|
  |
Отопление склада. |
|
|
|
28.3.2010, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(exelente @ 28.3.2010, 19:15)  Уважаемый GarryRU, прочитайте, пожалуйста, еще раз кто чего и когда говорил  Сдается мне, вы слегка запутались. У меня сегодня хорошее настроение и мне не лень! Обрисую в виде диалога: ИнСи: Огромное здание. Назначение неизвестно, а вы инфрокрасники. А если там в будующей аренде склад медикаментов или бумаги или др. горючие материалы.GarryRU: А что не так в данном случае с инфракрасниками?
exelente: Инфракрасник нагревает поверхность. Недорогая система инфракрасников нагревает поверхность сильно. Медикаменты разложатся, бумага пожелтеет Вы случайно не собираетесь мне расказать как можно за круто-дорого в складе сваять водяные излучатели, которые не значительно перегревают поверхность, то есть перегревают на 4-6 градусов? rolleyes.gif Если что, то с ними тоже гемороя хватает. Перегревают они воздух под потолком и от этого эффект от применения сильно падает. GarryRU: Перегревают по-сравнению с чем? С ними температура воздуха под потолком градусов на 5 выше, чем в среднем по помещению. Разве это "перегревают"? smile.gif jota (ответ exelente): Здесь Ваша неточность, если вежливо.... smile.gif (дальше идет описание реального проекта склада медикаментов и раскладка по температурам в помещении, в том числе и под потолком) exelente (ответ jota): Ну от вас то не ожидал.. В чем неточность то? Прочитайте внимательно о чем я пишу. И еще вспомните про то о чем сначала говорилось. Замечу - в чем неточность jota описал достаточно подробно, а Вы зачем-от пытаетесь отослать его в какое-то начало и просите перечитать всего себя. Зачем - непонятно. (примеч. моё)jota: Неточность Ваша была в определении, а скорее в насмешке над идеей греющих панелей.exelente: Выше говорилось про склады без обозначения их функционала. В моем понимании при такой постановке задачи цена строительства будет задана заказчиком низкой. Собственно на этом этапе панели бы и отпали.Выше говорилось ВООБЩЕ о потолочных панелях. Не о каком-то конкретном складе, а именно об идее потолочников. А точнее - Вы выдвигали тезис по перегреве воздуха под потолком и перегреве поверхностей, а мы с jota Вам оппонировали. (примечание моё)(дальше идет рассказ об автосалоне, в котором панели, якобы, перегревают воздух под потолком и "теряют" мощность, нагревая поверхности) jota: Фишка в том, что панели в самом деле должны нагревать строительные конструкции, пол и оборудование - в вашем случае автомобили. А воздух нагревается уже вторичным теплом - конвекцией от нагретых поверхностей. Причём температура этих поверхностей на 1-3*С выше чем требуемая температура воздуха. Н.п. Тп=18*С, температура поверхностей - 19-21*С. Но за счёт того, что площадь поверхностей большая,- теплоты должно хватать. В этом салоне возможно расчёты выполнены неправильно.exelente: Таки кому ви это гасказиваите? biggrin.gif Очевидно, что Вам, т.к. слова jota являются прямыми контраргументами, сказанному выше Вами (моё)GarryRU (ответ на замечание exelente о том, что "Выше говорилось про склады без обозначения их функционала. В моем понимании при такой постановке задачи цена строительства будет задана заказчиком низкой. Собственно на этом этапе панели бы и отпали"): Технической точности ради - когда Вы вступили со мной в диалог, речь шла не про применение панелей для конкретного склада, заданного первым сообщением в этом треде, хотя бы потому, что в задаче стояло "панели не предлагать, они не подходят."
Так вот, в тот момент речь шла про панели вообще. И Вы сообщили, что их нельзя применять, если склад фармацевтический или, например, бумажный. Что в дальнейшем и было оспорено.exelente: Уважаемый GarryRU, прочитайте, пожалуйста, еще раз кто чего и когда говорил biggrin.gif Сдается мне, вы слегка запутались.Я, по Вашей просьбе, перечитал. А теперь покажите мне, пожалуйста, где я запутался? Цитата(exelente @ 28.3.2010, 19:15)  А в том автосалоне (название которого знает тот кто знает) А зачем такая таинственность? Если не хотите тут, пожалуйста, напишите мне в личку - о каком салоне речь? Для меня это может быть важным. Цитата(exelente @ 28.3.2010, 19:15)  воздух подпотолком нагревается во первых от самих панелей Естественно он нагревается - панели ведь призваны отапливать помещение. Но нагревается и перегревается - это немножко разные термины. Цитата(exelente @ 28.3.2010, 19:15)  , во вторых от тех строительных конструкций, которые нагреваемы быть не должны. Это что за конструкции, которые не должны быть нагреваемы? Над панелями? Они что, без изоляции? Цитата(exelente @ 28.3.2010, 19:15)  А энергоэффективность сомнительна именно из-за излишней перегретости воздуха в верхней зоне, Какая температура воздуха под потолком в этом автосалоне? Цитата(exelente @ 28.3.2010, 19:15)  из за не нужного нагрева поверхности наружных ограждений со стороны помещения и непосредственного облучения панорамного остекления. Панели призваны прогревать все поверхности, включая стены и панорамное остекление. О каком "ненужном нагреве" Вы ведете речь?
|
|
|
|
|
28.3.2010, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(GarryRU @ 28.3.2010, 19:45)  У меня сегодня хорошее настроение Но это не должно быть основанием загонять оппонента в угол.... В дискуссии возможны непроверенные заявления, основанные не на фактах, а на мнении. Тема достаточно абстрактная и это не компьютерная игра в которой может быть только один победитель.... Ваше стремление положить оппонента, это элемент игры типа бродилки-стрелялки..... Вам этого надо? (с)
|
|
|
|
|
28.3.2010, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(jota @ 28.3.2010, 20:01)  Но это не должно быть основанием загонять оппонента в угол.... Вам этого надо? (с) Оппонент пару раз был замечен в передергивании и подмене понятий. Я был спокоен ровно до того момента, пока мне не сказали, что я запутался. При этом меня отправили (как и Вас чуть ранее) перечитать переписку. Что я, собственно, и сделал. Остальное же.... Мне очень нравится идея водяных потолочных панелей. Я, если можно так сказать, являюсь искренним их поклонником. Всегда готов слушать аргументы против, если они не выдуманы и ясно изложены. Более того - я рад пополнить свои знания в плане их минусов. Но, повторюсь, только если это что-то реальное. Если же мне твердят про некий перегретый воздух и то, что в помещении холодно из-за того, что панели греют "ненужные" конструкции, тут я тоже готов общаться, но только, если вижу, что оппонент тоже прислушивается, а не пытается при помощи полемических приемов настоять на своей точке зрения.
|
|
|
|
|
28.3.2010, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
GarryRU! Тут Вы лукавите.... Вы обладаете конкретной информацией и опытом в обсуждаемом вопросе. Оппонент имеет базовые знания, но не имеет опыта и конкретности по теме, кроме мнения, которое может быть и ошибочным как и у любого нормального человека. И ещё, категоричность заявлений - это по молодости. Поэтому я и призвал Вас остановиться..... не всегда в споре рождается истина...чаще другое.....
|
|
|
|
Гость_Бойко+_*
|
28.3.2010, 20:45
|
Guest Forum

|
Понравилось. Легко обеспечить зоны.
Предстоит аналогичная задача. Склад парфюмерии. Высота 20м.
Если возможно несколько вопросов. 1. Надежность. Пардон, но привык.. Если труба и оборудование расположено под потолком. Тогда есть вероятность затопления товаров. Есть вероятность, тогда затопление только вопрос времени, количества складов и генератора случайных чисел. Стремно играть.. Могут и в асфальт.. никакой компенсационный фонд СРО не поможет.
2. Высота товаров и наполнение товарами переменны. Т.е. под панелью то голый пол, то до товара 1,5 м. Применимы ли в этом случае панели?
3. Есть ли у кого опыт отказа от воздушных тепловых завес на воротах в пользу: шлюза-тамбура или/и завесы шиберного типа без обогрева?
4. Реально, насколько эффективно использование потолочных вентиляторов в таких помещениях?
5. А можно обеспечить кратность 1 не во всем помещении, выделением рабочих зон?
Сообщение отредактировал Бойко+ - 28.3.2010, 20:47
|
|
|
|
|
28.3.2010, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(jota @ 28.3.2010, 20:35)  GarryRU! Тут Вы лукавите.... Вы обладаете конкретной информацией и опытом в обсуждаемом вопросе. Оппонент имеет базовые знания, но не имеет опыта и конкретности по теме, Возможно, категоричность заявлений оппонента и некоторые его высказывания, дали мне понять, что он человеком "в теме". Возможно я ошибся, да. Цитата(jota @ 28.3.2010, 20:35)  Поэтому я и призвал Вас остановиться..... не всегда в споре рождается истина...чаще другое..... Собственно - остановиться в чём?  В общении?  Мы же с оппонентом не перешли на личности, всё в рамках дискуссии. Сейчас я задал оппоненту вопросы, ответы на которые помогли бы нам разобраться. Я так думаю! (с)
|
|
|
|
|
28.3.2010, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(Бойко+ @ 28.3.2010, 20:45)  Понравилось. Легко обеспечить зоны. Да - это один из плюсов водяных потолочных панелей. Цитата(Бойко+ @ 28.3.2010, 20:45)  Предстоит аналогичная задача. Склад парфюмерии. Высота 20м. Если возможно несколько вопросов. Буду отвечать, имея в виду панели Zehnder, которыми занимаюсь по работе  Цитата(Бойко+ @ 28.3.2010, 20:45)  1. Надежность. Пардон, но привык.. Если труба и оборудование расположено под потолком. Тогда есть вероятность затопления товаров. Панели изначально предназначены для закрытых систем отопления, т.е. протечки из-за коррозии быть не должно. Для повышения их ремонтопригодности, перед тем как уложить трубу в паз излучающего экрана, специальный сканер отыскивает на трубе сварной шов и позиционирует его строго вверх. Делается это для потому, что опыт применения труб говорит, что, если с трубой что-то не так, то это проявится в абсолютном большинстве случаев именно на шве. В таком случае заказчику будет нужно всего лишь поднять изоляцию, лежащую сверху панели и заварить проблему. За 10 лет применения панелей в России такого случая ещё не было. Цитата(Бойко+ @ 28.3.2010, 20:45)  2. Высота товаров и наполнение товарами переменны. Т.е. под панелью то голый пол, то до товара 1,5 м. Применимы ли в этом случае панели? Да. Главное при подборе панелей учесть данные по расположению и высоте полок с товаром. Цитата(Бойко+ @ 28.3.2010, 20:45)  3. Есть ли у кого опыт отказа от воздушных тепловых завес на воротах в пользу: шлюза-тамбура или/и завесы шиберного типа без обогрева? Панели и завесы выполняют разные задачи. Применять или не применять завесы зависит от того, в какой климатической зоне расположен объект. Цитата(Бойко+ @ 28.3.2010, 20:45)  4. Реально, насколько эффективно использование потолочных вентиляторов в таких помещениях? А для чего вентиляторы? Цитата(Бойко+ @ 28.3.2010, 20:45)  5. А можно обеспечить кратность 1 не во всем помещении, выделением рабочих зон? Вот тут моих знаний не хватает  Либо Вам ответит jota, либо в понедельник спрошу нашего инженера
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
28.3.2010, 21:05
|
Guest Forum

|
2 GarryRU Не, не буду развивать ни про перегрев, ни про автосалон. Выше по тексту букаф многа, читать лень, а я вроде бы все что хотел сказать сказал.
"— Вы не хотите помочь голодающим детям?! — Нет. Не хочу... — Ну почему же вы не хотите? Вы не сочувствуете детям Германии? — Сочувствую. — А, пятака жалко! — Нет, не жалко. — Тогда почему? — Не хочу... Зина, подавай, голубушка, обедать! Вы позволите, господа?" (С)«Собачье сердце»
|
|
|
|
|
28.3.2010, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(exelente @ 28.3.2010, 21:05)  2 GarryRU Не, не буду развивать ни про перегрев, ни про автосалон. Выше по тексту букаф многа, читать лень, а я вроде бы все что хотел сказать сказал "Окно выходило в переулок. Под окном ходил милиционер. Напротив, в домике, построенном на манер готической башни, помещалось посольство крохотной державы. За железной решеткой играли в теннис. Летал белый мячик. Слышались короткие возгласы. - Аут, - сказал Остап, - класс игры невысокий. Однако давайте отдыхать"
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
28.3.2010, 21:54
|
Guest Forum

|
Погоди дружек, я тебе ни про твой проф уровень, ни про мои предположения о твоих способностях не говорил. Давай уж теперь на цифрах разбираться. С какими говоришь конкретно не согласен изречениями от меня выше по тексту?
|
|
|
|
|
28.3.2010, 23:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(exelente @ 28.3.2010, 21:54)  Погоди дружек.... Ну вот, зацепился.....  . Не портьте себе кровь..... лучше выпейте пива и положите на всё...  . Это совет...... Иначе, непродуктивно потраченное время и никакого удовлетворения...
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
29.3.2010, 7:54
|
Guest Forum

|
А то Но товарищ явно, на мой взгляд, перебрал в формулировке 8)
|
|
|
|
|
29.3.2010, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(exelente @ 28.3.2010, 22:54)  Погоди дружек, я тебе Насколько я успел понять, на этом форуме принято обращаться на Вы, до тех пор пока не предложено иное. Я Вам на ты переходить не предлагал. Цитата(exelente @ 28.3.2010, 22:54)  ни про твой проф уровень, ни про мои предположения о твоих способностях не говорил. Я Вам что-то про Ваш профуровень говорил? Я делал предположения о Ваших способностях? Где, если не секрет? Цитата(exelente @ 28.3.2010, 22:54)  С какими говоришь конкретно не согласен изречениями от меня выше по тексту? Я выше задал Вам несколько наводящих вопросов. Все они сконцентрированы в одном посте, датированном вчерашним днем. Если Вам действительно интересно разобраться - добро пожаловать туда.
|
|
|
|
|
30.3.2010, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699

|
Добрый день, смотрю тема в выходные приняла жаркий характер... Вчера по понятным причинам было не до форума всем.... Хотелось бы разобраться с конвективной составляющей различных инфракрасных обогревателей. Мне методом опроса различных специалистов по газовым инфракрасным обогревателям удалось установить: У стандартных темных излучателей, лучистая составляющая не более 65 % от полезной тепловой мощности, т.е. от 35 % от полезной тепловой мощности идёт на нагрев воздуха вокруг излучателя. У супертемных (ленточных, у которых например используется рециркуляция продуктов сгорания) наилучший результат - лучистая составляющая 85 % от полезной тепловой. У светлых конвективная составляющая равна лучистой, т.е. половина тепловой мощности идёт на лучистый обогрева, а половина на конвективный. Но за счёт высокой интенсивности излучения светлые можно монтировать на гораздо большей высоте над уровнем пола. Ни где пока не встречал информацию какая часть полезной тепловой мощности водяных термопанелей идёт на конвектный нагрев. Понятно что факторов много, начиная от температуры теплоносителя на входе/выходе из панелей, затем ширины панелей и т.д. и т.п. Но всё таки уважаемый GarryRU какой порядок цифр? Мне кажеться на приведённом jota класном объекте медицинского склада, кроме свойств самих термопанелей важное значение имело из какой зоны берётся воздух для приточно-вытяжных установок (логично делать это из верхней зоны) и куда подаётся приточный (логично подавать в нижнюю зону). Рекомендуемая максимальная высота монтажа для газовых инфракрасных обогревателей: - темные 10- 12 метров, светлые 15-17 метров. В любом случае рекомендуется на каждый метр при монтаже обогревателей выше 7 метров, добавлять 5% к тепловой мощности системы лучистого отопления от расчётной, но не более 25 %. Для супертёмных максимальная высота монтажа вроде 20-30 метров. Я так понимаю водяные излучающие панели с теплоносителем под 180 С можно применять в помещениях до 40 метров.. А для теплоносителя в 120 С, какие высоты явлются критичными? Электрические инфракрасники меня мало интересовали пока. Может кто даст реальные цифры по ним? В общем у меня сложилось такое мнение, что в хорошо утеплённых помешениях высотой до 10 метров воздушное отопление часто вполне конкурентно против лучистого. Лучистое имеет смысл применять, если помещение с плохой теплоизоляций или сверх высокой (от 10-12 метров). При этом это, если требования по вентиляции не особо велики. Если же помещение требует значительные мощности на вентиляцию, то даже в сверхвысоких помещениях стоит подумать и посчитать.. Это так общий и очень грубый шаблон. Уверен что у уважаемого GarryRU будет особое мнение.. О потолочных вентиляторах (дестратификаторов) для уважемого Бойко+ и не только.  Встречал мнения производителей оборудования для воздушного отопления, что их применение желательно почти во всех случаях с воздушным отоплениение. В особенности, если высота помещений от 8 метров и/или если общий объём воздуха обрабатываемый воздухонагревателями не обеспечивает 2-кратную циркуляцию объёма помещения через воздухонагреватели/приточные установки - рекомендуются "добивать" до 2 крат с помощью дестратификаторов. При этом имеет смысл что бы потолочные вентиляторы включались только при разнице температур в рабочей зоне и под потолкой от 2 С. Для лучистого отопления мнения по применению дестратификаторов разнятся. Кто-то говорит, зачем они нужны в этом случае? Не зачем пытаться "опустить" теплый воздух из под потолка, так как при этом мы одновременно будет перемешивать холодный воздух из средней зоны.. Другие (вот статья из не любимого на этом форуме СОК  ) рекомендуют использовать дестратификаторы с ГЛО. Пишут об уменьшении высоты "виртуального потолка" и говорят что потолочные вентиляторы имеет смысл применять с инфракрасными обогревателями если разница температур в рабочей зоне и под потолком достигает 7 С.
Совместная_работа_дестратификаторов_воздуха_и_отопительно_вентиляционных_систем_промышленных_зданий.pdf ( 270,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5304
Сообщение отредактировал Losev - 30.3.2010, 12:14
|
|
|
|
Гость_Бойко+_*
|
30.3.2010, 19:14
|
Guest Forum

|
Спасибо!
Для меня остается вжным для склада:
- вопрос надежности трубы под потолком (при определенных условиях это может перечеркнуть все достоинства);
- наличие виртуального второго пола -переменная высота верхней (облучаемой) поверхности. Их как бы две-собственно пол, где перемещаются сотруники и техника, и верхняя грань контейнеров (коробок) распологаемй на высоте от +1 до +17 м. Видимо можно совладать регулируя температуру панелей (теплоносителя) по зонам ... а другая грань коробки.... ?
- производительность притока (как я понял кратность 1 по наружному воздуху?) Но объм помещения меняется в десятки раз (от степени заполнения). Очень хорошо, что автоматизированный склад выдает данные по занятому объему, но одновременно меняются условия воздухораспределения (появляются и исчезают перегородки из товаров). Кто то пробовал использовать эти условия для энергосбержения.
- существенно переменны и динамические свойства помещения склада (постоянная времени..)
|
|
|
|
|
30.3.2010, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Добрый вечер, уважаемый Losev! Рад, что Вы вернулись  Цитата(Losev @ 30.3.2010, 13:12)  Хотелось бы разобраться с конвективной составляющей различных инфракрасных обогревателей. Ни где пока не встречал информацию какая часть полезной тепловой мощности водяных термопанелей идёт на конвектный нагрев. Понятно что факторов много, начиная от температуры теплоносителя на входе/выходе из панелей, затем ширины панелей и т.д. и т.п. Но всё таки уважаемый GarryRU какой порядок цифр? Опираясь на данные производителя, на которого я работаю - лучистая составляющая наших водяных потолочников 70-75%. Сразу скажу, сам не проверял, но по опыты работы с немецким оборудованием, а также по опыту общения со спецами Zehnder, считаю, что предоставляемым цифрам доверять можно  Цитата(Losev @ 30.3.2010, 13:12)  Я так понимаю водяные излучающие панели с теплоносителем под 180 С можно применять в помещениях до 40 метров.. А для теплоносителя в 120 С, какие высоты явлются критичными? Поправлю - у нас максимум не 120, а 140 градусов. Рекомендованная высота подвеса - до 30 м. А так, всё зависит от конкретного здания. В определенных условиях может и выше можно будет повесить. Цитата(Losev @ 30.3.2010, 13:12)  В общем у меня сложилось такое мнение, что в хорошо утеплённых помешениях высотой до 10 метров воздушное отопление часто вполне конкурентно против лучистого. Лучистое имеет смысл применять, если помещение с плохой теплоизоляций или сверх высокой (от 10-12 метров). При этом это, если требования по вентиляции не особо велики. Если же помещение требует значительные мощности на вентиляцию, то даже в сверхвысоких помещениях стоит подумать и посчитать.. Скажу так - считать и думать надо всегда. И не только чисто денежную составляющую, а еще и вопросы комфорта продумывать. Отсутствие лишних движений воздуха и шума посчитать в цифрах нельзя, а влияние они имеют. Конкретно сейчас обсчитываем производство, где рабочих достал шум от вентиляторов. Через это руководство задумалось о замене отопления. Вот как-то так
|
|
|
|
|
30.3.2010, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(Бойко+ @ 30.3.2010, 20:14)  Для меня остается вжным для склада:
- вопрос надежности трубы под потолком (при определенных условиях это может перечеркнуть все достоинства); Шанс получить данную проблему крайне-крайне низок. Серьезно. Цитата(Бойко+ @ 30.3.2010, 20:14)  - наличие виртуального второго пола -переменная высота верхней (облучаемой) поверхности. Их как бы две-собственно пол, где перемещаются сотруники и техника, и верхняя грань контейнеров (коробок) распологаемй на высоте от +1 до +17 м. Видимо можно совладать регулируя температуру панелей (теплоносителя) по зонам ... а другая грань коробки.... ?
- производительность притока (как я понял кратность 1 по наружному воздуху?) Но объм помещения меняется в десятки раз (от степени заполнения). Очень хорошо, что автоматизированный склад выдает данные по занятому объему, но одновременно меняются условия воздухораспределения (появляются и исчезают перегородки из товаров). Кто то пробовал использовать эти условия для энергосбержения.
- существенно переменны и динамические свойства помещения склада (постоянная времени..) У меня есть предложение пугающее своей новизной!  ) Вы можете переслать мне данные по Вашему проекту (планы, разрезы, теплопотери и т.п.) и сопроводить их всеми вопросами по вентиляции и зонированию, которые Вас волнуют? А мы в ответ подготовим для Вас технико-коммерческое предложение. Просто, по-моему, Вы уже находитесь в той стадии раздумий, когда надо говорить о конкретных вещах, а не как-бы вообще
|
|
|
|
|
30.3.2010, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Бойко+. Панели вешаются над проходами, а не над стелажами. Поэтому предложения, которые Вам весело согласился дать GarryRU ничего не дадут, если Вы не дадите и технологию. Вентиляция, как правильно заметили, забор сверху, подача внизу
Сообщение отредактировал jota - 30.3.2010, 22:35
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
30.3.2010, 23:29
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 30.3.2010, 22:33)  Панели вешаются над проходами Не считаете ли вы, что значительная часть излучения будет нагревать не пол, а поверхности товаров на стелажах, обращенные к источнику излучения? Причем, чем ближе (то есть выше) эти поверхности к источнику излучения, тем выше будет температура поверхности?
|
|
|
|
|
31.3.2010, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(exelente @ 30.3.2010, 23:29)  Не считаете ли вы, что значительная часть излучения будет нагревать не пол, а поверхности товаров на стелажах, обращенные к источнику излучения? ....... Проходы, вернее проезды для погрузчиков с телескопическми подёмниками, довольно широкие. Многое зависит от того как, что и в чём хранится. Как правило то, что наверху - или в контейнерах или на поддонах которые можно брать погрузчику. Безусловно некоторое влияние излучения есть, но максимум излучения идёт по нормали к излучающей поверхности, т.е. вниз. У меня нет данных по перегреву верхних уровней....
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
31.3.2010, 0:59
|
Guest Forum

|
Когда Вы смотрите на плоский источник светового излучения в зоне видимости сбоку света сильно меньше?
|
|
|
|
Гость_Бойко+_*
|
31.3.2010, 7:42
|
Guest Forum

|
Картинка есть, источник в бардаке пока не нашел
Интересно. А чем и где измерять температуру (какую)... Для получения максимального энергосберегающего эффекта?
Сообщение отредактировал Бойко+ - 31.3.2010, 7:57
|
|
|
|
|
31.3.2010, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(exelente @ 31.3.2010, 0:59)  Когда Вы смотрите на плоский источник светового излучения в зоне видимости сбоку света сильно меньше? Интересное у Вас мышление....инверсное...Т.е. Вы видите или хотите вывернуть всё наоборот. В приведённом примере Вы ставите в основу источнмк, а не объект. А интересовать должен объект..... Поэтому, перефразируя: Когда Вы стоите под плоским источником света и в стороне от нормали с учётом некоторого расхождения лучей - где вы намного лучше освещены? И далее, в старину было развито течение философии софистика: "Сознательное применение в споре или в доказательствах неправильных доводов, так называемых софизмов - всякого рода уловок, замаскированных внешней, формальной правильностью". Вы частенько пользуетесь такими уловками типа: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-5894/И не втягивайте меня....у меня не так много времени как у Вас, но при прямом обращении считаю невежливым не ответить....
|
|
|
|
|
31.3.2010, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(jota @ 30.3.2010, 23:33)  Панели вешаются над проходами, а не над стелажами. Поэтому предложения, которые Вам весело согласился дать GarryRU ничего не дадут, если Вы не дадите и технологию. Размещение оборудования, стелажей и др. относится к "т.п.", про кторое я упомянул в своем сообщении. И предложения мои в любом случае что-то дадут, даже и без технологиии. Как минимум - стоимостной показатель. Но, естественно, чем больше данных дано в задаче - тем точнее и полезнее ответ.
|
|
|
|
|
31.3.2010, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(Бойко+ @ 31.3.2010, 8:42)  Интересно. А чем и где измерять температуру (какую)... Для получения максимального энергосберегающего эффекта? Температура излучения измеряется специальным сферическим термометром
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
31.3.2010, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(Бойко+ @ 31.3.2010, 8:42)  Картинка есть, источник в бардаке пока не нашел Угол раскрытия потока излучения панелей и его интенсивность в каждой точке известны и учитываются при их расположении. Вот пример расположения панелей на складе с высокими стеллажами:
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
Гость_Бойко+_*
|
31.3.2010, 9:08
|
Guest Forum

|
Ну вот! Получается, вопрос в том где стоит датчик, какой и что измеряет.
Может... Два "коротких" (Ти около 5сек) датчика. Один в черном шаре. Калибруем по источнику излучения (соотношение лучистой иконвективной составляющей), а потом можно вычислять результирующую Т для любой поверхности и любой высоте... Так для каждой зоны.. Слишком сложно
А как еще можно "отловить" результирующую температуру... + контроль температуры товара на разной высоте..
Вопрос не в том, что есть угол рассеевания (есть и измеряем), а в том как управлять.. минимальной начинкой..
Интересно... в этом случае существенен (и может задаваться) цвет (Материал) пола, конструкций, ящиков.
Вот тебе и склад.. Думал проходной вариант...
|
|
|
|
|
31.3.2010, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(Бойко+ @ 31.3.2010, 10:08)  Вот тебе и склад.. Думал проходной вариант... Я повторюсь - все данные, которым Вы сейчас озадачены заранее известны и учитываются при подборе и раскладке оборудования. Цвет поверхностей никакого значения не имеет. Вы, по-моему, себя самого уже слишком озадачили
|
|
|
|
Гость_Бойко+_*
|
31.3.2010, 9:30
|
Guest Forum

|
П.С. Пока писал появились сообщения... Вот на фото мой случай... У меня повыше... + транспортеры и участки упаковки... Данные сейчас собирают.. вскрылись детали.. А полы блестят... На стелаже сетка - это не отражающий экран? Не видно воздуховодов (по стенам?) А как это работает на охлаждение... Зеркально? Вряд ли...
|
|
|
|
Гость_Бойко+_*
|
31.3.2010, 9:36
|
Guest Forum

|
Цитата(GarryRU @ 31.3.2010, 10:11)  ...Вы, по-моему, себя самого уже слишком озадачили  Что есть то есть... Издержки армии
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|