> "Чудеса на приводах", ___Индикация DAN2N
Amn
сообщение 21.3.2010, 11:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 21.10.2008
Пользователь №: 24290



Привод DAN2N подключен по приложенной схеме.
использую 2х позиционное управление.
включаем реле "К": привод открывает, лампа - светит.
выключаем реле "К": привод стоит, лампа - светит.
снимаем фазу с лампы: привод закрывается лампа гаснет
ставим фазу на место: все как должно быть.
Что за?
На подобном щитке запитал схему с другой фазы, - все заработало чудесным образом.
Где собака порылась?
blink.gif

Прикрепленный файл  глюка.jpg ( 28,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Amn
сообщение 21.3.2010, 11:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 21.10.2008
Пользователь №: 24290



При подключении привода необходимо следить за тем, чтобы на управляющей клемме 3 в выключенном состоянии не было подключенно дополнительных потребителей (вентиляторы, индикаторные лампы). На рис. 17 показаны варианты правильного и неправильного подключения привода.

всем спасибо.

Сообщение отредактировал Amn - 21.3.2010, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 21.3.2010, 16:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



через светодиодную лампу прет напруга, ставте неоновую. Сам как-то с этим столкнулся, менял все лампы на неонки, зарекся не использовать DAN
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.3.2010, 17:52
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10888
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
зарекся не использовать DAN
просто инструкции надо четать до, а не после smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Amn
сообщение 22.3.2010, 0:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 21.10.2008
Пользователь №: 24290



Вобще, в дополнение к уже изложенному, вход 3 - в случае 2хпозиционки. Т.к. я промучал эту тему на предмет входа 2 (хотел схитрить с помощью 3х позиционки) могу сказать что это тоже бесполезно.
Остается открытым вопрос: почему смена фаз лечит болезнь? ph34r.gif
LordN. у Вас есть такая инструкция? даже у копирайтера Polar Bear не нашел ни слова.

Сообщение отредактировал Amn - 22.3.2010, 0:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.3.2010, 5:39
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10888
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



вход №3 должен быть свободным от любых параллельных нагрузок, такая вот у него схемотехника. зачем так сделано - не знаю. если сильно хочется, можно попробовать вылечить. инструкция, в виде схемы, нарисована прям на крышке с обратной стороны. только читать её нужно буквально. если не нарисовано ничего параллельно - то и делать этого нельзя. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама