Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Общеобменная вентиляция в складе!, Как удовлетворить СЭС?
Gruz1709
сообщение 2.4.2012, 14:57
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Зачем крышники? Дефлекторы вас не устраивают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 2.4.2012, 15:07
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Люблю все-таки авоковский форум, задаешь вопрос - ответа не получаешь, но зачем-то кучу вопросов не по теме всплывает.
Разве написано, что приток на 64000 человек? Написано 2 человека (это 120 кубов свежего воздуха), вытяжка 3840000м3/ч, вопрос был про компенсацию избыточного давления. Видел для этих целей инерционные решетки в торговых залах крупных супермаркетов, но боюсь получить "бороду" снежную внутри склада, да и морозить стекло нет никакого желания.
Дефлекторы не устраивают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 2.4.2012, 22:14
Сообщение #33


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Wizlock @ 2.4.2012, 16:07) *
Люблю все-таки авоковский форум, задаешь вопрос - ответа не получаешь, но зачем-то кучу вопросов не по теме всплывает.

Тогда продолжу - склад - это не производственное здание, а складское.
7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и из расчета 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.
Тогда этот пункт не вашем складе.
Тогда можно воздухообмен сделать по тем двум рабочим местам, ну еще мож взять, кто в гости приедет на погрузчика - на гостей и погрузчик.
Тогда не будет проблемы с бородой и замораживанием стекла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 3.4.2012, 23:11
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Vano, про 7.5.2 помню, спасибо.
Перефразирую, возможно не правильно сформулировал.
При таком расходе на кровле будет куча вентиляторов. Предположим они все работают, сети воздуховодов нет. Давление которое они создают, например, 200 Па, стакан, клапан создают сопротивлению ~50 Па - имеем давление на входе в воздуховод 150 Па. Вопрос: каким образом скомпенсировать эти 150 Па? При таком давлении в цеху и дисбалансе в 1 крат двери можно будет открыть только при выключенной системе вентиляции.

Сообщение отредактировал Wizlock - 3.4.2012, 23:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.4.2012, 12:52
Сообщение #35


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Wizlock @ 4.4.2012, 0:11) *
Vano, про 7.5.2 помню, спасибо.
Перефразирую, возможно не правильно сформулировал.
При таком расходе на кровле будет куча вентиляторов. Предположим они все работают, сети воздуховодов нет. Давление которое они создают, например, 200 Па, стакан, клапан создают сопротивлению ~50 Па - имеем давление на входе в воздуховод 150 Па. Вопрос: каким образом скомпенсировать эти 150 Па? При таком давлении в цеху и дисбалансе в 1 крат двери можно будет открыть только при выключенной системе вентиляции.

Снижайте расход воздуха - это раз - он такой для стекла не нужен.
При работе склада будут открываться ворота, на такой площади точно с десяток ворот будет открыто - это два.

Да и дефлекторы вполне подошли, если погрузчики электрические.
Эсли газовые или дизельные, то вентиляторы, на на меньший воздухообмен чем у вас.
и с меньшим давлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rezzzik
сообщение 18.5.2017, 9:15
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.5.2017
Пользователь №: 321353



Добрый день. Коллеги подскажите пожалуйста как считать воздухообмен
склада лекарств. Согласно ВРЕМЕННЫЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЗРАСЧЕТНЫХ АПТЕК ОБЩЕГО ТИПА, СКЛАДОВ
МЕЛКООПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Кратность должна быть +2 -3.
Площадь помещения 850м2, высота 6 м. Рекуператор применим.
Можно ли делать рециркуляцию? (Запахи).
Рабочих мест 2 шт.
Влажность поддерживать не надо.
Охлаждение склада заказчик согласен на кондиционирование.
Нужно ли делать аварийную вентиляцию в таком складе и систему дымоудаления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bor01
сообщение 24.8.2022, 9:26
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 4.8.2016
Пользователь №: 302481



biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 24.8.2022, 9:42
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



провокатор )))
я то думал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных