теплосчетчики "ВЗЛЁТ" |
|
|
Гость_Русский слон_*
|
18.3.2010, 18:22
|
Guest Forum

|
Кто из форумчан сталкивался с этим чудом "ВЗЛЁТ"? Установили на нашу эксперементальную водогрейную печь, выходит какая-то хрень. Взвешиваем и сжигаем 100 кг. угля калорийностью 2,7 мДж, а прибор выдаёт в 2.7 раза больше чем в реальности есть в угле. Вызывали два раза бригаду, которая нам ставила эти приборы, говорят все в норме. Может там что-то надо устанавливать в параметрох прибора?
|
|
|
|
|
19.3.2010, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.11.2007
Из: ТО
Пользователь №: 13083

|
Сталкивался с такими же проблема. умная голова и прямые руки киповцев все исправили. Ищите людей кто хорошо шарит в электрике и кипе. Выходцев с томска или омска например - там хорошие универы в этом плане. и люди не тупят.
|
|
|
|
Гость_Русский слон_*
|
26.3.2010, 9:02
|
Guest Forum

|
Цитата(styud @ 19.3.2010, 0:13)  Сталкивался с такими же проблема. умная голова и прямые руки киповцев все исправили. Ищите людей кто хорошо шарит в электрике и кипе. Выходцев с томска или омска например - там хорошие универы в этом плане. и люди не тупят. Выходцев с Томска или Омска на Дальний восток вытащить проблемно. Вот в Казахстан, это ближе. Мы в Казахстане наладили выпуск водогрейных печей по нашей технологии, и хотелось бы сделать грамотные замеры по теплу. Экологические замеры нам экологи сделали, хотя результаты их сильно удивили, выбросы по некоторым газам в 387 раз ниже норм, и фанерная труба. Но это уже ближе к пожарным.
|
|
|
|
|
26.3.2010, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964

|
Цитата(Русский слон @ 19.3.2010, 1:22)  Кто из форумчан сталкивался с этим чудом "ВЗЛЁТ"? Установили на нашу эксперементальную водогрейную печь, выходит какая-то хрень. Взвешиваем и сжигаем 100 кг. угля калорийностью 2,7 мДж, а прибор выдаёт в 2.7 раза больше чем в реальности есть в угле. Вызывали два раза бригаду, которая нам ставила эти приборы, говорят все в норме. Может там что-то надо устанавливать в параметрох прибора? А по подробнее,что за "Взлеты" Марка, случаем не накладные?
|
|
|
|
Гость_Русский слон_*
|
27.3.2010, 7:07
|
Guest Forum

|
Нет, вроде не наклодные, сам прибор идёт вставкой в трубу и крепится фланцами.
|
|
|
|
Гость_Русский слон_*
|
27.3.2010, 7:22
|
Guest Forum

|
Сам прибор можно увидеть на ролике. Когда камера переводится с вторичного воздуха на выхлопную трубу, его видно, он стоит на подаче, и ешё один на обратке. http://www.youtube.com/watch?v=C95Fakh1BQ0
|
|
|
|
|
27.3.2010, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Это модель Вычислителя ТСРВ-031, уже снятая с производства. Заводские уставки измерения тепла W1=m1(h1-h0) и т.д. Если Вы их не поменяли, то и получите, что получили. Читайте внимательно РЭ.
|
|
|
|
|
27.3.2010, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Для источников тепловой энергии формула W=G1(h1-hхв)- G2(h2-hхв). А инструкцию на ТСРВ – 031 там возьмите: http://www.vzljot.ru/files/docs/3/re_e_tsrm031_4.pdfА что за расходомеры стоят?
|
|
|
|
|
27.3.2010, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Такого алгоритма в вычислителе нет. Есть архивирование итогов, например (для открытой системы, а не источника) W4=W1-W2, где программируется W1=m1(h1-hхв), а W2=m2(h2-hхв). Расходомеры электромагнитные. Вы разберитесь точнее, что прошито и что смотрите. Для источника подпитку нужно измерять по температуре и архивировать давление. В этом случае - не совсем корректно утверждаете.
|
|
|
|
|
30.3.2010, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(Русский слон @ 18.3.2010, 19:22)  Кто из форумчан сталкивался с этим чудом "ВЗЛЁТ"? Установили на нашу эксперементальную водогрейную печь, выходит какая-то хрень. Взвешиваем и сжигаем 100 кг. угля калорийностью 2,7 мДж, а прибор выдаёт в 2.7 раза больше чем в реальности есть в угле. Вызывали два раза бригаду, которая нам ставила эти приборы, говорят все в норме. Может там что-то надо устанавливать в параметрох прибора? Ты профиль-то заполни, тебе наладчики где нужны в Магадане, или Калининграде?
|
|
|
|
Гость_Русский слон_*
|
1.4.2010, 2:04
|
Guest Forum

|
Цитата(l-nikolaev @ 30.3.2010, 16:11)  Ты профиль-то заполни, тебе наладчики где нужны в Магадане, или Калининграде? l-nikolaev ты почти угадал, только немного ниже Магадана. Но завод где налажен выпуск находится в Казахстане г. Темиртау. Там стоят пилотные модели и отапливают завод. l-nikolaev если ты наладчик, скажи, сколько надо, что бы приехать и настроить приборы?
|
|
|
|
|
2.4.2010, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(Русский слон @ 1.4.2010, 3:04)  l-nikolaev ты почти угадал, только немного ниже Магадана. Но завод где налажен выпуск находится в Казахстане г. Темиртау. Там стоят пилотные модели и отапливают завод. l-nikolaev если ты наладчик, скажи, сколько надо, что бы приехать и настроить приборы? В личку ответил.
|
|
|
|
Гость_Русский слон_*
|
3.4.2010, 2:28
|
Guest Forum

|
Цитата(l-nikolaev @ 2.4.2010, 13:17)  В личку ответил. Спасибо, позвоню. Тем более, что скоро опять поеду в Казахстан.
|
|
|
|
|
3.4.2010, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Вот Вам номер в Караганде +7 7212 951100. Позвоните, наладчики приедут в Темиртау и настроят теплосчетчик на месте производства.
|
|
|
|
Гость_Русский слон_*
|
5.4.2010, 3:42
|
Guest Forum

|
Цитата(испытатель @ 3.4.2010, 8:01)  Вот Вам номер в Караганде +7 7212 951100. Позвоните, наладчики приедут в Темиртау и настроят теплосчетчик на месте производства. Спасибо большое. К нам приезжал один наладчик, но я не спросил его, откуда он. Сегодня же передам телефон в Темиртау, пусть договариваются.
|
|
|
|
|
16.5.2014, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551

|
Цитата(испытатель @ 27.3.2010, 13:59)  Это модель Вычислителя ТСРВ-031, уже снятая с производства. Заводские уставки измерения тепла W1=m1(h1-h0) и т.д. Если Вы их не поменяли, то и получите, что получили. Читайте внимательно РЭ. Наткнулась в проекте на капитальный ремонт на Тепловычислитель этой же марки Взлет ТСРВ-031. Кто-нибудь может подсказать аналог на замену??? Смотрю страницу завода-изготовителя и думаю: что же выбрать?
|
|
|
|
|
17.5.2014, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
ТСРВ-033 то же самое, с увеличенной емкостью батареи и расширением входной частоты от расходомеров до 200 Гц, по сравнению с 100 Гц у 031.
|
|
|
|
|
  |