> Выбор регулятора перепада давления
Гость_Ingener-1982_*
сообщение 18.3.2010, 15:07
Сообщение #1





Guest Forum






Граждане, подскажите, пожалуйста!!!

Надо запроектировать зависимую схема теплоснабжения с насосным смешением и погодозависим регулированием отопления с установкой регулирующего клапана. ГВС через теплообменник тоже через регулирующий клапан.
Располагаемый напор на вводе теплосети 5 бар, т.е. Р1 = 9 бар, Р2 = 4 бар.
График теплосети 130-70 град Ц.
Система отопления 95-70 град Ц.
Потеря давления в теплообменнике 0,2 бар.
в системем отопления - 0,5 бар.

Установил регулятор перепада давления на подающий трубопровод, определил предельный перепад давления по условиям бескавитационной работы - 3,2 бар. А предел настройки регулятора 0,2-2 бар (по тех.параметрам).
Это говорит о том, что я перепад больше 2 бар не могу выставить что ли? Нестыковка. Или я что-то не так понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovee
сообщение 18.3.2010, 16:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427



А Вы не путаете перепад давления на клапане с перепадом, который этот клапан должен поддерживать? Для регулятора перепада давления это две большие разницы. Кавитация возникнет, если потеря НА КЛАПАНЕ будет больше, чем Вы посчитали, а перепад - это разница давлений ПОСЛЕ КЛАПАНА и в обратке (если клапан стоит на подающей), Вы ее тоже посчитать должны, т.е. это располагаемый напор, который остается после регулятора перепада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ingener-1982_*
сообщение 18.3.2010, 17:18
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо огромное. Так и думал, что где-то я затупил. То есть подводя итог: мы рассчитываем клапан на кавитацию - вычисляем расч. расход через него - подбираем регулятор - задаем перепад давления (немного больший суммы потерь давления в контуре циркуляции и регулирующих клапанах).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovee
сообщение 18.3.2010, 18:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427



Да. У Данфоса есть книжка "Применение средств автоматизации в тепловых пунктах". Там на стр. 52 есть пример 3, где просчитывается вся цепочка, похоже, один к одному Ваш случай. И вообще книжка хорошая.
http://ru.heating.danfoss.com/Content/B6A5...188_SIT130.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных