Цитата(samlil @ 31.10.2024, 16:58)

Коллеги, приветствую.
послу установки MC на Revit 24
при нажатии на любую кнопку панели выскакивает ошибка
"Не удалось открыть файл общих параметров. Отсутствуют настройки регистра"
Кто подскажет, как победить?
Отвечу сам.
Победил проблему с запуском magicad 2024-25 (если кто то помнит, у меня выскакивала ошибка при нажатии на любую кнопку)
Оказалось всё прозаически просто... По какой то причине инсталятор не прописывает в реестре путь к рабочей папке МС.
Открываем реестр. В ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Progman Oy\MagiCAD-RS\2025_r2025 находим пустой ключ "LocalDataFolder" и добавляем актуальный путь по-умолчанию C:\ProgramData\MagiCAD-RS\2025_r2025
У меня ещё был пустой ключ "SymbolFolder", на всякий случай тоже заполнил.
Всем спасибо за внимание!😁
Возможно, кому-то пригодиться
Цитата(Сильвестр @ 10.7.2025, 11:24)

Добрый день. Возникал проблема в Ревите 2022. Исчезли в Мэджике символы отверстий, пишет запрашиваемый файл RFA не найден.О како файле идет речь и как вернуть символы, какой-то путь надо прописать?
Обычно помогает включенный VPN
Попробуйте.