Доброго времени суток
Помогите в таком вопросе
Есть склад Общий V примерно 80 тыс м3. Степень огнестойкости здания IIIа. Категория В.
Склад разделен на три противопожарных отсека:
1. зона приемки и разгрузки товара S=1100 м2; V =9000 м3.
2. склад высоко стелажного хранения (не горючие материалы в горючей упаковке) V= 59 тыс м3
3.склад напольного хранения горючих товаро в горючей упаковки. (4 этажа) S эт=590 м2 Общий V= 10 тыс м3.

Вопросы:
1.Нужно ли проектировать АПТ с зоне приемки разгрузки? Если да. то дайте ссылки на НД.Проектирую в Украине в нашем ДБН В.2.5.13-98* ничего толкового не нашел

2.Наружное пожаротушение. Здание размером 68х95 м. В СНиП 2.04.02.84 в тб 8 Нет степени огнестойкости III. Можно ли принимать расход на наружное пожаротушения по таблице 7. ссылаясь на то что длина противопожарного отсека меньше 60м.Если нельзя то как быть???

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.3.2010, 11:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Можно ли принимать расход на наружное пожаротушения по таблице 7. ссылаясь на то что длина противопожарного отсека меньше 60м.
Думаю, можно. И сослаться при этом на п. 2.15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_K
сообщение 17.3.2010, 10:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



Цитата(Sindarkon @ 16.3.2010, 11:40) *
Думаю, можно. И сослаться при этом на п. 2.15.

Понял спасибо)))

А как быть с зоной приемки разгрузки товара Не подскажите???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.3.2010, 10:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Как вариант: принять эту зону за производственное помещение и смотреть дальше по соответствующим нормам и пожарным нагрузкам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2010, 12:52
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(S_K @ 14.3.2010, 17:45) *
2.Наружное пожаротушение. Здание размером 68х95 м. В СНиП 2.04.02.84 в тб 8 Нет степени огнестойкости III. Можно ли принимать расход на наружное пожаротушения по таблице 7. ссылаясь на то что длина противопожарного отсека меньше 60м.Если нельзя то как быть???

Вообще-то это означает что такие здания нельзя строить.
Или согласовать письмом с пожарными расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 21:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных