|
  |
Вентиляция автостоянки., Вентиляция автостоянки. нужна ли диспетчерская, к какому типу здания о |
|
|
|
18.3.2010, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695

|
Добрый день дамы и господа!!! помогите если можете решить несколько споров с экспертом. Вопрос 1. Есть объект 2х этажная стоянка. В здании предусмотрена вентиляция и дымоудаление, пожарная сигнализация, пожаротушение. Всё это оборудование имеет свои пульты управления, шкафы автоматики и прочие кнопки типа пуск-стоп. Напрашивается диспетчерская для своевременным уходом и проверкой работоспособности оборудования, но в данном проетке таковой нет. Вместо этого все шкафы управления свели в пост охраны, я прекрасно понимаю автоматчиков которым так и сказали что охранник параллельно будет присматривать за оборудованием. Насколько это правомерно, и если требуется диспетчерская в каком нормативном документе это прописано? есть пункт в 41-01-2003 о том что "диспетчеризация предусматривается если оборудование требует диспетчеризации" напоминает масло масленое....
Вопрос второй. У эксперта по ОВ и АвтоматикеОВ есть разное понимание определения автостоянки. Один относит её к складским зданиям( и я с ним согласен), второй к производственным. Снова вопрос может ли кто дать чёткое определение складских и производственных зданий ссылаясь на нормативы.
И вопрос третий. По пунктам 6.51 СП 7.13130. ситуация вот в чём. Венткамера находится за пределами пожарного отсека, если я правильно понял то согласно этого пункта даже через пожарный клапан, венткамера не может располагаться за пределами П/О, при категории автостоянки В2? или я не так его понял?
Если не затруднит прошу консультации коллег!!!!Спасибо!!
|
|
|
|
|
19.3.2010, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695

|
Ну что никто не сможет мне помочь найти ответ?
|
|
|
|
|
23.3.2010, 18:09
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
По первому вопросу. Обычно наличие подобных помещений оговаривается в ТЗ на проектирование. В нормативах жёстких требованией нет. По второму вопросу. Вы правы. СНиП 21-02-99. "Стоянки автомобилей". п.3.1 Стоянка для автомобилей (далее — автостоянка) — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей. Так что никакого производства. По третьему вопросу. По этому пункту как раз можно венткамеру размещать в другом пожотсеке "при условии установки НО противопожарных клапанов...". Там говорится, что вентоборудование, обслуживающее другие категорийные помещения в этих в/к размещать нельзя. А ответов не было, потому, что не в том разделе разместили. Технологическая вентиляция - это пневмотранспорт, аспирация и т.п. Так что переезжаем
|
|
|
|
|
24.3.2010, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695

|
Цитата(EJIEHA @ 23.3.2010, 18:09)  По первому вопросу. Обычно наличие подобных помещений оговаривается в ТЗ на проектирование. В нормативах жёстких требованией нет. По второму вопросу. Вы правы. СНиП 21-02-99. "Стоянки автомобилей". п.3.1 Стоянка для автомобилей (далее — автостоянка) — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей. Так что никакого производства. По третьему вопросу. По этому пункту как раз можно венткамеру размещать в другом пожотсеке "при условии установки НО противопожарных клапанов...". Там говорится, что вентоборудование, обслуживающее другие категорийные помещения в этих в/к размещать нельзя. А ответов не было, потому, что не в том разделе разместили. Технологическая вентиляция - это пневмотранспорт, аспирация и т.п. Так что переезжаем  спасибо Вам большое теперь есть уверенность что я не один в своих думах!!
|
|
|
|
|
25.3.2010, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 2471

|
Циркуль, если есть возможность и позволяет опыт, то ответьте пожалуйста на мой вопрос заданный в другой теме (за 2 дня 0 ответов).
Имеется гараж теплый 216кв. м. H=6м. на 12 машиномест (легковые) Смотровых ям нет.
Вентиляция мех. приток и вытяжка. Вытяжка: L=3200 = 1/2 на высоте 100мм от пола + 1/2 на высоте 5м.
Приток: L=2600 На какой высоте расположить раздачу притока?
По одним источникам подача притока только в нижнюю часть, по другим без разницы, по третьим желательно в среднюю часть по высоте между верхними и нижними точками вытяжки.
По рекомендациям одной из авторитетнейшей в этой области фирмы, выходит что приточный воздух должен подаваться "сосредоточенными струями" воздуховодами, расположенными в верхней части помещения. На схеме были изображены воздуховоды подающие воздух вертикально вниз.
Вопросы: 1. Существуют ли вообще нормы по расположению ПРИТОЧНЫХ воздуховодов по высоте и по направлению выхода воздуха (т.е воздух подается горизонтально в глубь помещения или вертикально вниз)?
2. Как поступить в моем случае, учитывая что высота помещения 5 метров? То есть что будет называться "верхней частью помещения", выше уровня ворот или потолок ?
Вообще нам удобней над выездными воротами, это 3.0 м.
Сообщение отредактировал Тех - 25.3.2010, 14:30
|
|
|
|
|
27.4.2011, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157

|
Все рекомендуют двухуровневую вытяжку в гаражах. А можно ли указать в каком документе это прописано?
|
|
|
|
|
28.4.2011, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078

|
Цитата(x-legend @ 27.4.2011, 21:43)  Все рекомендуют двухуровневую вытяжку в гаражах. А можно ли указать в каком документе это прописано? ВСН 01-89 п.4.8
|
|
|
|
|
10.1.2013, 15:17
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.7.2010
Пользователь №: 64488

|
Добрый день.
Подземная автостоянка с закрытым пандусом. Необходима ли общеобменная вентиляция пандуса? И можно ли указать в каком документе это прописано?
|
|
|
|
|
9.2.2018, 14:16
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2017
Из: Москва, МО
Пользователь №: 332404

|
Цитата(EJIEHA @ 23.3.2010, 18:09)  По первому вопросу. Обычно наличие подобных помещений оговаривается в ТЗ на проектирование. В нормативах жёстких требованией нет. По второму вопросу. Вы правы. СНиП 21-02-99. "Стоянки автомобилей". п.3.1 Стоянка для автомобилей (далее — автостоянка) — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей. Так что никакого производства. По третьему вопросу. По этому пункту как раз можно венткамеру размещать в другом пожотсеке "при условии установки НО противопожарных клапанов...". Там говорится, что вентоборудование, обслуживающее другие категорийные помещения в этих в/к размещать нельзя. А ответов не было, потому, что не в том разделе разместили. Технологическая вентиляция - это пневмотранспорт, аспирация и т.п. Так что переезжаем  Добрый день. Как Вы считаете, здание II степени огнестойкости, автостоянка В1 и приточная венткамера В1, в которой стоит оборудование, обслуживающее автостоянку, в разных пожарных отсеках имеет место быть ? По СП 7.13130, п.6.8- II степень огнестойкости- "допускается", по СП 60.13330, п. 7.10.5- "не допускается". Пожарный трактует на "допускается", а меня терзают смутные сомнения, женская интуиция и СП 60 с п.7.10.5.
|
|
|
|
|
10.2.2018, 5:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
А почему приточная венткамера кат. В1 ?
|
|
|
|
|
26.2.2018, 15:26
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2017
Из: Москва, МО
Пользователь №: 332404

|
Пожарный сказал В1. "Если автостоянка у нас категории В1, значит все венткамеры, обслуживающие ее, тоже этой же категории должны быть. В1"
Так же идет обоснование, что фраза в СП 60 "не допускается", это не "не разрешается". Каждый, конечно, по-разному может прочитать.... Для себя хочу сделать выводы.
|
|
|
|
|
26.2.2018, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Евгения Игоревна @ 26.2.2018, 15:26)  Пожарный сказал В1. "Если автостоянка у нас категории В1, значит все венткамеры, обслуживающие ее, тоже этой же категории должны быть. В1" И Вы всегда и всем верите в технических вопросах просто на слово?  Советую привлекать в качестве аргументов нормы, а не какие-то высказывания, в том числе ошибочные. Назначение категории приточной венткамеры регламентируется п. 6.7 СП 7 - можете перечитать его и нормативно, а не с чьих-то слов, определить категорию венткамеры в Вашем случае. Скорее всего, Вы попадёте в подпункт е), т.е. будет кат. " Д". А вот вытяжная венткамера для пом-я кат. В1 в соответствии с п. 6.6 а) будет кат. В1. Так что этот пожарный категорически неправ - все венткамеры будут иметь совершенно разные категории. Цитата(Евгения Игоревна @ 26.2.2018, 15:26)  Так же идет обоснование, что фраза в СП 60 "не допускается", это не "не разрешается". А где же обоснование такой трактовки? Ну, кроме личных фантазий этого пожарного? Согласно Словарю синонимовЦитата Запрещается = не допускается = не разрешается Цитата(Евгения Игоревна @ 9.2.2018, 14:16)  Как Вы считаете, здание II степени огнестойкости, автостоянка В1 и приточная венткамера В1, в которой стоит оборудование, обслуживающее автостоянку, в разных пожарных отсеках имеет место быть ? По СП 7.13130, п.6.8- II степень огнестойкости- "допускается", по СП 60.13330, п. 7.10.5- "не допускается". Пожарный трактует на "допускается", а меня терзают смутные сомнения, женская интуиция и СП 60 с п.7.10.5. Формулировка п. 7.10.5 СП 60...20 12 соответствует ещё СНиП 41-01-2003 (тоже п. 7.10.5), а также осталась и в СП 60...20 16 (п. 7.10.6) Определить избыточность указаний СП 60 или недостаточность СП 7 по одному и тому же вопросу, полагаю, нам не удастся самостоятельно. Но в общем случае, при наличии расхождений в разных нормативных документах, при проектировании выполняются более жёсткие требования одного из документов - они автоматически удовлетворяют более мягким требованиям другого документа.
|
|
|
|
|
27.2.2018, 9:53
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2017
Из: Москва, МО
Пользователь №: 332404

|
Спасибо, за ответы и ссылки, уважаемый ИОВ! Мои мысли близки к Вашим. В предыдущей авто так и было- кат Д., венткамеры категорически в пожарном отсеке, клапаны в стенах и тд... Полагаю, что кат В1 он поставил как раз "с запасом", подразумевая возможную установку вытяжек. Спорить в данном случае нет резона. Еще раз благодарю Вас.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|