> Вентиляция ЦТП, как рассчитать вентиляцию в ЦТП
Гость_Евгений Кладов_*
сообщение 19.3.2010, 18:26
Сообщение #1





Guest Forum






пожалуйста помогите рассчитать вентиляцию в цтп
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 19.3.2010, 19:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Согласно СП 41-101-95, "Проектирование тепловых пунктов", п. 6.3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений Кладов_*
сообщение 19.3.2010, 19:23
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Евгений Кладов @ 19.3.2010, 20:26) *
пожалуйста помогите рассчитать вентиляцию в цтп

это я знаю...читал

вытяжку вроде посчитали....а приток нужен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 19.3.2010, 21:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Приток естественный, в размере вытяжки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zoom
сообщение 22.3.2010, 10:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 39051



Про ЦТП не помню, а вот для ИТП вентиляция должна компенсировать тепловыделения. У меня было маленькое ИТП, но оборудования в нем море - и насосы и теплообменники, так пришлось делать механическую вентиляцию, т.к. уж очень большие были теплоизбытки.
П. С. согласно СП должны компенсироваться теплоизбытки, а вот считать их конечно геммор....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 22.3.2010, 12:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Как правило: приточно-вытяжная с механическим побуждением подмесом внутреннего воздуха к наружному в зимний период без подогрева, в летний период на прямоток.
Кто-то делает только мех. приток с подмесом, вытяжка идет вытеснением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 22.3.2010, 22:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



При больших теплопоступлениях от оборудования в итп все решается довольно просто:
1. Рассчитывается необходимое количество воздуха для ассимиляции теплоизбытков в ТП.
2. На этот расход подбирается вытяжной вентилятор, а также отверстия для наружного воздуха (можно просто воздуховод затащить )
3. Устанавливается датчик температуры в обслуживаемом помещение, который управляет данным вентилятором.

Всего то 3 действия!

Сообщение отредактировал toxan - 22.3.2010, 22:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 12:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных