> Дымоудаление жилого дома, 9-этажный 1 подъездний
Гость_maccom_*
сообщение 10.3.2010, 14:20
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.
Господа вынуждена прибегнуть к вашей помощи.
Я делаю систему дымоудаления и подпора воздуха в 9-эт. жилом доме. я смотрела методики и МДС 41-1.99 и пособие 4.91 к СНиП 2-04-05-91.
там рассматириваются лестнично-лифтовые узлы с 2 лифтами, в моем же проекте 1 лифт и 2 лестничные клатки. 1 обычная ЛК-1 вторая закрытая, с искуственным освещением типа Н-2.
в этой 2 ЛК надо сделать подпор воздуха вот тут-то и возникла проблема с расчетом.
еще хочу спросить надо ли делать отдельную шахту ДУ и где ее лучше расположить?
Прошу оказать помощь в расчете и проектировании молодому специалисту.

С Уважением. Елена.

П.С. ниже прилагаю файл с планами и разрезами.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  devyatietajka.dwg ( 781,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maccom_*
сообщение 11.3.2010, 10:29
Сообщение #2





Guest Forum






я так понимаю никто помоч не в состоянии а лиш обсуждать верность или не верность методики в соседних темах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Макс проектировщик_*
сообщение 12.3.2010, 11:35
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(maccom @ 10.3.2010, 17:20) *
Добрый день.
Господа вынуждена прибегнуть к вашей помощи.
Я делаю систему дымоудаления и подпора воздуха в 9-эт. жилом доме. я смотрела методики и МДС 41-1.99 и пособие 4.91 к СНиП 2-04-05-91.
там рассматириваются лестнично-лифтовые узлы с 2 лифтами, в моем же проекте 1 лифт и 2 лестничные клатки. 1 обычная ЛК-1 вторая закрытая, с искуственным освещением типа Н-2.
в этой 2 ЛК надо сделать подпор воздуха вот тут-то и возникла проблема с расчетом.
еще хочу спросить надо ли делать отдельную шахту ДУ и где ее лучше расположить?
Прошу оказать помощь в расчете и проектировании молодому специалисту.

С Уважением. Елена.

П.С. ниже прилагаю файл с планами и разрезами.

Попробую объяснить к делал я.
Шахта ДУ располагалась рядом с лифтом, сечение её определялось расчётом, если на кровле позволяла возможность то ставил стакан на кровлю а на стакан уже крышник в этом плане отлично справляется ВЕЗА. Если нет такой возможности то просто радиальным, не забывайте про выброс на 2м выше, или кровлю негорючей делать.
что касается подпора то не вижу проблемы, считаете как обычную лестницу типа Н2. Если требуется то рассечку ставите, вентилятор на подпор в лестницу можно осевой расположить в верхней части самой лестницы, не забудьте про клапан та же.
По лифту. Ваш лифт имеет режим перевозки пожарных подразделений? если да то посмотрите методику в новом пожарном ГОСТе номер щас не скажу, т.к под рукой такового нет. если лифт не имеет перевозкиПП (в чём я сомневаюсь) то расчёт ведите согласно МДС просто в расчёте считаете один лифт.
надеюсь объяснения мои помогут. Удачи в расчётах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maccom_*
сообщение 12.3.2010, 11:55
Сообщение #4





Guest Forum






т.е. если я правельно поняла
при 2-х лифтах: Рш1 = 2Рвес - 0,1DРк.ш; считать как на 2 лифта и потом делить пополам?

спасибо за пояснения.
если будут вопросы можно писать вам в личку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 12.3.2010, 13:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Насколько я понял,у Вас здание ниже 28 метров. Тогда в соответствии с п.7.2а СП7.13130.2009 дымоудаление вообще можно не делать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Макс проектировщик_*
сообщение 12.3.2010, 13:20
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(OlegG @ 12.3.2010, 15:11) *
Насколько я понял,у Вас здание ниже 28 метров. Тогда в соответствии с п.7.2а СП7.13130.2009 дымоудаление вообще можно не делать rolleyes.gif

Спорить не буду, т.к. под рукой ни одного норматива нет. Но думаю вы правы)) Кстати новые поправки к даному СП видели? их приняли или нет вы в курсе?

Цитата(maccom @ 12.3.2010, 13:55) *
т.е. если я правельно поняла
при 2-х лифтах: Рш1 = 2Рвес - 0,1DРк.ш; считать как на 2 лифта и потом делить пополам?

спасибо за пояснения.
если будут вопросы можно писать вам в личку?

Да конечно пишите но сразу вас не обрадую т.к я до пн не работаю, и отвечать буду не оперативно, но по крайнеё мере помочь постараюсь. Что касается вашего вопроса по формуле поищите на форуме в данном разделе. Уже точно где то попадались такие темы и не раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maccom_*
сообщение 12.3.2010, 17:34
Сообщение #7





Guest Forum






да нашла там пару старых темок. люди просто делят на 2 полученое значение если 1 лифт

вобщем накидала расчет только все равно как-то странно вышло если считать по планировке Б очень маленькие значение Рш1 и как следствие вопрос как подобрать Gср если по расчету Рш1=33Па а на графике исчисление ведется от 70 Па?

расчет в прицепе

Сообщение отредактировал maccom - 12.3.2010, 17:34
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ime
сообщение 9.5.2010, 6:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



а чем открыть ваш файл можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putivets
сообщение 9.5.2010, 9:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867



Цитата(ime @ 9.5.2010, 6:27) *
а чем открыть ваш файл можно?

MATHCAD - ом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.5.2010, 12:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Макс проектировщик @ 12.3.2010, 14:20) *
Спорить не буду, т.к. под рукой ни одного норматива нет. Но думаю вы правы)) Кстати новые поправки к даному СП видели? их приняли или нет вы в курсе?

да хоть по старым нормам о коньке до 28 метров,хоть по новым звучаниям о 26 метров на подоконнике последнего, у вас сомнительно, что ДУ делать нужно. У вас этажи по 4 метра что ли?
Углубитесь в необходимость проектирования, а затем уж в тонкости расчета, если ДУ будет необходимо.(тонкости расчетов вам все равно понадобятся,не на этом объекте, так на следующем,но необходимость\иле ненеобходимость еёго для объекта идет ранее.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных