> коэффициенты использования санприборов при расчетах
Любця
сообщение 17.3.2010, 14:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.3.2010
Из: Киев
Пользователь №: 48641



подскажите. пожалуйста, коэффициенты использования санприборов при расчетах ВК или где посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 17.3.2010, 14:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



что за понятие такое: "коэф. использования сан. приборов" ? blink.gif
В главе 3 СНиП 2.04.01-85 вроде такого не упоминается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.3.2010, 11:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



"коэф. использования сан. приборов" я втречал и применяю только для расчетов предприятий общепита!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.3.2010, 14:20
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



+1 Dima UA
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
codvin
сообщение 19.3.2010, 16:51
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40386



"коэффициент использования сан. приборов" это числовой показатель для расчётов. Необходим при расчётов предприятий с непостоянным водопотреблением. Чаще всего для предприятий общепита(как ранее было подмечено).Я лично использовал для расчёта пекарни. А сам коэффициент был взят из технологических нужд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.3.2010, 17:02
Сообщение #6


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



телепаты.. biggrin.gif

автор придет, и окажется что имела ввиду "вероятность действия сантех приборов" smile.gif

Сообщение отредактировал Vict - 19.3.2010, 17:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных