сообщение 6.3.2010, 21:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46670



Привет!! Помогите, пожалуйста, определиться в количестве фильтров на водоснабжение бассейна. Система водообмена - рециркуляция через скиммеры и донный слив. Циркуляционный расход 30 м3/ч. Поставщик оборуд настаивает на 3-х фильтрах производительностью 30 м3/ч каждый. Я бы поставила один такой фильтр или на крайний случай - 3шт по 10 м3/ч каждый. Или я что-то не понимаю???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 6.3.2010, 22:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Поставщику нужно продать... А Вам - выполнить в соответсвии с нормативами и расчетами.
Если надо на 30 куб/ч, то и ставте на 30 куб/ч. Лучше поделить хотя бы на две штуки, для уменьшения расходов на промывку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeydmz
сообщение 6.3.2010, 22:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



Укажите тип фильтра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олька
сообщение 7.3.2010, 12:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46670



фильтры фирмы "IML" FS-900
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeydmz
сообщение 7.3.2010, 15:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



Для обеспечения расхода 30 м.куб/ч площадь фильтрации составит 0,86 м.кв. В Вашем случае целесообразно применение двух фильтров IML FS750 для обеспечения скорости в режиме обратной промывки 65 м.куб/час/м.кв (промывка фильтров выполняется поочерёдно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олька
сообщение 7.3.2010, 19:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46670



Спасибо большое!!! А как вычисляется площадь фильтрации???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeydmz
сообщение 7.3.2010, 21:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



3,14 * R2 * скорость фильтрации (30-35) = расход насоса


Сообщение отредактировал sergeydmz - 7.3.2010, 21:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seriy04
сообщение 9.3.2010, 10:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331



Посмотрите поиском, уже писали даже расчет по циркуляции бассейна. В теме бассейн. Там даже есть список литературы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seriy04
сообщение 9.3.2010, 11:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331



Цитата(seriy04 @ 9.3.2010, 10:50) *
Посмотрите поиском, уже писали даже расчет по циркуляции бассейна. В теме бассейн. Там даже есть список литературы.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry495143
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олька
сообщение 10.3.2010, 13:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46670



Подскажите еще, пожалуйста, как вычисляется скорость обратной промывки? или это характеристика фильтра, которую нужно смотреть по паспорту к фильтру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seriy04
сообщение 10.3.2010, 13:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331



Цитата(Олька @ 10.3.2010, 14:02) *
Подскажите еще, пожалуйста, как вычисляется скорость обратной промывки? или это характеристика фильтра, которую нужно смотреть по паспорту к фильтру?

Согласно книге Кристофа Саунуса "Планирование бассейнов" обратная промывка фильтра осуществляется со скоростью 50-60 м/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олька
сообщение 10.3.2010, 15:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46670



Огромное спасибо всем за помощь!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 7:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных