1-го этажа, и наблюдать за работай системы отопления на 2 этаже.
Если все радиаторы прогрелись равномерно, как первые, так и последние - дальние к стояку, значит нужно установить балансировочные вентиля на коллекторе и отрегулировать ветки 1-го и 2-го этажей.

Сообщение отредактировал sterroid - 7.3.2010, 14:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 9.3.2010, 2:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Без стакана (схемы) не разобраться:-) Выкладывайте схему, чтобы можно было говорить более предметно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.3.2010, 5:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Поставьте на ветвь первого этажа балансировочные краны и прикройте их до того момента, что б прогрелась ветвь второго этажа. Эта мера позволит вам дожить до ремонта в этом году.
Но ремонт делать с приглашением спецов, что б вы могли иметь отношение к этой системе и в следующем году.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 9.3.2010, 10:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
на втором этаже концевые трубы стоят холодные,

"нижняя разводка" и вдруг там собрался воздух в ОП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.3.2010, 11:06
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Если схему системы выложить не можете, то хотя бы условия исходные (давления, температуры, темп. график) и фотографии теплоцентра можно выложить?

Сообщение отредактировал HeatServ - 9.3.2010, 11:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_diana_*
сообщение 9.3.2010, 11:44
Сообщение #9





Guest Forum






Температурный график 95/70, давление 5атм! Повторюсь систему всю будут менять, делать заново разводку по этажу! Может поставить циркуляционный насос??? Ка поможет??? Выкладываю фото паспорта узла!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.3.2010, 11:51
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Т.е. теплоснабжение объекта от котельной? Непосредственное присоединение? Или эти две трубы из ЦТП идут? Сколько лет системе отопления? Схема уже хорошо, но фото тоже бы не помешало. Даление 5 кг это на входе или выходе? Или на входе и выходе тоже?

Дело такое, чтобы система отопления перестала работать это нужно очень постараться, варианты:
1. Система завоздушена
2. Система загрязнена
3. Имеет кучу непроектных врезок-переврезок.
4. Нет циркуляции

Всё это хозяйство может быть в комплексе, и если заменить систему, то первые 3 недочёта самоустранятся, а 4 так и останется. Поэтому вопрос - что там с расходомерами? Они фактически есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_diana_*
сообщение 9.3.2010, 12:12
Сообщение #11





Guest Forum






Две трубы идут из ЦТП, Давление на подаче 5атм, циркуляции нету , системе очень много лет ,она и загрезненна и завоздушена, фото нету т.к. объект далеко! Две врезки справа идут на второй этаж, одна на первый! что делать, система буде меняться, и заказчику нужно 100% тепло на концевых батареях!!!!!! ну и соответственно на всех остальных!

расходомеры естьб есть полноценный узел учета!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.3.2010, 13:17
Сообщение #12


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(diana @ 9.3.2010, 12:12) *
расходомеры естьб есть полноценный узел учета!

Очень хорошо, по Вашим нагрузкам циркуляция по системе должна быть порядка 6 тонн (5,58 т/ч) а что имеем по факту? В смысле приборы что кажут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anessa
сообщение 9.3.2010, 13:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607



Вы ведь в любом случае будете лично пересчитывать систему, раз ее полностью переделывают. Возможно уже по рачсету можно будет понять, что не так и принять какое-то более оптимальное решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_diana_*
сообщение 9.3.2010, 15:59
Сообщение #14





Guest Forum






Что показывают расходомеры не в курсе!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.3.2010, 16:37
Сообщение #15


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(diana @ 9.3.2010, 15:59) *
Что показывают расходомеры не в курсе!!!

Найдите того, кто в курсе, это может быть очень полезно.

Диана, у меня тут вопрос напрашивается - а кто Вы в этой ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 9.3.2010, 16:40
Сообщение #16


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



"Заготовка" для "крайнего" ))))) ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_diana_*
сообщение 9.3.2010, 16:52
Сообщение #17





Guest Forum






Я проектировщик но с таким сталкиваюсь впервые, вот прошу совета!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.3.2010, 16:54
Сообщение #18


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(diana @ 9.3.2010, 16:52) *
Я проектировщик но с таким сталкиваюсь впервые, вот прошу совета!!!

Вобщем чтобы не заморачиваться бывает гораздо проще повторить систему, для этого нужно узнать её фактическое состояние, о состоянии может сказать фактическая циркуляция, которую можно узнать по приборам учёта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_diana_*
сообщение 9.3.2010, 18:24
Сообщение #19





Guest Forum






А как же с циркуляционным насосом нужен или нет???? Может для пущей вероятности тепла его заложить??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.3.2010, 18:55
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



diana
Скажите, как можно помогать человеку неизвестного пола, неизвестно откуда, неизвестного возраста и дня рождения....профиль пустой - не уважаете...... sad.gif .
Те кто действительно хочет помощи отмечается здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry495729

Сообщение отредактировал jota - 9.3.2010, 18:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.3.2010, 20:41
Сообщение #21


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(diana @ 9.3.2010, 18:24) *
А как же с циркуляционным насосом нужен или нет???? Может для пущей вероятности тепла его заложить??????

Скажете фактический расход - можно будет практически наверняка говорить, а так коллега прав, пущую вероятность увеличит только

Цитата(jota @ 9.3.2010, 18:55) *

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_diana_*
сообщение 9.3.2010, 21:02
Сообщение #22





Guest Forum






По факту около 5м3/час -расход!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.3.2010, 22:10
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Теперича так, расход по вашей системе почти расчётный, не смотря на то, что система старая и загрязнённая в полный ахтунг, что даёт нам полное право предполагать, что новая система будет работать на ура без всякого стороннего насоса. На ЦТП уже есть побудитель, и уж в принципе дело десятое, что там стоит - элеватор, свои насосы или вообще ничего нет. Для полной уверенности можно оценочно прикинуть расчётные потери по существующей системе, и творить новую именно на такие потери. На каждую веточку добавьте регулирующую арматуру.

Сообщение отредактировал HeatServ - 9.3.2010, 22:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_diana_*
сообщение 11.3.2010, 12:33
Сообщение #24





Guest Forum






А если все равно работать не будет! что тогда делать, может перестраховаться с насосом???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.3.2010, 9:52
Сообщение #25


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(diana @ 11.3.2010, 12:33) *
А если все равно работать не будет! что тогда делать, может перестраховаться с насосом???

Что значит не будет? Отставить панику! Она и с насосом может не работать, так что теперь, 3 насоса закладывать?
Что там в ЦТП стоит, элеваторы, насосы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_diana_*
сообщение 12.3.2010, 10:48
Сообщение #26





Guest Forum






я не знаю, я там не была, но знаю что ЦТП далеко, может не хватает их насосов???

и проще поставить свои добавочные???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.3.2010, 11:02
Сообщение #27


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(diana @ 12.3.2010, 10:48) *
я не знаю, я там не была, но знаю что ЦТП далеко, может не хватает их насосов???

и проще поставить свои добавочные???

Вы diana точно проектировщик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_diana_*
сообщение 12.3.2010, 11:42
Сообщение #28





Guest Forum






я просто начинающий много чего не знаю! ещё заказчик дотошный , он вообще хочет теплообменник замутить для второго этажа!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.3.2010, 11:46
Сообщение #29


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(diana @ 12.3.2010, 11:42) *
я просто начинающий много чего не знаю! ещё заказчик дотошный , он вообще хочет теплообменник замутить для второго этажа!

Ужас-то какой! А вообще такую вещь как технические условия на проектирование например попросить. Есть ведь располагаемый напор перед объектом? Вот на него и проектить систему.

Вот если он действительно захочет теплообменники (а значит нужно вводить третичный контур - если на ЦТП уже стоят теплообменники), то тогда без насосов никак.

Сообщение отредактировал HeatServ - 12.3.2010, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_diana_*
сообщение 12.3.2010, 12:41
Сообщение #30





Guest Forum






спасибо, большое за помощь! а есть какой-нидь пример проекта??? Тех. условий нету и просить их у энергоснабжающей он не видит смысла-вообще темный лес какой-то!!!!! УЖАС!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных