Здравствуйте товарищи специалисты! Как вы считаете возможно ли в городе с расчетной температурой -31С ввести температурный график теплоснабжения 120-58 С
|
|
|
|
|
9.3.2010, 23:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(borec @ 9.3.2010, 23:26)  Здравствуйте товарищи специалисты! Как вы считаете возможно ли в городе с расчетной температурой -31С ввести температурный график теплоснабжения 120-58 С Откуда такой странный график родился? Выглядит так или еще срезки где-то есть?
Лист_Microsoft_Excel__2_.xls ( 14,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 129Блин в двух аналогичных темах разные вопросы. Тогда вопрос - а на какой график была спроектирована система. Классический 130-70 или что поинтереснее.
Сообщение отредактировал Const82 - 9.3.2010, 23:52
|
|
|
|
|
10.3.2010, 22:20
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.3.2010
Пользователь №: 48094

|
Проектировался на 150-70. Сейчас всвязи плохим состоянием сетей ввели срезку на 130, но и это не соблюдается, сейчас идут разговоры о перенятии опыта у Киева и ввода оптимизированного графика.
|
|
|
|
|
10.3.2010, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Да не система на 150/70, а тепловой пункт. Придётся перенастраивать тепловой пункт....
|
|
|
|
|
10.3.2010, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(borec @ 9.3.2010, 23:26)  Здравствуйте товарищи специалисты! Как вы считаете возможно ли в городе с расчетной температурой -31С ввести температурный график теплоснабжения 120-58 С Это уже как "политический вопрос" - волевое решение власти. А "специалисты" обязаны исполнять. Решение "влады" не подлежит ни какой ревизии, уточнению, обоснованию, пониманию. Все действия власти по городскому хозяйству обычно текут по сценарию: - первый раз как трагедия/комедия,
- второй - "хорошо, что не война или не стихийное бедствие",
- третий - уже как факт за пределами постижения
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 10.3.2010, 23:03
|
|
|
|
|
11.3.2010, 6:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.2.2010
Пользователь №: 46858

|
Цитата(jota @ 11.3.2010, 0:52)  Да не система на 150/70, а тепловой пункт. Придётся перенастраивать тепловой пункт.... позвольте не согласится с вами, конечно тепловые пункты тоже будут требовать изменений, но не обращать внимания на тепловые сети нельзя. если тепловые сети были спроектированы на график 150/70 и предполагается перейти скажем на 120/70 то это повлечет за собой увеличение расхода теплоносителя (количество теплоты подаваемое потребителю должно же остаться прежнее) а это очень сильно будет влиять на гидравлику. хотя с другой стороны в нашем городе такое решение было принято только после тепловых испытаний ТЭЦ, когда котельщики просто не смогли нагреть воду то требуемой температуры (из за изношенного оборудования), а то что до этого решения ТЭЦ не работала в графике уже бог знает сколько лет, как то никого не волновало.
|
|
|
|
|
11.3.2010, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так и не стоит путать - о каких сетях еще и речь.От ТЭЦ до ЦТП или на послецтпэшные сети. График на ТЭЦ сменился- вся сеть пересчитывается на новый график. Впрочем этот пересчет(не по Т, а по нагрузкам) достаточно часто повторяем.Хотя и Т расширения и растяг\сжим. нагрузки поменьше могут быть,но пересчитать порой стоит- режим давлений другой будет. ЦТП , понятно, пересчет и по графику новому судя, может и целесообразней будет где то и сменить тоже в квартальных сетях график и поменяв тепловые узлы в домах. Хозяйственная война за денежки, когда все участники стали на своих границах балансового и эксплуатационного разграничения с кипой нормативки и следят за друг другом и работой друг друга может и привнести порой положительные результаты конечные т.е. для потребителей. Но не потребитель в итоге главный, не его жизнь теплообеспеченная, а просто посправедливей дележ денежков.Увы. Это еще ВКшники не начали снова войну про " а где же эта нормируемая Т ГВС должна быть, на чьей границе наблюдаться и кто называем потребитель", у них тож бардак в этом вопросе.
|
|
|
|
|
11.3.2010, 23:02
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.3.2010
Пользователь №: 48094

|
Обосновать это пытаются переизбытком воздухообмена в жилых домах (якобы инфильтрация больше чем нужно). 3м3 на 1м2 комнаты это практически открытая форточка и это очень много, поэтому предполагается что расход не изменится.
|
|
|
|
|
11.3.2010, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Простите пожалуйста, а кто и перед кем у вас обосновывает изменение температурного графика?
|
|
|
|
|
12.3.2010, 1:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(borec @ 11.3.2010, 23:02)  Обосновать это пытаются переизбытком воздухообмена в жилых домах (якобы инфильтрация больше чем нужно). 3м3 на 1м2 комнаты это практически открытая форточка и это очень много, поэтому предполагается что расход не изменится. Ну ну. Понятное дело, что когда температура опустится ниже +18 форточку закроют. Понятно, что для большинства зданий инфильтрация висит на отоплении. Но кто Вам сказал, этот фактор не компенсирован старостью зданий, состоянием системы отопления? Состоянием квартальных тепловых сетей? Мое мнение для ответа на вопрос нужно выехать на место определиться с фактическим состоянием сетей. Если на пальцах, то: по-факту 130 не соблюдается, то есть температура порядка 120 в принципе близка к фактической. Тк люди на улицы не выходят, то узаконить 120 можно. А вот о 58 и этого сказать не могу - что по факту делается?
|
|
|
|
|
12.3.2010, 2:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(borec @ 11.3.2010, 23:02)  Обосновать это пытаются переизбытком воздухообмена в жилых домах (якобы инфильтрация больше чем нужно). сперва это инструментально доказать нужно. И доказать получение от СО большего тепла(или меньшего), само собой проверяя удаление из квартиры расчетного объема воздуха(через ванную и С\у с кухней). А уж обосновывать свою плохую работу чем либо другим у нас всегда было много желающих. Кстати, 3 куба на жилой метр вовсе не "открытая форточка", а просто саннорма.И понижать её убедит какое либо городское начальство- увы отсебятина. Это федеральный уровень. И не стоит его( 3 куба) снижать.
|
|
|
|
|
12.3.2010, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата А уж обосновывать свою плохую работу чем либо другим у нас всегда было много желающих.  Всё пребывает в своеобразном "естественном равновесии". Из этой "круговерти" себя, любимого, напрочь не исключай уж! Цитата Но как можно употреблять это слово "грабят" нас со стороны, когда и сам (каждый из нас) всегда делаешь точно также, спокойно беря пресловутой "ценой" оплату за собственную не сделанную/недоделанную работу, не оказанную/недооказанную услугу. Слова порой до оказания были "красивые и ёмкие", а работа/услуга вдруг получается и куцая и жалкая!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 12.3.2010, 9:55
|
|
|
|
|
17.3.2010, 5:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
В славном городе Кириши Лен.области нсколько лет уже 150/70 со срезкой на 120/57 при минус 17. Даже в ТУ уже 3 года честно это пишут. Жил я там зимой 2 года назад в далеко не новом доме ("брежневка" по моему) - не мерз ...
Сообщение отредактировал Alexplumb - 17.3.2010, 5:48
|
|
|
|
|
17.3.2010, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Все современные тепловые сети работают на графиках не выше 120*С. И не потому, что старые, а потому, что трубы с заводской полиуретановой изоляцией для бесканальной прокладки не допускают температуру выше 120*С. Если хотя бы часть сети сделана бесканалкой, сеть переводится на 120/70 или ниже.... А тепловые пункты должны быть адаптированы к новому графику: отрегулирован коэф. смешения (если элеватор - сопло), автоматические пункты саморегулируются
Сообщение отредактировал jota - 17.3.2010, 11:07
|
|
|
|
|
18.3.2010, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(jota @ 17.3.2010, 11:04)  А тепловые пункты должны быть адаптированы к новому графику: ..., автоматические пункты саморегулируются Ув.'jota' "опять мимо кассы". Считаю, что это ошибочное мнение по следующим основаниям. Оборудование АИТП(размер РТ, теплообменники, счетчики и т.д.) рассчитано по максимальному расходу ТФВ. Если до изменения был т/график 150/70, то для передачи 1 Гкал/ч теплоты потребитлею расход ТФВ составит Gмакс=12,5 м3/ч, а при графике 120/70 расход ТФВ составит Gмакс=20 м3/ч. Так, что саморегулирование АИТП практически невозможно из-за ограниченной пропускной способности оборудования.
|
|
|
|
|
18.3.2010, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(KGP1 @ 18.3.2010, 14:10)  Ув.'jota' "опять мимо кассы". Считаю, что это ошибочное мнение по следующим основаниям. Я нигде не написал об ИТП с независимым присоединением. Регулирующие клапана и теплосчётчики никогда не подбираются на крайний режим по максимуму, есть достаточное поле регулирования и учёта.... Вам мерещится.....касса....!
|
|
|
|
|
19.3.2010, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(jota @ 18.3.2010, 17:28)  Я нигде не написал об ИТП с независимым присоединением.
Регулирующие клапана и теплосчётчики никогда не подбираются на крайний режим по максимуму, есть достаточное поле регулирования и учёта....
Вам мерещится.....касса....! Думаю, что это только Ваше мнение - отмазка ("мазок свободного художника"), ибо в большинстве случаев рекомендаций и методик существуе иное мнение.
|
|
|
|
|
19.3.2010, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Бессмысленный наезд на Jota, который в принципе прав. Перевод графика со срезкой на линейную зависимость "под точку срезки" автоматикой выправится на "раз-два". А вот "завал" характеристики Т2 также "безболезненно" не пройдет для потребителей. Кое-кому придется наращивать поверхности ОП и "кашлять кровью"-выплатой штрафов за перегрев обратки перед ТСО. Повторю свой вопрос - как у Вас в регионах протекает процесс переутверждения графиков. Кто и перед кем обосновывает и как предполагается распространение данной "акции" на тех потребителей у которых спроектирована и действует система под ранее выданные ТУ (со старым графиком). Очень хорошо представляю себе такой "сюрприз" - опубликование "нового" графика перед началом отопительного сезона?! Я уже ничего сделать не успеваешь и "с тихим ужасом" ожидаешь штрафов за "перегревы". P.S. Кавычки - это эмоции, а не орфография.
|
|
|
|
|
19.3.2010, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
В условиях действия договоров на теплоснабжения график менять, как (ранее было)одно из приложений нет возможности в одностороннем порядке. Согласия абонента на такое не получить. Соответственно, получается тогда, что его не надо спрашивать, а давить используя адмресурс и оргвозможности. Это называется проблемы одних. переложить на других и на другие деньги, из другого источника. Поскольку форум инженерный, а не форум хозяйственников, то потому и происходит некоторое непонимание в этом вопросе. Йота говорит о совсем другом, КЖП1 не разбираясь в сказанном ЙОтой говорит совсем о другом и о других размерах "саморегуляции". Наезд необоснованый и непрофессиональный, просто как начальственный окрик и не более того. Так видимо привык и смешит его, что уши на голове сбоку.
|
|
|
|
Гость_Бойко+_*
|
19.3.2010, 11:52
|
Guest Forum

|
Ну не может сеть правильно спроектированная на 150-70* попустить двойной расчетный расход. Это какой напор сетевых потребуется - в 4 раза больше Какая тут адаптивная способность... Об этом пишет KGP1 С другой стороны температурная срезка это мощный прием экономии. Вот в это время, при предстоящем солнечном дне, в зданиях с 8 часовым прибыванием удается снизить расход на 50%, срезая ночной пик Т1. А с еще одной стороны... Вот сейчас 12 00 ,в нескольких районах столицы Т1 выше графика 150-70 на 15 *.
Сообщение отредактировал Бойко+ - 19.3.2010, 12:02
|
|
|
|
|
19.3.2010, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Бойко+ @ 19.3.2010, 11:52)  Ну не может сеть правильно спроектированная на 150-70* попустить двойной расчетный расход. Это какой напор сетевых потребуется - в 4 раза больше Какая тут адаптивная способность... Об этом пишет KGP1 Сеть чья? Абонент то с какой стати должен у себя все перелопатить, если у сетевиков сеть не в порядке? И тут они еще вдруг раз. ..... и просят- а давайте график срежем!Мол , у нас денег мало, мы их просто освоили,но многое не починили(в тариф все заложено, тесно,но заложено)- пусть вон абоненты маются, а у нас теперь условия работы сети проще и еще можно несколько лет не делать с сетью профремонта и не развивать сеть. Эдак Гайцы сделают- мало нарушающих ПДД, давай допзаторы организовывать и еще и узаканивать эти мероприятия по затороустройству, что б штрафов больше собирать?!
|
|
|
|
|
19.3.2010, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Бойко+ @ 19.3.2010, 10:52)  Ну не может сеть правильно спроектированная на 150-70* попустить двойной расчетный расход. Это какой напор сетевых потребуется - в 4 раза больше Какая тут адаптивная способность... Об этом пишет KGP1 С другой стороны температурная срезка это мощный прием экономии. Вот в это время, при предстоящем солнечном дне, в зданиях с 8 часовым прибыванием удается снизить расход на 50%, срезая ночной пик Т1. Она и не пропускает. Срезка - мера самозащиты тепловых сетей последствия которой перекладываются на потребителей с нерегулируемыми теплоузлами (элеваторами), если К смешения подобран под график 150/70. Если же К смешения подобран под 130/70, то будет некоторый перетоп при Тнар выше Трасч срезки. Узлы с автоматическим регулированием работают с переменным К смешения по функции графика Т системы отопления от Т нар. Здесь, в этой теме мы говорили не о проблеме тепловых сетей, на что нас сталкивают KGP1 и Бойко+, а о проблеме потребителей, которые столкнулись с односторонним решением тепловых сетей о срезке. Изменение режима тепловых сетей влечёт за собой комплекс орг-техмероприятий не только источника теплоэнергии, но и даже в большей степени у потребителей. Потребители поставлены перед фактом, что при понижении температуры ниже Тсрезки они будут мёрзнуть. А тепловые сети никакой ответственности за это не будут нести. Мало того, инспекторы будут контролировать тепловые режимы теплоузлов, чтоб никто не смог добрать положенное тепло, повышая дебит. Вот такая сермяжная правда. Выход: переход на автоматические узлы, лучше независимые - тогда проблемы тепловых сетей останутся только их проблемами и не будут перекладываться на потребителей. Это заставит тепловые сети пересмотреть своё наплевательское отношение и к гидравлике и к потерям тепла в своих сетях. Насчёт пропускной способности сетей - никогда сети не проектируются без учёта перспективы. Всегда закладывается запас развития. А если он не заложен, то как можно говорить: "правильно спроектированная на 150-70*"
Сообщение отредактировал jota - 19.3.2010, 12:29
|
|
|
|
|
19.3.2010, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
" Вот сейчас 12 00 ,в нескольких районах столицы Т1 выше " А в межсезонье всегда сетевики держат завышенный график и СО тоже получается завышенным. Нород просто считает, что мол лимиты выбирают, что б потом не срезали.Но эт бытовое такое. А вот проблемы перетопов таких в межсезонье вобщем то проблема. Можно и поискать, выход приемлимый.Как инженерный, так и хозяйственный. Хотя он скорей и известен давно,но... не шумят о нем сильно, внимание к нему не привлекая.
|
|
|
|
|
19.3.2010, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(инж323 @ 19.3.2010, 10:07)  Наезд необоснованый и непрофессиональный, просто как начальственный окрик и не более того. Так видимо привык и смешит его, что уши на голове сбоку. Ув.'инж323' прежде чем давать оценку, прочитайте статью, на которую ссылается автор темы. Если для этого нет времени, то кратко передам ее техн идею. Автор статьи(Гершкович) утверждает, что переход от линейного т/графика 135/70 на нелинейный с максимальной тепм 120оС не приведет к ухудшению теплоснабжения у потредителей, если у них воздухообмен не превышает 3 м3/ч. Приведены результаты применительно к Киеву. т.е. автором статьи предложено качественное регулирование на теплоисточнике, в котором расходы ТФВ и гидравлика, остаются неизменными. А теперь прочитайте мнение Йоты по этому вопросу, да и свои тоже. Попробуйте обосновать свои выводы, если сочтете возможным. В отношении Йота, то нет личного, поскольку анализируеются и подвергается сомнению только отдельные его мнения, которые не обоснованы.
|
|
|
|
|
19.3.2010, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(KGP1 @ 19.3.2010, 11:45)  прочитайте статью, на которую ссылается автор темы. И где же он ссылается? И кто такой Гершкович? Статья в журнале - это не научная работа и проверке не подлежит. Сейчас полно коммерческих, заказных статей. Это не обязательно соответствует истине.....
Сообщение отредактировал jota - 19.3.2010, 12:55
|
|
|
|
|
19.3.2010, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
У абонента договор не с генерирующей компанией и параметры ТФВ в ТОЧКЕ подключения.Регулировка по "среднепалатной температуре", тем более применительно к Киеву? Сто раз можете написать, что не приведет, только так это не станет. И перевод на другой график не обоснован законом. Вы в розетке ждете 220? Или как получилось на сегодня в вашем городе? Трудности мол у нас, у нас ТП перегружены, кабели старые- слышь абоненты, мы вам сейчас докажем, что ваши ТВ, холодильники могут работать от наших розеток так же хорош. А если сгорят, то это они просто плохие и старые.
Сообщение отредактировал инж323 - 19.3.2010, 12:57
|
|
|
|
Гость_Бойко+_*
|
19.3.2010, 13:11
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 19.3.2010, 12:24)  ...Здесь, в этой теме мы говорили не о проблеме тепловых сетей, на что нас сталкивают KGP1 и Бойко+, а о проблеме потребителей, которые столкнулись с односторонним решением тепловых сетей о срезке.... ...... Вот такая сермяжная правда. Выход: переход на автоматические узлы, лучше независимые - тогда проблемы тепловых сетей останутся только их проблемами и не будут перекладываться на потребителей. Это заставит тепловые сети пересмотреть своё наплевательское отношение и к гидравлике и к потерям тепла в своих сетях. Насчёт пропускной способности сетей - никогда сети не проектируются без учёта перспективы. Всегда закладывается запас развития. А если он не заложен, то как можно говорить: "правильно спроектированная на 150-70*" Да не сталкиваю, а который раз уж говорю, что это вопрос комплексный.... (Источник - сети - абонент) - при качественном регулировании по отопительной нагрузке ОДНО ЦЕЛОЕ. А с каких щей правильно спроектированный тепловой пункт должен пропустить двойной расход.. Хотя по факту так и делается...Тогда нет проблем.. Но, например, у ТО одна точка оптимального расхода... Вынужденные нерасчетные режимы приводят к удорожанию. "никогда сети не проектируются без учёта перспективы". тогда что остается на перспективу? jota я не спорю, а пытаюсь осмыслить проблему...
|
|
|
|
|
19.3.2010, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Бойко+ @ 19.3.2010, 12:11)  пытаюсь осмыслить проблему... Проблема не одна: 1. В связи с использованием труб с заводской изоляцией для бесканальной прокладки, сети массово ограничивают температуру 120*С 2. Здания с элеваторными пунктами становятся заложниками этих действий и недополучают тепло 3. При несанкционированных изменениях в теплоузлах для увеличения температуры СО нарушается гидравлика сетей и перетоп когда температура наружная выше точки срезки.... Выходы: - переход на независимые системы подключения к тепловым сетям - вновь проектируемые или реконструируемые независимые системы отопления проектировать на график 80/60 или 70/55 - тогда в теплосетях 120/60 или 120/55 т.е. dT обеспечит не двойное увеличение воды в ТС - общее количество воды, циркулирующей в теплосетях уменьшится в 100 раз (все системы отопления и вентиляции независимы) т.е. только вода в трассах и первичных контурах ИТП...соответственно во столько же раз уменьшатся потери за счёт утечек (в системах зданий давление значительно меньше чем в ТС) - можно увеличить скорость в ТС т.к. изменится пьезометрия и независимые системы ближайших потребителей не будут под повышенным динамическим напором. Такая рокировка невыгодна теплосетям т.к. сразу обнажает все недостатки и недоработки. ТС становятся промежуточным звеном между генераторами и потребителями тепла. Если у вас генераторы тепла (ТЭЦ и районные котельные) и ТС в одном лице, тогда ничего хорошего не будет. Их надо отделять как и во всём мире.....
|
|
|
|
Гость_Бойко+_*
|
19.3.2010, 14:13
|
Guest Forum

|
Ходим мы вокруг да около...
Фактически в стране два вида абонентов.
1. Способен построить тепловой пункт по западному образцу. По jota. Этим танцы с графиками до лампочки. Это дорого и по кап. затратам (+1000%) и эксплутационным (+1000%, а порой невозможно - нет специалистов).
2. Нет денег на 1. - элеваторные вводы. В лучшем случае ргулируемые элеваторы на вводах. Нет учета или он усеченный (без контроля Тнв, Т1 и Т2). Таких в стране 90%.
Отдельные сети (Москва) имеют около 70% абонентов по 1. Тогда используются преимущества ОТХОДА от качественного отопительного графика...без "вреда" для абонентов. Вот сейчас, несмотря на отклонения в графике ТСО, пункты отработали необходимый ИМ график.
Остальные сети (их подавляющее большинство) должны блюсти заявленный график. И так будет еще много лет.
Бардак из-за правововой пустоты. Выгодной многим.
Элементарная сертификация тепловой энергии. Закон о теплоснабжении. Но видимо уже поздно. Уже сечас в стоимости теплового пункта (на мой взгляд 40% затраты на бумаги и согласования) Спасти может переход на адаптированные Европейские нормы (поздно изобретать свой путь...). Имеется ввиду (и прежде всего) институциональное устройство теплоснабжения, строительства.
|
|
|
|
|
19.3.2010, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
Цитата(jota @ 19.3.2010, 15:43)  - переход на независимые системы подключения к тепловым сетям.... из чего их делать? если тот же данфосс пишет что оборудование расчитано на 10-20лет работы. И как? через 10 лет все это дорогостоящее хозяйство менять? на какие средства?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|