Гость_Дэвид Блейн_*
сообщение 12.3.2010, 13:37
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, прошу помочь с расчетами...

От технологов только вид и количество вредностей.

Как расчитать объем воздуха, удаляемый местным отсосом?

Если считать на ассисиляцию вредностей оставшихся после МО (МО эффективен на 90%), то расход приточного водуха для помещения где у меня оксид серы получается 2080 м3/ч... (это я для при мера написал, меня интересует сама методика расчета)
Считал так: L=(C*3600)/(Cпдк*0,001), где С - концентрация вредности в г/с = 0,00115 г/с , а Спдк - это ПДК в мг/м3 = 0,5 мг/м3

Соответственно приток в помещение у меня будет равен притоку на компенсацию МО + приток на ассимиляцию.

А как расчитать расход МО? Выделения вредности круглосуточно, получается МО будет так же работать круглосуточно.

Сообщение отредактировал Дэвид Блейн - 12.3.2010, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 12.3.2010, 13:43
Сообщение #2


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Какой тип отсоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дэвид Блейн_*
сообщение 12.3.2010, 13:50
Сообщение #3





Guest Forum






Вытяжной зонт. (если не путаю то это полуоткрытые отсосы)

Сейчас с технологом разговаривал, он сказал ставить 4 зонта 1мх1м. Корректно ли будет считать расход по заданом им сечению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 12.3.2010, 13:54
Сообщение #4


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Естественно, корректно. Только бумагу с не взять, чтоб было подтверждение корректности.
Расчет зонтов в "Волков. Промышленная вентиляция".

Сообщение отредактировал zavhoz777 - 12.3.2010, 14:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 12.3.2010, 13:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Расчет местного отсоса начинается с определения источника вредностей и необходимости его локализации, возможности устройства отсоса на технологическом оборудовании, количество и состав вредностей.
Например, при производстве нервно-паралитического газа типа "Фозген" необходимо учитывать высокую скорость диффузии газа в воздухе (0,12 м/с), высокую степень проникаемости и высокую токсичность (ЛК (летальная концентрация) - 0,002 мл/куб.м.), а также производительность линии (т/час)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дэвид Блейн_*
сообщение 12.3.2010, 14:01
Сообщение #6





Guest Forum






Спасибо всем за оперативность.

Скорость воздуха в сечении местного отсоса брать 0,8 м/с или скорость зависит от типа удаляемой вредности?

А как расчитать объем удаляемый из вытяжного шкафа?

Волкова качаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 12.3.2010, 14:04
Сообщение #7


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



В Волкове очень подробно всё расписано и для шкафов.
Скорость по типу вредностей, там же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дэвид Блейн_*
сообщение 12.3.2010, 14:10
Сообщение #8





Guest Forum






Ага, в Волкове нашел, самое вкусное со страницы 84 если кому понадобится.


А по своим шкафам отвечу сам же - звонить технологу и добиваться сечение проема.

zavhoz777, спасибо за оперативность =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дэвид Блейн_*
сообщение 12.3.2010, 14:23
Сообщение #9





Guest Forum






Позвонил, выяснил... Какие-то данные, на мой взгляд он странные навыдавал...

Вопрос немного не по теме, как их правильно зафикисровать на бумаге ему под подпись? Их в ТЗ указать? Или где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дэвид Блейн_*
сообщение 12.3.2010, 14:55
Сообщение #10





Guest Forum






Сейчас посчитал по сечению проема, которые мне технолог озвучил - получается в комнате площадью 60м2, находится 6 шкафов, площадь проема у каждого 1,5 м2. Вреднось - пары соляной и азотных кислот и кадмий. Получается расход на один шкаф равен 3780 м3/ч. Плюс в комнате 3 шкафа с площадью проема 1 м2, там теже вредности, расход получился на каждый 2520. Итого на такую комнатку 30000 м3/ч. Плюс воздух на ассисляцию вредностей, не ушедших через МО.

Даже не говоря о скорости движаения в рабочей зоне, кратность воздухообмена получилась 120. 0_о 0_о 0_о
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.3.2010, 15:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Что это за шкафы с площадью проёма 1,5м2? - дверцы надо закрывать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дэвид Блейн_*
сообщение 12.3.2010, 15:39
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(jota @ 12.3.2010, 15:21) *
Что это за шкафы с площадью проёма 1,5м2? - дверцы надо закрывать!


Вот такие шкафы...

Наверно во вторник поеду эти шкафы смотреть... А если у них есть закрывающиеся дверцы, то как расчитывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 14.3.2010, 11:32
Сообщение #13


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Дэвид Блейн @ 12.3.2010, 13:37) *
Соответственно приток в помещение у меня будет равен притоку на компенсацию МО + приток на ассимиляцию.

Все правильно.

Цитата(Дэвид Блейн @ 12.3.2010, 13:50) *
Сейчас с технологом разговаривал, он сказал ставить 4 зонта 1мх1м. Корректно ли будет считать расход по заданом им сечению?

Корректно, но технолога проверять, действительно ли нужны зонты такого большого сечения, будет большой расход.

Цитата(Дэвид Блейн @ 12.3.2010, 14:23) *
Вопрос немного не по теме, как их правильно зафикисровать на бумаге ему под подпись? Их в ТЗ указать? Или где?

В ТЗ или приложениях к ТЗ.

Цитата(Дэвид Блейн @ 12.3.2010, 15:39) *
Наверно во вторник поеду эти шкафы смотреть... А если у них есть закрывающиеся дверцы, то как расчитывать?

Обратите внимание, что у некоторых моделей шкафов при закрытых дверцах будет отсос, есть спец канал.
Далее все шкафы сразу будут врят ли работать - брать коэф одновремености работы.
Далее считать можно не полностью открытую дверцу, на часть - зависит от технологии работ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 15.3.2010, 12:33
Сообщение #14


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Дэвид Блейн @ 12.3.2010, 10:37) *
Здравствуйте, прошу помочь с расчетами...

От технологов только вид и количество вредностей.

Как расчитать объем воздуха, удаляемый местным отсосом?

Если считать на ассисиляцию вредностей оставшихся после МО (МО эффективен на 90%), то расход приточного водуха для помещения где у меня оксид серы получается 2080 м3/ч... (это я для при мера написал, меня интересует сама методика расчета)
Считал так: L=(C*3600)/(Cпдк*0,001), где С - концентрация вредности в г/с = 0,00115 г/с , а Спдк - это ПДК в мг/м3 = 0,5 мг/м3

Соответственно приток в помещение у меня будет равен притоку на компенсацию МО + приток на ассимиляцию.

А как расчитать расход МО? Выделения вредности круглосуточно, получается МО будет так же работать круглосуточно.

Попробуйте воспользоваться прогой СКВ. Там есть блок конструктивного расчета МО и расчет воздухообмена в пом. при заданных эффективностях МО. Прога на форуме в эксельках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дэвид Блейн_*
сообщение 16.3.2010, 15:27
Сообщение #15





Guest Forum






Немного не по теме, но может кто подскажет как следует поступить...

Был на производстве сегодня. Мне технолог показал печь, вот в ней 22,5 г/ч свинца сжигается. Больше он ничего по ней сказать не смог (((

Мне вредности то как считать? Так Если считать на 10% от 22,5 г/ч, а именно на 2,25 г/ч выделения вредности, то до разбавления до ПДК мне понадобится притока 450000 кубов. Ну это же не реально...
Значит выеляться в воздуцх много меньше после сжигания этого свинца, а как посчитать сколько?

И по вулканизации каучука ткой же примерно вопрос... Замеры сделать не получится, есть только данные о том что в смену 20 кг каучука вулканизируют, а сколько при этом выделяется вредностей и каких технолог не знает... Я почитал немного, вроде выделяются оксиды серы и цинка, но как объем посчитать я хз... Надо учебники по химимм штудировать видимо...

И еще вопрос - что делать с вытяжными шкафами, которе закрываются... то есть у них есть дверца стеклянная, которая открывается - закрывается (но у них всегда открыта она), что-то у Волкова не нашел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 16.3.2010, 15:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Все, что вы описали, поддается расчету! Инженер-технолог больше нужет для официального оформления ТЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.3.2010, 15:41
Сообщение #17


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Ага, только расчет ведется по отраслевым технологическим нормам, написанных технологами и для технологов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дэвид Блейн_*
сообщение 16.3.2010, 16:01
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Igor Barishpolets @ 16.3.2010, 15:38) *
Все, что вы описали, поддается расчету! Инженер-технолог больше нужет для официального оформления ТЗ.


А можно более предметно...

Мне чтобы узнать сколько этого ненавистного свинца в воздух выделяется, что нужно считать? Как?

Я так понимаю нужно составить хим. уравнение и посчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 16.3.2010, 16:11
Сообщение #19


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Дэвид Блейн @ 16.3.2010, 12:27) *
Немного не по теме, но может кто подскажет как следует поступить...

Был на производстве сегодня. Мне технолог показал печь, вот в ней 22,5 г/ч свинца сжигается. Больше он ничего по ней сказать не смог (((

Мне вредности то как считать? Так Если считать на 10% от 22,5 г/ч, а именно на 2,25 г/ч выделения вредности, то до разбавления до ПДК мне понадобится притока 450000 кубов. Ну это же не реально...
Значит выеляться в воздуцх много меньше после сжигания этого свинца, а как посчитать сколько?

И по вулканизации каучука ткой же примерно вопрос... Замеры сделать не получится, есть только данные о том что в смену 20 кг каучука вулканизируют, а сколько при этом выделяется вредностей и каких технолог не знает... Я почитал немного, вроде выделяются оксиды серы и цинка, но как объем посчитать я хз... Надо учебники по химимм штудировать видимо...

И еще вопрос - что делать с вытяжными шкафами, которе закрываются... то есть у них есть дверца стеклянная, которая открывается - закрывается (но у них всегда открыта она), что-то у Волкова не нашел...

Свинец в воздух рабочей зоны может поступить только во время открытия печи(загрузка) при этом незначительная часть отходящих газов прорывается в цех(как правило над загрузочным окном устанавливается козырек- МО). Ваша задача посчитать сколько отходящих газов прорывается через окно, какова в них концентрация свинца и зная эффективность козырька определить расход ВВ в воздух рабочей зоны и далее воздухообмен потребный для ассимиляции. Сложность представляет только расчет объема прорывающихся через загрузочное окно отработанных газов. Знаю точно что методика есть, но кто автор - не вспомню. Посмотрите в пособиях или учебниках по технологической вентиляции, возможно автор Молчанов. Кроме того что за печь, на природном топливе с дымовой трубой и дымососом или лабораторная электропечь? Любая мелочь в технологии имеет значение. Например Ваши 2,25 г/ч при открытом окне всего на 1 минуту уменьшат расход 60 раз. А технологу надо по ж... или накатать официальный запрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дэвид Блейн_*
сообщение 17.3.2010, 18:53
Сообщение #20





Guest Forum






Господа, расчитав по данным технолога воздухообмен (МО+общеобменка), в половине помещений получились 20-30 крат... Это нормально?

так, например, в комнатке площадью 50м2 и высотой 5м, получилось 5780 МО + 3750 на ассимиляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 22.3.2010, 14:56
Сообщение #21


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Дэвид Блейн @ 17.3.2010, 16:53) *
Господа, расчитав по данным технолога воздухообмен (МО+общеобменка), в половине помещений получились 20-30 крат... Это нормально?

так, например, в комнатке площадью 50м2 и высотой 5м, получилось 5780 МО + 3750 на ассимиляцию.

20-30 крат для технологической вентиляции не так много, а вот что такое 3750 м3/ч на ассимиляцию? Что , 5780 в ассимиляции не участвуют? Или для ассимиляции требуется 9530м3/ч?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leny4
сообщение 22.6.2011, 15:28
Сообщение #22


проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094



А как сделать расчет для санстанции (да и для заказчика), какая концентрация вредных веществ в воздухе станет после установки вытяжного зонта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 29.6.2011, 18:25
Сообщение #23


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



В каком воздухе, рабочей зоны?

Надо знать кол-во выделяющихся вредностей в единицу времени G и коэффициент улавливания местного отсоса n. Произведение G*(1-n) даст поступление вредностей в воздух р.з. А потом обычный расчет воздухообмена по вредностям согласно СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leny4
сообщение 29.6.2011, 22:46
Сообщение #24


проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094



Цитата(zavhoz777 @ 29.6.2011, 17:25) *
В каком воздухе, рабочей зоны?

Надо знать кол-во выделяющихся вредностей в единицу времени G и коэффициент улавливания местного отсоса n. Произведение G*(1-n) даст поступление вредностей в воздух р.з. А потом обычный расчет воздухообмена по вредностям согласно СНиП.

Да, рабочей зоны.
А как узнать коэфф. улавливания м.о. n?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 30.6.2011, 11:57
Сообщение #25


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Попробуйте посмотреть в "Рекомендации по расчету отсосов от оборудования, выделяющего тепло и газы. А3-877. Посохин В.М. и др. М.: ГПИ Сантехпроект, 1983".

Сообщение отредактировал zavhoz777 - 30.6.2011, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных