> воздушное отопление + кондиционирование, как быть с подачей воздуха?
e.o.l.
сообщение 4.5.2006, 15:14
Сообщение #1


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



уважаемые коллеги, зашёл в тупик в размышлениях на данную тему

суть проблемы такова:
торговый комплекс а-ля сарай, высота 8 м
система вентиляции летом совмещена с кондиционированием, зимой с отоплением
подача воздуха из верхней зоны
при подборе воздухораспределителей - неувязка
грубо говоря зимой надо подавать воздух с большей скоростью на выходе из решётки, дабы горячая струя пробила всю эту высоту, в то время как летом естественно такая скорость не нужна, т.к. воздух холоднее внутреннего и легче опускается вниз

может кто опытом поделится, как решить проблему эту
я уж думаю доп.ветку с решётками на подачу кидать + клапан с приводом для лета, дайте пожалуйста профессиональную оценку этому решению

заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 4.5.2006, 16:30
Сообщение #2





Guest Forum






1. Потолочные вентиляторы + постоянная скорость
2. Потолочные вентиляторы + частотник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovee
сообщение 5.5.2006, 7:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427



У HOVAL есть "вихревой воздухораспределитель Air Injector для равномерного распределения приточной струи". Он регулируется для подачи холодного или теплого воздуха. Посмотрите, например, здесь: http://www.promdom.ru/art201, и в прикрепленном файле. Только, насколько я знаю, штука дорогая.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HVL_AirInj_i.pdf ( 550,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovee
сообщение 5.5.2006, 7:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427



to ibogush:
Вы не могли бы кинуть ссылочку на информацию по работе потолочников, а то у меня только про применение их с теплым воздухом: http://www.eneq.ru/prod_system/vort_delta/, а вот как это работает, если подается охлажденный воздух? Хотелось бы немножко теории smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 5.5.2006, 9:11
Сообщение #5


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



hoval вещь хорошая, а как вот решить такую проблему для центральной системы, с раздачей через сеть воздуховодов (пусть даже не очень большую)
просто в рассмотрении несколько подобных объектов, и не везде возможно регулировать производительность системы по воздуху для разных периодов

только и остаются доп.воздухораспределители, подключаемые в нужный момент
и хотелось узнать, реально такое делалось кем-нибудь, или есть более правильное решение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovee
сообщение 5.5.2006, 11:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427



Цитата(e.o.l. @ May 5 2006, 10:11 )
а как вот решить такую проблему для центральной системы, с раздачей через сеть воздуховодов (пусть даже не очень большую)

Цитата из прикрепленного файла: "Распределитель Hoval Air-Injector легко монтируется непосредственно на вентиляционный агрегат или на воздуховод."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 5.5.2006, 12:28
Сообщение #7





Guest Forum






Поднимите температуру приточного воздуха летом, тогда и выйдите на "зимний" расход. Холодный воздух при прохождении через горячий, ведь тоже подогревается, а не падает камнем вниз.

Нет проблем, есть расход (зимний=летнему), есть температура в рабочей зоне, тепрература под потолком, остается найти температуру приточной струи и подобрать воздухоохладитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 5.5.2006, 13:00
Сообщение #8


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(kovee @ May 5 2006, 12:13 )
Цитата(e.o.l. @ May 5 2006, 10:11 )
а как вот решить такую проблему для центральной системы, с раздачей через сеть воздуховодов (пусть даже не очень большую)

Цитата из прикрепленного файла: "Распределитель Hoval Air-Injector легко монтируется непосредственно на вентиляционный агрегат или на воздуховод."

посчитаю по ценам, может пойдёт
бюджет, как всегда, уже трещит по швам biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 5.5.2006, 13:12
Сообщение #9


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(Дмитрий Селезнев @ May 5 2006, 13:28 )
остается найти температуру приточной струи и подобрать воздухоохладитель.


умные люди наверно так и поступают, а не пытаются привязаться к уже подобранной технике
в моём случае есть руф-топ с газовой горелкой, производительностью 12000 кубов/ч, -63кВт, +86кВт и надо его обвязать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 5.5.2006, 13:35
Сообщение #10





Guest Forum






Не знаю blink.gif качественное регулирование по моему единственный в Вашем случае способ. Предлагаемые выше распределители будут "подсаживать" сеть по давлению и соответствено расходу свежего воздуха.

А руфтоп разве не регулирует ступенчато температуру подачи летом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 27.6.2008, 15:04
Сообщение #11


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



ну вот, прошли годы, а оптимального решения проблемы так и не нашёл biggrin.gif
опять проектирую аналогичный объект, придумал кой-чего, планирую для раздачи воздуха применить переменные вихревые диффузоры от imp-klima
конкретно OD-11 или OD-6, правда есть предчуствие, что стоить они будут немеряно, особенно с учётом автоматического регулирования направления потока
собственно говоря вопрос, не доводилось ли кому применять на практике такое решение, может какие аналоги посоветуете?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  0.JPG ( 81,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Прикрепленный файл  1.JPG ( 163,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 27.6.2008, 15:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемый E.O.L
Есть несколько вариантов решения задачи.
1. Две ветви с решетками отдельно для холодного и теплого воздуха.
2. Диффузоры или решетки изменяющие угол атаки в зависимости от перегрева/ переохлаждения.
- регулируемые диффузоры - TROX, HALTON, IMP CLIMA, MADEL ......
- регулируемые решетки - TROX
- поворотные сопла
Во всех вариантах п.2 есть два варианта - дешевый и неудобный в эксплуатации - устройства без приводов и служба эксплуатации два раза в сезон меняет направление, а. дорогой - с эл. приводом и автоматикой, б. дорогой - с термочувствительной жидкостью.
Есть одна неприятная особенность в п.2 - не рекомендуется менят расход воздуха через воздухораспределители: меняется только температура.
Так как есть два угла установки - тепло/холод - есть установочный( начальный) угол.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 27.6.2008, 15:34
Сообщение #13


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



вариант с разными ветками не нравится из-за чисто эстетических соображений, да и монтировать всё это громоздкое железо (а расходы там не малые) на высоте перспектива непривлекательная
спасибо за аналоги, насклько разбираюсь в ценах клима наверно будет самой дешёвой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 27.6.2008, 15:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



С целью экономии старайтесь брать диффузор максимального размера, увеличение расхода превышает увеличение стоимости. Очень интересный вариант - VD 1050 TROX (можно поискать аналоги)- промышленный дизайн, расход - около 5000 м3/ч, достаточно низкая стоимость. По-моему у IMP есть аналог.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 27.6.2008, 16:20
Сообщение #15


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Откровенно скажу такие задачи не решал.
Насколько холодный воздух в летний период? Просто уж очень заманчив вариант ufad, но если такой воздух можно сразу в РЗ подать и эффективность вентиляции в +.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 27.6.2008, 16:42
Сообщение #16


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(ivan-l-ing @ 27.6.2008, 17:20) [snapback]266602[/snapback]
Насколько холодный воздух в летний период?

точно не просчитывал, охлаждение воздуха будет на 10-15 град, по сравнению с рециркуляционным
не уловил, а что такое ufad?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 27.6.2008, 18:37
Сообщение #17


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Underfloor Air Distribution
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 29.6.2008, 12:30
Сообщение #18





Guest Forum






Displasment ventilation делал в производствнном здании и воздухораспределителями по периметру и у колонн. Но подвод воздуховодов был сверху. 4 руфтопа по 50 кВт на рамах возле наружных стен. (Конструкции ферм не предусматривали доп. нагрузку на кровлю). Работает хорошо, но для торгового объекта будет слишком громоздко.

В торговом зале вихревой воздухораспределитель с установкой угла лопаток в зависимости от температуры приточного воздуха наверно будет оптимально.

Можно сделать раздачу соплами, но в этом случае по окончании сезона следует корректировать направление раздачи струи. Если администрация будет толково это понимать то проблем с охлаждением/отоплением не будет. И вероятно вариант будет самый дешевый по причине сокращения длины сети воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 29.6.2008, 17:47
Сообщение #19


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Вспомнил... вели монтаж по чужому проекту, мелкая придорожная кафешка, там как раз воздушное отопление и ЦК. Там объемы воздуха струячат такие, что никто даже не заморачивался на тему как его раздать поэффективнее. Просто решетками в рз и диффузорами. Энэргосберегающим решением было рециркуляция 80% после закрытия и рекуператор пластинчатый да и то только потому что воды не было и до зака дошло, что удорожание не всегда развод.
Зак принял и свои меры по энергосбережению - система стоит, работает только система горячего цеха и открыта дверь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.6.2008, 18:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Делал в незапамятные времена, применив тогда ещё новинку - Activent - спец.воздуховоды с соплами от Flaktwood
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 29.6.2008, 19:01
Сообщение #21


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Для отопления?

P.S. Интересно как они эти сопла приделывают, вроде визуально не похоже что они накладные, вытягивают чтоли.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 29.6.2008, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.6.2008, 19:14
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Нет. Для вентиляции и кондиционирования.
Я думаю, что если сектор сопел 90-120* направлен вниз, то вполне можно и отопить - тот же Синус, только сопла меньше. Но это я так размышляю - есть симуляционные программы у того же Flaktwood, можно поиграться...
Сам такого не делал ещё. Но если, по аналогии взять Бимы, которые можно применить и для отопления и для кондиционирования.....
Сопла по-моему - вытяжка

Сообщение отредактировал jota - 29.6.2008, 19:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 29.6.2008, 22:34
Сообщение #23


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Отмечусь ещё разок.
Сколь бы кропотливой и трудоёмкой ни была работа проделанная проектировщиком, к сожалению зачастую она идёт псу под хвост. Поясню породу пса и собственное шерстенаедание. Многократно расчитывал воздухораспределители с учётом температура и подбирал таким образом дабы скорость вхождения воздуха в рз вписывалась в нормативную. Но есть некоторые нюансы, например, при теплоносителе воде, в летний период ее просто нет и не важно +10 на улице или +30 теплоносителя просто нет и всё, что есть на улице то и летит на клиента. И здесь на мой сугубо малочисленный опыт имеет огромное преимущество рекуператор, который хоть как-то использует теплоту уходящего воздуха. Или хладагентные охладители цк как известно работающие не постоянно - и на какую температуру подбирать воздухораспределитель? на минимум, а измените температуру на летнюю уличную в тот период когда компрессор стоит перекуривает и где струя то будет? На собственной шкуре не однократно убеждался в собственной правоте, например завтракая ранним утром в кафе в часы прохлады и бодрости. Откровенно выхода не вижу ибо убедить заказчика, что летом еще и эл калорифер нужен не представляется возможным. И все эти басни про толковую пуско-наладку... ну не видел я ни разу чтобы кто-то мерил подвижность воздуха в рабочей зоне. Решетки с изменяемым углом наклона ламелей это вообще смех и грех - да выйти в любой торговый комплекс диву дашься, во всех магазинах как бог надушу положит туда и наклонены. Хоть и процесс наладки наблюдал всего трёх фирм подход везде одинаковый, а наладчик это как правило автоматчик не понимающий и не знающий даже того что известно мне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.6.2008, 0:11
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы правы. Так и есть. Хотя у нас наладкой и сдачей занимаются и автоматчики и вентиляционщики. Но результат похожий. Вентиляционщик обеспечивает проектный расход терминала....и всё.
Исключение: системы с климат-контролем. Это могут быть доводчики или VAV клапана с интеллектульным приводом и электро нагревателем. Но это уже не эконом класс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 30.6.2008, 7:55
Сообщение #25


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(ivan-l-ing @ 29.6.2008, 23:34) [snapback]266847[/snapback]
хладагентные охладители цк как известно работающие не постоянно - и на какую температуру подбирать воздухораспределитель? на минимум, а измените температуру на летнюю уличную в тот период когда компрессор стоит перекуривает и где струя то будет?

с нюансами пусконаладки знаком, потому именно и понравился OD-11 с автоматической регулировкой (пост 11, рис 2)
никто и не говорит, что система будет стабильна, потоки идеальны, но этот вариант наверно позволит наиболее качественно подавать воздух в р.з.
ясно, что температура приточного воздуха, как и в помещении постоянно колеблется на несколько градусов (в данном случае при производительности 15 тыс.кубов подмес свежего воздуха планируется регулируемым от 0 до 3 тыс.), но если говорить о притоке +40 зимой или +16 летом, то разница существенна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 30.6.2008, 8:34
Сообщение #26


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



У меня не получается ни в халтоне, ни в климе заставить проги подбирать диффузоры на воздушное отопление - видать туплю где-то, поверхностно без особого выпендража я бы решал задачу раздачи воздуха вихревыми диффузорами, на мой взгляд это самый оптимальный вариант для функционирования в режиме отопления и кондиционирования. Вообще в климе у меня почему то нет од-11... Что касается политики цен, то многое зависит от поставщиков и скидок, например у нас порядок таков халтон, emco-klima (примерно одинаково)-IMP Klima-трокс (от дешевого к дорогому). Ещё порыл бы каких-нибудь местных ворюжек, может ужё тиснули технологию и лабают что-либо сами по чужим шаблонам, но это на случай ежели таньга нема (что конечно не приветствуется но...).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.6.2008, 10:03
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Обычно стараюсь разделять задачи. Подача воздуха - одна, а регулирование - поддержание температуры Твн - другая. Тут для второй задачи открывается множество рабочих вариантов....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IngTGV
сообщение 2.7.2008, 13:25
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 14.12.2006
Из: Пермь
Пользователь №: 5199



А почему в зимний период подается "горячий" воздух? Ведь тепловыделения в торговых центрах обычно превышают теплопотери даже при расчетной зимней температуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 2.7.2008, 14:20
Сообщение #29


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(IngTGV @ 2.7.2008, 14:25) [snapback]267820[/snapback]
А почему в зимний период подается "горячий" воздух? Ведь тепловыделения в торговых центрах обычно превышают теплопотери даже при расчетной зимней температуре.

не во всех тц, в данном будут продавать стройматериалы, да к тому же само здание - большой ангар из сэндвич-панелей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IngTGV
сообщение 3.7.2008, 12:49
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 14.12.2006
Из: Пермь
Пользователь №: 5199



Можно попробовать поставить низкоскоростные воздухораспределители с подачей в рабочую зону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 13:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных